SINAMICS

本版版主:

帖子 8158 条,当日新帖0

西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S200、S110、S120、G110、G120、G130、G150等

SINAMICS V系列 SINAMICS S系列 SINAMICS G系列
图片
本版置顶
【求助】SINAMICS V20资料大全系列来袭!

最新内容

支持!细究中!不明觉厉!学习!

(已结束)即日起至5月20日,参与SINAMICS V20产品互动活动,即赢西币奖励(西币用于兑换精美奖品)。活动规则:↓↓分享产品信息和个人经验↓↓- 发布有关SINAMICS V20产品的主题帖,每条再得10西币奖励——立即发帖- 在SINAMICS版区跟帖回复,每条获得3倍西币奖励——点击前往- 提交关于SINAMICS V20产品选型经验、使用技巧分享或者真实案例的故事帖,每篇再得100西币奖励——撰写故事帖传送至「技术论坛」SINAMICS产品版区查看更多精彩内容↓↓发起提问获得帮助和热心解答疑问↓↓- 发布关于SINAMICS V20产品相关的问题,每条再得10西币奖励——发起提问- 回答SINAMICS V 系列产品相关的待解决问题,每条获得3倍西币奖励——点击回答传送至「找答案」SINAMICS V 系列产品版区查看更多精彩内容我们的「找答案」和「技术论坛」社区活跃着众多专业工程师,您提出的问题最快2分钟就得到解答!不要错过这个展示自己、学习新知以及赢得奖励的好机会。快来参加互动活动吧!注意事项:(1)帖子和问答内容需遵守平台规定(《技术论坛原则》和《找答案原则》),不...

2025-04-23 15:02:03 38142 42 9

参与讨论
本版置顶
【认识西门子新产品】SINAMICS G120XA

最新内容

价格比G120C高吗

SINAMICS G120XA——中文面板调试逻辑简单,解决方案优化综合价值提升新一代中文操作面板,更高的调试效率,更好的使用体验。产品亮点:-SINAMICS G120XA矢量型变频器适配了更适合中国市场使用的中文操作面板- 优化了调试步骤,操作逻辑更加简单,提高调试效率,综合价值全面提升我们非常期待您能参与到西门子新产品SINAMICS G120XA的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-04-03 14:39:05 4957 17 4

参与讨论
本版置顶
SINAMICS V20又升级啦!限时69折,填表单领立减券立享折上折

最新内容

深以为然啊!我就要个V20 +PN通信啊!这年头真不想用串口了,然后有些应用场景要求非常简单,V20的功能足够了,为了个PN必须要上G120C又太奢侈了

SINAMICS V20又升级啦!限时69折,填表单领立减券立享折上折——加量不加“大”,春风送福利在西门子通用变频家族中,西门子SINAMICS V20基础变频器是“历久弥新”的代言人。凭借卓越的设计性能、出色的适应能力、软件的持续更新和灵活的脚本设计,V20不断拓展其应用边界,满足不同客户,行业的专属需求。自2025年起,SINAMICS V20 FSA/B/C系列,迎来了全面升级!让这款“老产品”再次“焕新容”。本次升级的亮点包括:· 加量不加价,制动单元全新集成·性能再升级,适合更多应用场景·一键调试,智能高效·节能环保,助力零碳目标填问卷送无门槛立减券和满减券填写下方表单,即可领取20元无门槛立减券和50元满减券(所有变频器主机和伺服电机均可使用)。请点击填写表单参与活动新品上市限时69折对SINAMICS V20感兴趣的伙伴们,赶快点击下方链接下单吧! >点击此处购买咨询SINAMICS V20系列

2025-03-07 16:35:05 2608 5 2

参与讨论
本版置顶
【探秘西门子工业新产品】SINAMICS V20

最新内容

V20最显著的特点就是价格便宜。我们单位订货V20,用于风机泵类控制。老板告诉我,V20真是太便宜了(相比于其它的西家传动产品而言)。V20虽然通讯形式很古老,但是传统的端子通讯从可靠性和通讯速度而言,完全没有迟滞。基于它的功能简单,价格便宜。想用于更多工艺需求的场合,比如转矩或张力控制需求,加一个简单地PLC做上位,就没问题了。也是一个比较廉价的自动化控制系统结构组合。

SINAMICS V20全新升级,为用户提供了简易、经济的驱动解决方案,具有调试过程快捷、易于操作、稳定可靠以及经济高效的特点。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁定直播间!...

