大部分内容是关于G120的分率不一定那么正确,有好的建议请提出,谢谢目录1、手册样本---------------------------------------本楼2、黄工知道(官方置顶文档)---------------------1楼3、通讯--------------------------------------------2楼4、软件GSD-------------------------------------3楼5、应用故障诊断---------------------------------4楼其他西门子官方资料大全:西门子官方资料大全分享之WINCChttp://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1378253b_id=5 西门子官方资料大全 之 S7-300/400http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1378275b_id=4 西门子官方资料大全 之 S7-200LOGO!http://www.ad.siemens.com.cn/club...
以前看调试手册,手册上总是说如果有电机转动惯量和总转动惯量的数据,可以在优化前通过P341, P342 输入。实际上一般都没输入这2个参数。现在我想请教各位专家,这2参数不输入的话,是不是在P1960=1,2 时计算P341, 然后在P1960=3,4时计算P342. 是不是这样,如果这样是否意味着由P341,P342可以自动得出系统的转动惯量?
进History,显示序号8,按下键序号依次是16、24、32、40、48、56、。。。。。最近发生的一次是哪个呢
设备上的 V90 PN(20 个左右)每个月偶偶有一次或几次报F31100,不胜其扰。暂时不清楚是固定某一个轴,还是某几个。看到论坛有帖子说变频器的该报错可以屏蔽,那 V90 PN 的 F31100 报错能直接屏蔽吗?如何操作呢?
前一阵子发了一个帖子问大家在提升、起重应用中都用的什么电机,讨论的很激烈,我也从中学习了不少,今天想跟大家谈一下在提升、起重应用中,变频器的控制到底其多大的作用。原因是这样的 之前帖子里面讲了 现场应用的是ABB ACS880的普通固件,出现零速悬停溜车,后来领导认为跟同步电机还是异步电机没有关系,跟带不带编码器也没有关系,认为是变频器的软件不对,应该选用带提升固件的变频器。后来在领导的坚持下换了提升固件,虽不能说是一点儿都不溜,但根据现场人员讲现在溜能控制住了 比之前用普通固件有了明显改善。这下领导和现场人员一致认为起重就得用ABB的提升固件 西门子变频器不考虑了。 按照我的理解 ABB的直接转矩控制 其优点在于转矩控制精度高、转矩响应快 但同时转矩波动大。西家矢量控制转速精度高、转矩波动小 但是转矩精度略逊于直接转矩控制 在控制技术上 都可以满足提升类负载的要求 所谓的提升固件,无非是在抱闸上做点文章,不管室DTC 还是VC SLVC 都可以通过程序来实现抱闸的完美配合 。但是经过这次现场实验 我彻底的无法说服公司用西家变频器去做提升负载了。 在这想跟大家讨论一下 你们都用过哪...
请教一下,如果下图中偏移量设置为0 LU的话,最终标定的参考点是不是就正好在零脉冲处?
如题,今天项目上需要用1200控制V90伺服走EPOS控制。所以就来论坛看了很多资料,看到一个21年的帖子说FB287对V90归零程序报错的问题,里面没有答案。后面在一个叫V90_PN_homing_EPOS的文件里面看到这样一段话。这个步骤就是那个帖子楼主的步骤,按道理来说程序没错,引脚关联没错,数据类型对上,而且还是西门子的官方文件的步骤,不应该出错把?然而我在V90伺服的参数手册里面没找到P971,找到的是P977保存所有参数。G120C参数文档里面是P971保存参数。所以有没有可能V90伺服需要用P977这个参数来保存参数?附上V90 和G210C的操作说明书https://support.industry.siemens.com/cs/document/109824516/sinamics-v90-profinet-simotics-s-1fl6-%E6%93%8D%E4%BD%9C%E8%AF%B4%E6%98%8E?dti=0lc=zh-CNhttps://support.industry.siemens.com/cs/document/109818116/%E5%8F%...
V90 102报文 的PZD5 MELDW 消息字,是怎么配置的,PLC读到的消息是什么消息?
