SINAMICS

本版版主:

帖子 8176 条,当日新帖0

西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S200、S110、S120、G110、G120、G130、G150等

SINAMICS V系列 SINAMICS S系列 SINAMICS G系列
总置顶

策马扬鞭赴新程|西门子技术论坛 2026 马年新春祝福

2214浏览49回帖

最新内容

一马当先,万马奔腾!

总置顶

AI 小西正式替代智能小西,技术支持服务24小时在线!

2804浏览4回帖

最新内容

现在进论坛,看帖子看找答案提问,还真不如和小西去聊聊天,问一些自己关心的技术问题。过瘾。小西很有意思。它属于一个具有一定知识能量的新生儿,幼稚,但专业基础很不错。和它对话交流真的很开心。比如,它告诉我G120的快速调试流程,是先进行P1910 = 1的静态识别与计算,然后再根据是矢量控制做P1960 = 1的动态识别与计算。这个快调顺序我是知道的,没有STARTER之前,MM440都是这么做的。但是我问,如果在STARTER下直接一个P1900 = 1就可以了,仅仅是在线状态下,启动变频器两次即可?小西说,你记错了,G120没有P1900这个参数!我当时真的有点懵。怎么可能,我一直都是这么做呀?于是我在单位的生产部正好看到有一台G120和一台S120调试出厂。我上机一看,哈哈,小西记错了!不是我!S120的参数表里,没有P1900,G120的参数表里有这个参数。马上回去找小西理论,小西承认自己错了。态度特诚恳。让我看的它很可爱的那种。再比如,我看到论坛里有了G120的新一代型号G220,以为这是G120的替代升级版。就下载了它的参数表手册和操作手册,一看大失所望。因为G220里没有西家...

总置顶

【每周热议】第19期 | XC200交换机高级用法:VLAN隔离防环网,双路抓包稳如狗!

1161浏览4回帖

最新内容

PLC的两个口是什么关系?相互独立? 还是两个不同地址在同一个网络?

总置顶

工程师必备资源库 | 自动化框架AF·标准机器应用集锦·功能应用库

5701浏览41回帖

最新内容

学习了,谢谢

图片
本版置顶
【求助】SINAMICS V20资料大全系列来袭!

最新内容

资料好丰富啊

(已结束)即日起至5月20日,参与SINAMICS V20产品互动活动,即赢西币奖励(西币用于兑换精美奖品)。活动规则:↓↓分享产品信息和个人经验↓↓- 发布有关SINAMICS V20产品的主题帖,每条再得10西币奖励——立即发帖- 在SINAMICS版区跟帖回复,每条获得3倍西币奖励——点击前往- 提交关于SINAMICS V20产品选型经验、使用技巧分享或者真实案例的故事帖,每篇再得100西币奖励——撰写故事帖传送至「技术论坛」SINAMICS产品版区查看更多精彩内容↓↓发起提问获得帮助和热心解答疑问↓↓- 发布关于SINAMICS V20产品相关的问题,每条再得10西币奖励——发起提问- 回答SINAMICS V 系列产品相关的待解决问题,每条获得3倍西币奖励——点击回答传送至「找答案」SINAMICS V 系列产品版区查看更多精彩内容我们的「找答案」和「技术论坛」社区活跃着众多专业工程师,您提出的问题最快2分钟就得到解答!不要错过这个展示自己、学习新知以及赢得奖励的好机会。快来参加互动活动吧!注意事项:(1)帖子和问答内容需遵守平台规定(《技术论坛原则》和《找答案原则》),不...

2025-04-23 15:02:03 40138 46 10

参与讨论
本版置顶
SINAMICS V20又升级啦!限时69折,填表单领立减券立享折上折

最新内容

深以为然啊!我就要个V20 +PN通信啊!这年头真不想用串口了,然后有些应用场景要求非常简单,V20的功能足够了,为了个PN必须要上G120C又太奢侈了

SINAMICS V20又升级啦!限时69折,填表单领立减券立享折上折——加量不加“大”,春风送福利在西门子通用变频家族中,西门子SINAMICS V20基础变频器是“历久弥新”的代言人。凭借卓越的设计性能、出色的适应能力、软件的持续更新和灵活的脚本设计,V20不断拓展其应用边界,满足不同客户,行业的专属需求。自2025年起,SINAMICS V20 FSA/B/C系列,迎来了全面升级!让这款“老产品”再次“焕新容”。本次升级的亮点包括:· 加量不加价,制动单元全新集成·性能再升级,适合更多应用场景·一键调试,智能高效·节能环保,助力零碳目标填问卷送无门槛立减券和满减券填写下方表单,即可领取20元无门槛立减券和50元满减券(所有变频器主机和伺服电机均可使用)。请点击填写表单参与活动新品上市限时69折对SINAMICS V20感兴趣的伙伴们,赶快点击下方链接下单吧! >点击此处购买咨询SINAMICS V20系列