2025-03-10 16:48:16 10746 56 5

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SINAMICS G120、S120、S210、V90技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 14:25:42 1510 0 0

参与讨论
本版置顶
西门子官方工业商城直销SINAMICS系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销SINAMICS系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销SINAMICS系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-13 10:02:59 1818 0 0

参与讨论
【求助】G120XA运行时将操作面板拿掉

最新内容

把所有的信息整合后给一个全面的答案,经验丰富。

G120XA运行时将操作面板拿掉,有什么办法能让变频器不停机吗?

2026-01-15 09:54:59 147 6 1

参与讨论
【求助】西门子G130变频器用STARER软件调试里参数问题210

最新内容

之前的装置可能对于输入电压电源的要求范围更宽泛,G130/S120系列的装置如果设置电压与实际电压相差较大就会报故障,输入400那么实际370为了保护装置,他就提前触发故障,而不是说启动了衍生了其他的故障,这样一看就知道输入电压有问题。

设备输入电压p210应该怎么设置啊,比如我调试G130,6SL3310-1G H32-6AA3,高压260A的,我把输入电压加到了AC550,在软件里启动三相电机,启动不了,报警7802,说电压低了,后来调整到AC660,软件里面P210改成了680,然后这样就可以运行了,虽然成功了,但是我比较困惑,输入电压和P210应该怎么计算调整,比如如果是3310-1TE32-6AA3,交流低压260A的,软件里面P210应该调整到多少,如果是3320-1TE32-6AA3,直流低压260A的,P210应该是多少,这个参数难道不是根据IPD识别出机器的型号自动调整的吗哈哈。还有G130和S120在软件中这个参数有没有区别

2026-01-14 22:01:31 161 3 0

参与讨论
精华
【求助】变频器采用母线供电

最新内容

用肯定可以用,在客户现场设备有看到过这样的配置。

西门子普通变频器直流母线供电,这样可以使用吗?3相输入端不接线。现有设备有直流母排为一些驱动设备供电,新增加一个小功率普通变频器,连接3相输入距离太远,直连将普通变频器直流母线和现有供电母排连接是否可以呢?母线电压波动范围是多少呢?制动单元及制动电阻这时候要怎么考虑?整个母排设备统一设置吗?

2026-01-13 14:42:54 932 19 4

参与讨论
精华
【分享】G130驱动西门子1LE1电机编码器接线和配置

最新内容

分享的特别详细,学习了,感谢!

前段时间调试项目中一台G130带SMC30的这么一个配置,驱动西门子1LE电机,电机订货号1LE8003-3BA53-3AJ4 ,电机编码器配置欧姆龙编码器E6B2-CWZ6C单端NPN型编码器(集电极开路)。下面是对欧姆龙 E6B2-CWZ6C 编码器介绍截图:按照手册也增加了上拉电阻,TRACE速度波形并无波形输出。用万用表测量单端电压为3.1V左右,HTL信号范围为10V-VDC触发,TTL信号范围2V-5V,按照TTL进行配置,配置图如下:按照上述配置后,测试使用没问题总结:西门子1LE使用欧姆龙编码器,型号HTL 1024 ,增加上拉电阻后不能进行HTL 1024配置,需要按照电压进行TTL 1024配置。

2025-09-01 10:23:40 3620 13 5

参与讨论
【求助】v90使用FB38000块设置参考点校准,值设得小可以大了就写不进去

最新内容

楼主的问题,来自AI小西的解答如下:--您在使用SINAMICS V90伺服驱动器配合FB38000功能块进行绝对值编码器参考点设置时,遇到“只能写入5°以下的角度(如4°),而6°及以上会报A7441故障,且必须断电重启后才能重新写入小角度”的问题,其根本原因与**EPOS模式下的软限位保护机制、LU单位范围限制以及FB38000的执行条件**密切相关。**1. 故障A7441的含义**A7441 是 SINAMICS V90 驱动器在 EPOS 模式下常见的定位相关报警,其含义通常为:Position limit exceeded(位置超限)或 Command value out of range(指令值超出允许范围)该报警表明:目标位置设定值超出了当前参数配置所允许的移动范围,尤其是在软限位(p2580/p2581)、机械行程或LU计算溢出的情况下触发。虽然您已将 p2580 和 p2581 设置为 ±2147482647(接近最大值),但问题可能并不在此。**2. LU单位与角度换算的潜在溢出问题**您提到:传动比 = 0.0026667°/转(即电机转一圈,负载移动0.002...