增量式V90如何实现断开使能后,重新上使能而原点不会丢失
一个编程新手初学plc,一直追求低耦合高内聚,看别人分享的程序很乱即使加了注释,直到学了C#才明白追求的应该是像类一样的继承封装关系,把每个轴当做一个对象对他进行定义输入输出,编程不能刻意用SCL进行编程,混合编程才是最优,欢迎指导。
如上图:2台电机长距离驱动皮带机,主从机均为速度控制,采用速度饱和转矩限幅的控制方式:先说说我的理解,请各位大佬看看每一条理解是否正确:1、上面图中的A\D这2种模式均为从机跟随,我们设置从机的速度略低,是为了2个目的①张紧皮带②使从机进入速度饱和,转矩限幅。 请问我上面的理解对吗?我的疑问是从机怎么进入的速度饱和,我的理解是当从机的反馈值一直达不到设定值时才会进入到饱和区,但现在A和D模式都是主机速度较快,从机速度较慢,此时是主机拖着从机在跑,原理上应该是实际速度要高于从机的设定速度。而此时的从机想要维持设定速度相当于是进入了发电状态,在A\D这种情况是因为进入了发电状态而饱和的吗(整个这句话是我不理解的重点,请各位大神详解)2、同理B和C状态是从机速度略高,因主机作为主拖动,因为从机转矩限幅了,使从机达不到设定的转速,从而进入饱和,对吗?3、这个是额外的提问,和主题无关,大家在调试长距离皮带机时的加减数时间是机械工程师给定的吗?长距离皮带机的这个速度差就是皮带机的可承受张力吗?具体是否可以由皮带机的张紧装置检测到皮带机的张力呢?本人萌新,还望各路大神教诲!!!
在公司使用过一款V90选型软件.但是离开公司后就没有了.希望哪位大神能给一个.虽然知道V90有选型助手.但是却有手机要求,只能在google商店下载.官方又没有给其他的下载APP安装包的渠道.在此先谢谢了.
其他的几个驱动都可以读上来。就是这个NX15的驱动上传时报警。界面如上图。
请问S120 320-2DP报警03F01800是什么故障?怎么处理?谢谢
涉及到先转矩模式再切换到位置模式,怎么切换,选什么报文
链接:https://*********.qq.com/s/ughmizxylWQsRaRdJV8rtw1.4.2 负载突变检测某客户希望在其输送机上增加一个功能,在不增加任何硬件的情况下,能检测到输送机上的负载突变。具体来说,当有人突然站在输送机上时,变频器能很快检测到并迅速停机。图1-8 输送机这个功能看似简单,实际上实现起来比较困难。因为正常负载的变化范围也很大,所以无法通过电机电流的绝对大小来判断,只能通过电流的上升率来判断。V20 虽然有自由功能块,但是自由功能块无法判断电流的上升率。借助于 V20 的 Lua 脚本功能,我们可以通过某种算法来快速判断负载的突变,从而控制设备安全停机。正是因为 V20 有 Lua 脚本功能,才使得我们可以最终实现客户的这一需求。图1-9 负载变化趋势图除了上述两个例子,V20 的 Lua 脚本功能已在很多行业实现客户的定制化需求,比如塑料行业的 PID 控制功能、跑步机的计步功能、木材加工行业的恒功率控制等等。
最近总是有网友在已经锁了旧贴里,采用评论栏目问问题。这个很讨厌,没法回复,只能开新贴回复,唉...。这都是麻烦事呀。@20220320695582:输入控制正反转?还是正反转的启动G120的正反转控制,和正反转的启动没有冲突。我一般都是采用P840 = 0/1控制启动,P1113 = 0/1控制正反转。同样是两个开关量输入。这样岂不更灵活。你若想正向启动,就是P840 = 1;P1113 = 0;反之,反向启动就是P840 = 1;P1113 = 1。你若想只用一个端子完成这种操作。可以用另一个端子通过G120的自由功能块去完成逻辑控制。都不是难事呀。也就是反向启动的端子,同时关联P840 = 1和P1113 = 1。这么做所有的控制逻辑和方法都是自己做的。不用变频器内部给你的现成的宏。我不习惯用变频器固定的宏来控制。喜欢自己给自己搭一个专有的逻辑宏操作。也就是P922 = 999的自由口控制。一切控制字置位,都由自己说了算。
最近用V-Assistant软件调试设备时,回零设置界面没有遇到极限反转的这个选项,软件重新安装了几次、调试电脑也换了依旧是没有这个选项,不知道大家有没有遇到过这个问题。
太久不用有点迷糊了现在。 比如现在是增量编码器2500PPR伺服电机直接带一个圆形转盘旋转,如果没有减速机的话齿轮比设为10000/10000的话就是发10000脉冲电机转一圈同事转盘转一圈。 齿轮比设5000/10000就是发10000脉冲电机转一圈转盘转半圈。 如果带100/1的减速机的话想要转盘转一圈是不是齿轮比应该设为10000/1000000=1/100呢? 求大佬们指点一下感谢
我想知道,这样对实际速度有影响吗? 这两个,最终位移应该是一致的。还有个疑问,触摸屏填入的10,怎么反推脉冲波形图,也就是一分钟多少转
以前记得论坛有一个帖子,就是不明原因的直流母线电压过高。 我也遇到了。一个水平运行的布料小车,在scout上控制面板一启动,就会报直流母线电压过高。 采集运行曲线,直流母线电压给出电流以后, 会上升到820V,故障停机一以后呈指数下降趋势。 输出电压7Vrms左右。 我第一感觉就是电机可能接地。 用摇表测了一下,绕组对地几乎就是0. 等排查处理完接地问题以后再继续测试。至于为什么电机接地会造成直流母线电压过高, 大家有何高见?