2025-03-07 16:35:05 2783 5 2

参与讨论
本版置顶
【探秘西门子工业新产品】SINAMICS V20

最新内容

V20最显著的特点就是价格便宜。我们单位订货V20,用于风机泵类控制。老板告诉我,V20真是太便宜了(相比于其它的西家传动产品而言)。V20虽然通讯形式很古老,但是传统的端子通讯从可靠性和通讯速度而言,完全没有迟滞。基于它的功能简单,价格便宜。想用于更多工艺需求的场合,比如转矩或张力控制需求,加一个简单地PLC做上位,就没问题了。也是一个比较廉价的自动化控制系统结构组合。

SINAMICS V20全新升级,为用户提供了简易、经济的驱动解决方案,具有调试过程快捷、易于操作、稳定可靠以及经济高效的特点。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁定直播间!...

2025-03-10 16:48:16 11345 56 5

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SINAMICS G120、S120、S210、V90技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 14:25:42 1663 0 0

参与讨论
本版置顶
西门子官方工业商城直销SINAMICS系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销SINAMICS系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销SINAMICS系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-13 10:02:59 1946 0 0

参与讨论
【求助】变频器调试参数如何自定义配置组合

最新内容

V20变频器从固件版本V2.1开始引入自由功能块功能

之前只是快速调试完后选择完通讯宏就设置完了,但是现在遇到一些需要自定义的功能,就比如需要变频器的远程和就地控制切换、电位器控制和端子多段速控制切换,用内置pid作恒压供水,想知道各位是如何在没有实物的情况根据手册去找到具体需要改哪些参数,如何把各种参数组合配置满足控制要求的,现在看到变频器就发怵,心里没底

2026-02-10 23:38:51 248 6 0

参与讨论
【求助】求助CU240S-DP控制单元完整的使用手册以及参数手册

最新内容

小西也不知道。因为这个故障是上代产品的信息,小西掌握目前在用版本的G120信息。但是,1楼给出的链接是G120早期的技术文件,全英文的。看不懂?没关系,小西能给你翻译的。如下:--F00001 (N) Overcurrent 故障表示变频器检测到过电流情况,触发 OFF2 停车模式。该故障可能由电机功率与变频器不匹配、电机电缆短路或接地故障等原因引起 。故障原因:电机额定功率(p0307)与变频器功率(r0206)不匹配电机电缆发生短路存在接地故障硬件(r0949 = 0)或软件(r0949 = 1)报告故障处理措施:请按以下步骤逐一排查:确认电机功率参数 p0307 与变频器实际功率 r0206 相匹配检查电机电缆长度是否超出允许范围排查电机电缆及电机本体是否存在短路或接地故障核实所使用的电机参数是否准确,特别是定子电阻 p0350 的设定值确保电机未被卡死或过载运行适当增加加速时间 p1120,以降低启动电流冲击降低启动转矩提升水平 p1312,避免启动时电流过大故障复位可通过数字输入信号(如 DI2)或其他控制源执行,具体参考设备手册第 3.1 节关于故障确认的方法 。如上述措施...

客户有台G120变频器,报修带回来了,功率单元是PM240。控制单元没有带回来,客户反馈报警F0001和F0027,但是查了CU240E和CU240B的说明书,没有这个报警代码,不知道什么意思,所以咨询一下CU240S控制单元的参数手册和使用手册在哪里能找到、