我是用v90 ,使用FB38000设置参考点,我是直接设得实际角度,比如传动比是0.0026667,就是电机转一圈实际走了0.0026667度,我要是设4°,程序里先求出4°的LU,就是4/0.0026667*10000=14999812,,这算出的结果直接求整,把这个值通过FB38000,就能写入伺服驱动器,我若是改为6°就不行了,不仅报A7441,写任何值都能写入,必须断重启后才能写5°一下的值,超过5°就不行,这是为什么,哪位大神支支招,对了那个P2580和2581都是最大值2147482647和-2147482647,这个也没错。如果程序写的有问题,那都应该写不进去啊

2026-01-13 20:50:18 93 1 0

参与讨论
【求助】电源模块的触发问题

最新内容

这个问题,问了一下AI小西,它是这么说的:--在西门子SINAMICS G120和G120C变频器中,是否配备触发板(如TDB板)取决于其电源模块的类型和设计架构。G120/G120C采用的是集成式书本型功率单元结构,其整流部分通常为**非调节型电源模块**(Basic Line Module, BLM)或**智能型电源模块**(Smart Line Module, SLM),而是否带有独立触发板与模块的控制方式密切相关。**1. 为什么有的G120/G120C电源模块带触发板(如TDB),有的没有?****(1)不带触发板的情况:标准集成设计**大多数标准型G120和G120C变频器的电源模块(尤其是BLM)采用高度集成化设计,其IGBT的驱动信号由控制单元(CU)直接通过内部PCB走线或短距离连接生成,无需外置触发板。这类模块使用二极管整流+预充电回路,本身不需要复杂触发控制。只有制动斩波器(Braking Chopper)部分可能需要IGBT触发,该信号由CU直接输出至功率模块内部驱动电路。因此,没有独立的TDB(Trigger and Drive Board)板,所有触发逻辑集...

西门子电源模块为什么有的带有触发板,比如TDB板之类的,有的没有是直接出发的,一上电就整流的

2026-01-15 00:11:52 97 1 0

参与讨论
【求助】功率因数对变频器的影响

最新内容

去年的帖子,刚看到。一个挺有意思的问题。如果是我,一般会考虑从315kW到0.37kW分为几个功率等级。比如315kW电机,90kW电机,15kW电机,3kW电机共四个等级的电机,对相应的变频器驱动电机对拖满负荷试验。这么做较真实模拟负载状态的试验。但这样成本比较高。非要用电阻来当负载,对变频器进行满负荷测试,那也无妨。不考虑感性负载的功率因数,只对变频器的阻性有功电流进行满负荷测试,未尝不可。但是,此时的变频器输出恒频率,通过调节其输出电压,来实现满负荷试验。但是,问题在于,你现场所有的变频器能支持这种控制模式吗?有恒定电压的V/F控制功能吗?也就是西家传动的P1300 = 19这个功能有嘛?如果有,把变频器当做一个变频电源用,也可以吧。不就是想考核变频器的输出电流满负荷状态吗?个见

公司要做这么一个平台,使用电抗器和电阻作为变频器的负载,去测试变频器的带载能力,正常负载应该是电机,可能功率因数为0.8以上,那么使用电抗器和电阻作为负载时,用不用考虑这个功率因数要和电机的匹配,也就是也在0.8以上。1、功率因数会不会对变频器有影响,导致变频器会报故障?2、如果没影响,是不是只要考虑确保负载总阻抗和功耗在变频器及负载元件额定范围内,避免过流或过热。谢谢!

2025-11-11 09:54:03 709 4 1

参与讨论
电机功率冗余,变频器一拖多方案的选型和电机参数设置

最新内容

补充:第一,发AI小西的问题回复,意在推荐大家尽可能的把问题给AI小西,如果不满意或还有要讨论的具体问题,再在此展开交流和讨论。现在的AI小西已经被训练的很老道了吧。哈哈第二,由AI小西的有关电机并连续驱动的回复,还是曾经西家传动推荐过的那种:V/F控制。仅静态优化即可的那种。而非现在的SLVC也可并联驱动。关于这一点,我比较支持。虽然现在的G120允许并联驱动矢量控制。个见。

