西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S200、S110、S120、G110、G120、G130、G150等
(已结束)即日起至5月20日,参与SINAMICS V20产品互动活动,即赢西币奖励(西币用于兑换精美奖品)。活动规则:↓↓分享产品信息和个人经验↓↓- 发布有关SINAMICS V20产品的主题帖,每条再得10西币奖励——立即发帖- 在SINAMICS版区跟帖回复,每条获得3倍西币奖励——点击前往- 提交关于SINAMICS V20产品选型经验、使用技巧分享或者真实案例的故事帖,每篇再得100西币奖励——撰写故事帖传送至「技术论坛」SINAMICS产品版区查看更多精彩内容↓↓发起提问获得帮助和热心解答疑问↓↓- 发布关于SINAMICS V20产品相关的问题,每条再得10西币奖励——发起提问- 回答SINAMICS V 系列产品相关的待解决问题,每条获得3倍西币奖励——点击回答传送至「找答案」SINAMICS V 系列产品版区查看更多精彩内容我们的「找答案」和「技术论坛」社区活跃着众多专业工程师,您提出的问题最快2分钟就得到解答!不要错过这个展示自己、学习新知以及赢得奖励的好机会。快来参加互动活动吧!注意事项:(1)帖子和问答内容需遵守平台规定(《技术论坛原则》和《找答案原则》),不...
SINAMICS G120XA——中文面板调试逻辑简单,解决方案优化综合价值提升新一代中文操作面板,更高的调试效率,更好的使用体验。产品亮点:-SINAMICS G120XA矢量型变频器适配了更适合中国市场使用的中文操作面板- 优化了调试步骤,操作逻辑更加简单,提高调试效率,综合价值全面提升我们非常期待您能参与到西门子新产品SINAMICS G120XA的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
SINAMICS V20又升级啦!限时69折,填表单领立减券立享折上折——加量不加“大”,春风送福利在西门子通用变频家族中,西门子SINAMICS V20基础变频器是“历久弥新”的代言人。凭借卓越的设计性能、出色的适应能力、软件的持续更新和灵活的脚本设计,V20不断拓展其应用边界,满足不同客户,行业的专属需求。自2025年起,SINAMICS V20 FSA/B/C系列,迎来了全面升级!让这款“老产品”再次“焕新容”。本次升级的亮点包括:· 加量不加价,制动单元全新集成·性能再升级,适合更多应用场景·一键调试,智能高效·节能环保,助力零碳目标填问卷送无门槛立减券和满减券填写下方表单,即可领取20元无门槛立减券和50元满减券(所有变频器主机和伺服电机均可使用)。请点击填写表单参与活动新品上市限时69折对SINAMICS V20感兴趣的伙伴们,赶快点击下方链接下单吧! >点击此处购买咨询SINAMICS V20系列
SINAMICS V20全新升级,为用户提供了简易、经济的驱动解决方案,具有调试过程快捷、易于操作、稳定可靠以及经济高效的特点。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁定直播间!...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
西门子官方工业商城直销SINAMICS系列产品,欢迎前往采购!