2026-02-12 20:14:09 165 3 0

参与讨论
精华
【求助】G120C 上电报F30003

最新内容

学习一下、、

现场有一台18.5kw的变频器,因为安全要求,会通过接触器断开变频器的进线电压,然后再次上电,会报F30003,请问大概是什么原因,谢谢

2026-01-20 13:44:48 811 8 1

参与讨论
精华
【探讨】探讨一下批量变频调试使用自定义脚本的问题

最新内容

学习一下。。

批量变频调试使用自定义脚本是真的方便

2026-01-29 09:17:51 945 19 2

参与讨论
精华
【求助】V90PN版报获取控制优先权失败

最新内容

USB转RJ45网口的品牌很多啊,可以考虑换其他的品牌试下

V90PN伺服驱动,仅用V-ASSISTANT软件调试,端子无外接线,采用USB线调试时没有问题用RJ45以太网线连接后,在调试时报“控制优先权失败”故障,警告窗口的故障和警告信息均为0,而且报警窗口每次关闭后会再次弹出,强行关电脑后切换到USB线调试伺服还是没有问题。以太网口是USB转换的,绿联2.0。请问这是什么原因导致的?谁遇到过怎么解决的?

2026-02-04 13:58:47 1207 17 1

参与讨论
【求助】P2544定位窗口的疑问

最新内容

你的这个问题,是否可以直接去和AI小西探讨一下呢?小西如是说:--关于您提出的两个问题,以下基于西门子G120变频器的位置闭环控制逻辑进行专业解释:首先,定位监控功能的作用是判断轴是否已到达目标位置。当实际位置进入由参数 p2544(定位窗口)定义的范围内,并且在 p2545(定位监控时间)内保持在此窗口中,变频器将置位状态信号“到达目标位置”(r2684.10),但这并不意味着速度给定立即变为0 [4]。实际上,速度给定是否为0取决于控制模式和后续控制逻辑。在位置闭环运行过程中,即使实际值进入了定位窗口,只要存在跟随误差(即设定值与实际值之间仍有偏差),位置环仍会输出相应的速度指令以继续逼近目标位置。只有当系统确认已稳定在目标区域内,并满足静态条件时,才会逐步降低速度至零并进入静态保持状态 [2]。其次,关于您提到的“矛盾”问题,这实际上是两个不同层次的监控机制协同工作的结果:定位监控(p2544/p2545):用于判断轴是否“接近”目标位置,触发“定位完成”状态信号,供上位控制器使用。静态监控(p2542/p2543):用于确认轴是否真正“稳定”在目标位置附近。只有当实际位置在静态...

1、位置闭环控制中会进行定位监控,当轴进入P2544范围内,即认为位置到达,速度给定变为0。这里有点不理解。例如绝对模式下要走到位置100mm,P2544中设置为100mm,那刚启动就进入P2544范围了,轴就应该停止了,因为已经到位了。2、如果按照上面这种方式,感觉和伺服的三环控制相互矛盾,因为即使进入到P2544的窗口范围内,随动误差也还存在,位置环就会根据误差给出速度指令,但与这个定位监控就矛盾了,因为进入窗口就认为到位了,速度给定就会变为0。谁理解的比较透彻,给解释一下。

2025-12-01 16:00:29 595 4 0

参与讨论
精华
【探讨】求助:在《西门子小型伺服驱动系统应用指南》中,第45页,其中一句话理解不透侧,希望各位大神帮忙解读

最新内容

V90好像就有这个问题,遇到这个问题可以通过参数更改报文

原文:“在设置PROFINET任务下,可以进行PROFINET报文的组态,对于不同的控制模式,其可以选择的报文类型不同,即选择驱动任务中组态了基本定位器控制功能,则不能选择报文类型7、9、110和111,反之亦然。”为什么不能选择报文111,在V-ASSISTANT软件中,在选择控制模式“基本定位器(EPOS)”后,设置PROFINET界面中,只能选择报文类型7、9、110、111。

2026-01-20 14:07:37 1769 16 1

参与讨论
【分享】一张图搞懂V90GSD和HSP的区别

最新内容

支持的报文不同。个人感觉区别大的就是同步和不同步时,区别大,同步一般就要用HSP。

一张图搞懂V90GSD和HSP的区别

2025-12-22 21:04:39 811 3 0

参与讨论
【求助】V90 绝对值伺服,大家使用电缆都是标准电缆吗,有没有用过第三方超过45米的

最新内容

45m是有点远了,V90官方线缆最长20m,因为长了容易出现偶发的EMC问题,可能刚安装没啥问题,但是一年左右后容易出现故障,特别是有的现场的EMC处理也不规范的情况,很难搞。