设备采用双电机驱动走行,实际单电机功率可满足设备驱动。 电机功率冗余,在线备用(即正常时两台电机都并联在变频输出端,一台电机故障时手动切除该回路) 问题1:变频器容量按什么选?输出功率/电流是按单电机(即设备实际运行功率)还是双电机之和来选型? 问题2:如果按实际功率选择变频器,那么变频器的电机参数应该怎么设置?功率、电流、过载阈值等参数是按单电机还是双电机之和呢?这时静态辨识和动态辨识还要做吗? 比如某设备实际驱动功率50kW,配置2*55kW电机一用一备(在线备用),考虑过载等因素选用75kW变频器可满足实际输出。那么应该选75kW变频还是选120kW变频呢? 如果选75kW变频,电机额定功率、额定电流这些是怎么设置呢?按110kW电机设置的话,电流超出变频器能力。按55kW设置的话,电机的定子电阻、转子电阻等参数怎么办呢?补充说明:冶金车辆有这种应用。电控在地面,采用卷筒电缆给电机供电。配置双电机(功率双倍),是为了某台电机故障时,能够快速的切断故障电机回路,完成运输铁水流程,然后在处理设备故障。如果地面电控设计电机单回路保护,会增加卷筒电缆成本、卷筒滑环数、地面电缆等成本。如果...

2026-01-15 16:33:10 112 4 0

参与讨论

G120XA控制90Kw(重载)永磁同步电机超过10Hz运行报警f7901 F30002,F7969(截图的F30002历史故障不用管是线路其他故障已解决)。电机是永磁同步电机,反电势EMF也计算输入过,电机额定频率11HZ,0-10HZ之间运行基本稳定,超过10HZ就报警,用的矢量不带编码器p1300=20,用静态优化能通过辨识,脱开电机负载做动态优化进行大概20s之后提示辨识失败,20s之前做电机滴动态辨识电机也不转,只有轻微的震动和叫声,现场有4台一摸一样的都是这情况

2026-01-12 14:10:33 698 19 3

参与讨论
【求助】V90 伺服 EPOS 模式回原调试疑难求助!回原动作异常 + 参考点无法锁定

最新内容

“四、求助核心问题增量式编码器的 V90 EPOS 回原,除了接近开关 + 零脉冲,还有哪些易忽略的参数配置?”回零模式有很多种呢!最简单的回零模式是5,就是直接设置零点,将当前坐标设为零点。调试的步骤不是先回零,回零只是绝对定位的前提,其它的点动控制、相对定位动作即使不执行回零也可以动作,你这些动作都确认ok吗?“一、现场硬件与通讯配置PLC 侧:CPU 1215C DC/DC/DC,固件版本 V4.5,STEP 7 Basic V17 编程;通过 PROFINET 通讯连接 V90,配置工艺对象 TO_Position实现位置控制;”----从你的这段描述,似乎组态都不正确。首先,TIA Portal自V16版本以后确实已经将SINAMIC驱动包含在工艺对象中了说EPOS是工艺对象也不为过,但是从SINAMICS入口组态的V90定位控制,工艺对象名称不是“TO_Position”,而是“BasicPosControl”,并且这种方式组态的工艺对象没有调试面板,你只能通过用户数据块来调试。所以,你在程序中的点动调试完成了吗?不是用V90驱动器调试助手的点动哦!

各位西门子工业自动化论坛的前辈、同仁们好!本人是一名一线电气调试工程师,近期在自动化装配生产线的定位机构项目中,采用 S7-1200 PLC 搭配 V90 伺服驱动器,使用 EPOS(位置控制)模式实现精准定位与回原功能。但调试期间回原动作频发异常,多次排查仍未找到核心原因,特来论坛求助,盼各位大佬指点迷津!一、现场硬件与通讯配置PLC 侧:CPU 1215C DC/DC/DC,固件版本 V4.5,STEP 7 Basic V17 编程;通过 PROFINET 通讯连接 V90,配置工艺对象 TO_Position实现位置控制;伺服侧:V90 PN 2kW 伺服驱动器(固件版本 V1.04)+ 增量式编码器电机(131072 ppr),采用EPOS 模式(P29000=1);回原硬件:配置常开型接近开关作为回原参考点,开关信号接入 V90 的 DI2 端子(设为参考点输入);机械端配置正负限位开关(DI0/DI1,硬限位保护);接线与通讯:编码器线、动力线、DI/DO 控制线均为屏蔽线缆,屏蔽层单端接地;PROFINET 通讯距离约 10 米,IP 地址与设备名称配置无误,通讯状态正常...