公司有一台G120XA315KW的变频器,P0015=41,DI0接的是启动信号,DI5接的是复位信号。最近几天,当变频器自动运行时,每次运行十几分钟到两个小时不等,会突然停止运行,观察r721始终为1。这里有个概率情况:假设停止运行10次,其中8次没有任何报警,另外2次会有故障F30022,每次查看r949,发现值为1或2或4不定。摇表检查了电机线圈绕组均无问题。每次报故障F30022时候需要变频器断电再重新送电。为了排除端子控制因素,试用了MOP面板启动,也是和自动运行一样的情况,运行一会儿也会突然停止运行,大多数情况没有任何报警或故障,偶尔报故障F30022。
现场有一台350KW的G120变频器,对整个网络通讯网络影响很大,如何降低对外界的干扰,加磁环可以不
V20和G120C都只有串口通讯和模拟量输入接口用于调速,不支持PN总线,模拟量速度命令能满足响应速度,但需要上位机支持模拟量输出模块。
WIN11专业版,安装HSP0185 SINAMICS V90 PN V1.5失败
公司一台产线运行14年了,AIM和ALM组合,最近几乎每天都会出现ALM直流母线电压600V降至520V左右,而这种现象以前偶尔也会出现,但出现的频次较低,也只是几个月才会出现一次。现在更换了AIM和ALM,还是几乎每天出现一次直流母线电压降低,重新启动后正常。
电机160kw 上电和静态自检都能过去,启动时,报F7807 。 用另外一台变频器可以启动此电机,将之前变频器恢复,再次启动,电机又能启动了,运行俩天后再次报7807。怎么解决
G120控制单元CU240*-2固件版本从V4.4到V4.7.14,但是老固件版本的CU控制单元和新型号尺寸的PM功率单元配合使用存在CU控制单元版本最低要求的问题。
S120变频器电源电压690V带一台75KW电机,每隔8-9个月就烧一台电机。变频器没有安装dv/dt滤波器及输出电抗器,西门子工程师说不需要;电机绝缘等级F级,S1工作制,电机690V星接,额定转速750转/分;2次电机绝缘击穿都是定子绕组下线槽槽口,电机绕组温度长期在40多度,电机长期负载只有25%;电机运行工况长期是每隔2分钟转速从250转升到1100转运行4-5秒然后又降速到250转,斜坡时间7秒。请各位大佬帮忙分析下电机绝缘击穿的可能原因呀
starter和博图中集成的变频调试软件哪个更好用
模块DC LINK灯红色常亮,r70参数526v,运行伺服电机5分钟左右,报30003故障,瞬间直流母排电压降到340v,没有运行时检查输入电源380v,直线母排534v,请大神指点下,是哪的问题
起因:欲使用G120 +CU250S 实现简单定位功能控制目标描述:控制螺杆升降,手动时使用JOG , 程控时使用绝对定位(下降)和主动回零(上升)----非常简单吧?因为就只一个变频器,非常简单,所以就想使用这个现成的SINAPOS 功能块来实现,看起来很简单,也因为是个技改项目,没有预先测试的条件,结果疑似碰到了该EPOS功能块的bug!问题出现在主动回零部分:在 axisRef 管脚为1的情况下,置位excute mode ,变频器直接卡死,此时AxisRef被复位,同时actpostion 被置为0 ,(此时,整个sinapos块无任何故障表现,通过报文查看变频器为运行状态且无任何故障)。最后,需要将excutmode 复位, 在下一次执行的时候 主动回零模式才运行。 其实也就是需要AxisRef=0的时候主动回零模式才能运行。这个问题造成我在现场焦头烂额,百思不得其解,我反复怀疑自己程序都没有怀疑西门子的sinapos块。最后静下心来在办公室搭了一套设备单独管脚上监控修改发现了此问题现在虽通过程序二次激发实现了主动回零,但是Actpostion的值在第一次激发的时候被直接改为...
伺服电机怎么调整电机本体插口出线方向。很多人应该都不太清楚这个位置的操作细节吧。
目前我们有台G120变频器10V电源无输出,现场使用了滑动电阻器,请问可以用外部电源供电吗
G120用硬接线的方式通过外部操作箱和PLC控制电机启停动作,使用CU240E-2,DI0是启停,硬接线模拟量AI1 4-20ma速度给定,现在需要在模拟量掉线后G120从AI1给定速度变为固定的5Hz的速度继续运行,该怎么设置变频器参数?
西门子变频器有CU240,CU250,CU320我们使用者应该如何去选择,各控制单元与功率单元的搭配使用有要求吗
西门子828D的opc为啥改账户名和密码会连接中断
最近,S120,6SL3320-1TE3-26AA3这个型号的逆变器多台设备上出现F30022故障,外观检查,未发现明显损坏痕迹。更换IGD模块后,设备正常。是不是这个型号的逆变器上IGD模块有缺陷?某个器件质量有问题?
6SL3055-0AA00-5CA2支持S120 v2.6版本吗
我笔记本自带一个网口,然后我还加了 一个usb网口,平时就是用本机网口连外网(wifi很不稳定),然后usb网口连plc的交换机,现在多了一个v90,然后v90就是一直显示我如果用本机网口是是可以连上的,下面是本机网口的图,想了解一下,怎么能用usb网口识别到伺服
分享