手机用户20170612619745:版主,s120识别第三方电机时静态和编码器参数不稳定,多次识别有变动,电机坏的可能性大吗?线缆大概十几米,但屏蔽做了的--这又是一个多年以前的帖子,被网站封了。没法回复。在评论区写的问题。唉...,只能开新帖子再议。如果系统受到EMC问题的困扰,无法将调试进行下去的话。那只能是首先解决EMC问题。第一,电机电缆线10几米那不算长。关键是设备的安装布线是不是按照S120的手册安装布线规范去操作的。第二,仅做电缆的屏蔽,远远不够。不管你怎么布置现场的设备,有两条最基本的要做到。就是等电位和接独立地。怎么做才算到位?一个简单的测试方法,就是电气柜,操作台,电机三者之间,用万用表测量不出它们的导电壳体之间有任何的交直流微小电压。说明电位相等。然后就近解决一颗独立的接地线。不是公共的地线。然后再试一试,快速调试是否就可以继续顺利进行了?如果必要,可以上铁氧体磁环试试。这需要费用。
有一个网友,在一个8年以前的旧贴里,用评论功能给我的提问。所以用评论功能,是因为那个帖子已经被网站锁了。时间太久了。没办法跟帖回复。他是这样说的:科技战舰:请教一下,不带载和带载优化后出来的速度曲线带载优化波动很大,不带很平滑,如果实际生产中用了不带载的参数对生产有没有影响?--从描述看,他对西家传动的快速调试还没有入门吧。因为如果正确的自动辨识与优化以后,不应该出现转速波动问题。这里他提到了一个带载优化还是不带载优化的问题。我是这样来理解的。快速调试如果是采用的是矢量控制模式(P1300大于或等于20),应该进行静态辨识和动态辨识。也就是P1900 = 1的自动辨识与优化。在此期间要启动两次电机运行。第一次操作启动电机运行,电机不会转起来,但会通电测试,结束以后,电机会自动停止运行。此时,需要再操作启动一次电机运行,此时电机会运转起来。当电机停止运行后,才算结束了快速调试。结束快速调试以后,要检查几个参数看看它们的数值,决定是否还要手动去修改。一般情况,只要是正确的操作自动辨识,其参数都是不需要修改即可正常工作的。P341_电机惯量P342_惯性比r345_启动时间P1460/147...
用V20变频器带水泵,通信启动和速度给定。屏蔽F72。40100 控制字STW 16#047E停止,16#047F启动。 40101 速度设定值HSW 0-16384(16#4000)对应0-50HZ 要求1:机器使用了施耐德ATS双电源切换,要求电源切换过程不影响V20和水泵运行,切换过程很快,V20报F3。将P0503 = 1,实现切换过程V20不停不报错。控制字STW保持16#047F。要求2:机组整体全部断电,来电后恢复之前状态。经测试发现:整机断电再恢复发现,V20一直在0和给定频率闪,意思是只有给定频率,未收到启动命令。程序是上电检测开机命令保持的话,直接发16#047F。V20完全掉电后,再启动是要发一次16#047E再发16#047F?看说明P1210=2-10无需切换ON。测试1,施耐德双路电源切换很快,应该只是瞬间欠压,无需控制字先发停止再发启动。测试2,长时间掉电,无法启动,控制字要先发一次16#047E停止再发启动。如何设置让V20在运行过程中完全掉电,来电还是启动状态?
变频器距离配电端距离较远时,需要在变频器前端加装电抗器,电抗器的作用是什么?我在有的资料看到说,长线传输主要是对大地呈现容性,而且容性会使末端电压升高,加装电抗器是为了补偿容性无功,,同时有一定的滤波作用,但是根据一般经验,配电线距离较长时,线路压降较大,此时是配电线的电阻影响了传输线末端的电压,不知道这两个原因哪一个是主要的或者兼而有之?
G120C 显示 V4.7.15,我的博途V16 显示不兼容,请指教,谢谢