2026-01-14 08:22:55 139 3 0

参与讨论
精华
【分享】S120在飞机附件试验台中的应用遇见扭振问题

最新内容

学习了。。。

去年调试过一台飞机附件试验台,也遇到了扭振问题,去年是我们第一次做飞机附件试验台,当时没有调试经验,做了大量的实验,也算是为以后的项目做了提前的工作,为啥要强调是附件的试验台呢,因为经过增速箱之后,末端转速会达到20000rpm左右。 先介绍一下整个实验系统,上位机使用的是倍福的软PLC+倍福模块,变频器是S120多传系统,进线690V,整流AIM+ALM ,电机使用是ABB电机。 在每个加载高速端增加都有一个HBM的扭矩仪来监控加载实际值和扭矩波动值。将扭矩仪信号接回PLC一组,接到dewesoft中一组。 整流单元 1100KW 主驱电机 1000 KW 1#加载电机 315KW 2#加载电机 315KW 3#加载电机 315KW 4#加载电机 200KW下图是实验电机分布和电机的旋向:S120进行组态,电机进行静态优化,空载动态优化,磁化曲线,速度环优化,电机空载转速控制精度在+-0.3以内。电机控制精度满足要求。由于加载电机2和加载电机3的加载功率和加载方式完全相同,开始调试后出现...

2025-08-26 16:45:51 8280 31 15

参与讨论
精华
【求助】求助 S120 拓扑问题

最新内容

感谢分享。。

在调试 S120 时,用 Starter 对一个 CU320-2PN 先执行了自动组态并上传到 CU 中,经过 LED 闪烁确认与实际的电机模块一致,然后把博途中的电机名称复制到 Starter 中。后发现此 CU 与博途 S7-1500 通讯不正常,现场工程师没有动接线,只是重新离线配置修改了拓扑后就可以通讯了。我看了下修改前后的拓扑,只是组件号改变了,其它没什么变化。我就很纳闷这是什么原因?这些组件号应该都是 Starter 自动配置时自动生成的,博途中的报文顺序和组件号还有关系吗?请各位赐教,谢谢了。

2026-01-06 22:41:52 846 16 2

参与讨论
【探讨】F7802故障排除解决

最新内容

调整参数p210

故障现象:一个CU 下3个双轴逆变器,无编码器矢量控制。运行过程中其中2个双轴逆变器的4个驱动回路报F7802,另一个逆变器下的2个驱动回路正常运行。初步判断:F7802 ,查手册是整流单元或功率单元未就绪。原因整流单元或者驱动在内部接通指令后没有回馈就绪。以往报出该故障都是整流单元没有合闸直接运行逆变器会报,也就是因为直流母线电压不正常所致。排查过程:使用万用表测量装置直流母线端子电压正常,所以说母线供电电压没有问题。怀疑是内部熔断器烧了,查看P70母线电压参数,显示的母线电压也异常。再次合闸,依然报F7802。那么就怀疑手册上原因的后半句,“驱动在内部接通指令后没有回馈就绪”。将逆变器的控制电源断开重新上电,问题解决。本来准备将整个这组装置从CU到逆变器都断下控制电源的,因为产线还在生产,为避免扩大影响,只断了有问题逆变器的控制电源,问题得到解决。进一步思考:另外查看手册上说的 P857 功率单元监控时间,该值为6000ms。这个应该不是问题的原因。那么问题来了,驱动内部会出现什么情况导致该故障。不合闸不报故障,一合闸就报,故障也能复位掉,一合闸还报,断控制电重上电又恢复正常。产线...

2025-11-11 12:45:49 815 3 0

参与讨论
【求助】starter和startdrive的区别

最新内容

调试传动还是用starter比较方便的,startdrive中文界面比较好。

starter和startdrive的,哪个更方便操作。准备学习下。

2026-01-11 09:08:44 503 22 0

参与讨论
【求助】STARTER软件启动提示异常问题

最新内容

原因有可能是使用STARTER后未正确关闭软件导致的。可以尝试以下的解决方法:1.关闭STARTER/SCOUT/TIA Portal;2..打开文件夹:D:\Program Files(x86)\step7\u7umcdata\wrkbnch\metadata\删除或重命名有问题的文件:wbsnapin.xml或者删除整个metadata文件夹;3.重新启动软件,软件会自动重建XML文件。

STARTER (V5.7)软件启动提示XML meta dataError occurred while reading in the file: D:\Program Files(x86)\step7\u7umcdata\wrkbnch\metadata\wbsnapin.xmlUnknown error确定是什么原因

2025-07-11 15:37:46 1083 5 0

参与讨论
【求助】V90调试 V-ASSITANT设备调试显示“”获取驱动信息失败“”

最新内容

你是说伺服驱动器的固件版本吗?是固件版本高了?

软件版本是1.08版本,enthernet连接,可以搜到驱动,但是点击设备调试的时候弹出获取驱动信息失败。如下图求坛友指点迷津.

2026-01-13 09:59:12 131 3 0

参与讨论
【探讨】变频器在线时显示不兼容时什么原因

最新内容

版本不对 需要降低版本吗?我现在又遇到了 还没有处理。

因为不兼容,导致现在没法在线调试变频器,有谁指导原因的,在线等待,急急急

2025-08-20 15:31:38 1806 11 2

参与讨论
精华
【探讨】G120 CU250S转速无编码器控制提升机上升启动困难

最新内容

机械电器结合起来,看看问题在哪里。

背景:集成商客户使用G120 矢量开环驱动提升机,提升机带1.2T配重,电机是7.5KW SEW减速电机,驱动为11KW问题:现场调试发现启动变频器,提升机载货台抖动无法提升;测试过程:将矢量控制改为V/F控制,增加P1310启动电压发现提升机可以提升一点点,但是抖动严重,转速越大,抖动越严重且会过流(将过载能力提高到1.8倍过载);改用矢量控制,增加P1610静态转矩设定值,直至启动过程扭矩达到扭矩限幅报堵转故障,提升机依然抖动无提升动作。两种方式均测量了运动曲线针对这个问题并根据实际TRACE曲线我想请教下1.如果是驱动负载特性不匹配,就是电机选小了,矢量控制下电流及扭矩曲线的趋势应该是什么样的2.这种极度不稳定的曲线趋势是不是因为负载突变导致的,就是负载不平衡

2025-09-28 13:40:36 1800 5 1

参与讨论

起因:欲使用G120 +CU250S 实现简单定位功能控制目标描述:控制螺杆升降,手动时使用JOG , 程控时使用绝对定位(下降)和主动回零(上升)----非常简单吧?因为就只一个变频器,非常简单,所以就想使用这个现成的SINAPOS 功能块来实现,看起来很简单,也因为是个技改项目,没有预先测试的条件,结果疑似碰到了该EPOS功能块的bug!问题出现在主动回零部分:在 axisRef 管脚为1的情况下,置位excute mode ,变频器直接卡死,此时AxisRef被复位,同时actpostion 被置为0 ,(此时,整个sinapos块无任何故障表现,通过报文查看变频器为运行状态且无任何故障)。最后,需要将excutmode 复位, 在下一次执行的时候 主动回零模式才运行。 其实也就是需要AxisRef=0的时候主动回零模式才能运行。这个问题造成我在现场焦头烂额,百思不得其解,我反复怀疑自己程序都没有怀疑西门子的sinapos块。最后静下心来在办公室搭了一套设备单独管脚上监控修改发现了此问题现在虽通过程序二次激发实现了主动回零,但是Actpostion的值在第一次激发的时候被直接改为...

2025-10-30 18:19:22 9754 29 12

参与讨论
【求助】请教各位老师,最新发布的Sinamics S220是不是跟S120装置2型是一样的产品

最新内容

自己解惑了。S220现在用的人多吗?我没用。不知道用过的感受如何?它叫CU320-3?它兼容STARTER调试软件吗?

请教各位老师,最新发布的Sinamics S220是不是跟S120装置2型是一样的产品,在SINAMICS S120 功率单元设备手册里有个装置2型电机模块,是不是就是S220?

2025-12-31 21:08:55 213 3 0

参与讨论
【求助】STARTER版本升级有影响吗?

最新内容

没有影响啊,害怕有影响提前备份,然后升级打开

请教大佬:原先供应商用的STARTER V5.6调试的S120驱动器,当时备份的项目文件也是V5.6的;如果我现在电脑上装STARTER V5.7(听说可以选择中文语言,看着省力点), 打开原先的备份项目有影响吗?

2026-01-12 08:38:42 157 6 0

参与讨论
8158篇主题

本版热门话题

SINAMICS

共有8158条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示