V90 伺服绝对值编码器,柜子离现场大概45米左右,这个距离只能采用第三方解决方案,大家有没有用过这么长的电缆

2026-01-20 11:03:04 607 8 1

参与讨论
精华
【求助】v90绝对值伺服,在断电后,人为转动电机多圈

最新内容

有电池,可以断电保存。如果暴力转很多圈,估计就够呛了

v90绝对值伺服,如果设备断电后人为手动转动伺服电机多圈,上电后伺服会记住断电转动的圈数吗?客户想换换成绝对值伺服,断电后转动电机,还能记住移动后的位置,不用上电重新校正位置,例如断电前当前位置是3mm,断电后人为盘动2mm,此时实际位置为5mm,上电后的当前位置是5mm吗,西门子技术人员说,绝对值无论单圈还是多圈,断电后不能转动不能超过半圈

2025-10-11 19:05:31 4153 12 5

参与讨论
【求助】v90使用FB38000块设置参考点校准,值设得小可以大了就写不进去

最新内容

怎么不知道呢我这是两级传动,减速比分别是50,和7.5,问题找到了,我用的多圈绝对值编码器,是4096圈,一圈是10000LU,而P2599只能设置两者之积的一半一下,不然就不能写进去,而且再次写也写不进去,只能断电后,在重新写

我是用v90 ,使用FB38000设置参考点,我是直接设得实际角度,比如传动比是0.0026667,就是电机转一圈实际走了0.0026667度,我要是设4°,程序里先求出4°的LU,就是4/0.0026667*10000=14999812,,这算出的结果直接求整,把这个值通过FB38000,就能写入伺服驱动器,我若是改为6°就不行了,不仅报A7441,写任何值都能写入,必须断重启后才能写5°一下的值,超过5°就不行,这是为什么,哪位大神支支招,对了那个P2580和2581都是最大值2147482647和-2147482647,这个也没错。如果程序写的有问题,那都应该写不进去啊

2026-01-13 20:50:18 389 3 0

参与讨论
【求助】V90 伺服 EPOS 模式回原调试疑难求助!回原动作异常 + 参考点无法锁定

最新内容

“四、求助核心问题增量式编码器的 V90 EPOS 回原,除了接近开关 + 零脉冲,还有哪些易忽略的参数配置?”回零模式有很多种呢!最简单的回零模式是5,就是直接设置零点,将当前坐标设为零点。调试的步骤不是先回零,回零只是绝对定位的前提,其它的点动控制、相对定位动作即使不执行回零也可以动作,你这些动作都确认ok吗?“一、现场硬件与通讯配置PLC 侧:CPU 1215C DC/DC/DC,固件版本 V4.5,STEP 7 Basic V17 编程;通过 PROFINET 通讯连接 V90,配置工艺对象 TO_Position实现位置控制;”----从你的这段描述,似乎组态都不正确。首先,TIA Portal自V16版本以后确实已经将SINAMIC驱动包含在工艺对象中了说EPOS是工艺对象也不为过,但是从SINAMICS入口组态的V90定位控制,工艺对象名称不是“TO_Position”,而是“BasicPosControl”,并且这种方式组态的工艺对象没有调试面板,你只能通过用户数据块来调试。所以,你在程序中的点动调试完成了吗?不是用V90驱动器调试助手的点动哦!

各位西门子工业自动化论坛的前辈、同仁们好!本人是一名一线电气调试工程师,近期在自动化装配生产线的定位机构项目中,采用 S7-1200 PLC 搭配 V90 伺服驱动器,使用 EPOS(位置控制)模式实现精准定位与回原功能。但调试期间回原动作频发异常,多次排查仍未找到核心原因,特来论坛求助,盼各位大佬指点迷津!一、现场硬件与通讯配置PLC 侧:CPU 1215C DC/DC/DC,固件版本 V4.5,STEP 7 Basic V17 编程;通过 PROFINET 通讯连接 V90,配置工艺对象 TO_Position实现位置控制;伺服侧:V90 PN 2kW 伺服驱动器(固件版本 V1.04)+ 增量式编码器电机(131072 ppr),采用EPOS 模式(P29000=1);回原硬件:配置常开型接近开关作为回原参考点,开关信号接入 V90 的 DI2 端子(设为参考点输入);机械端配置正负限位开关(DI0/DI1,硬限位保护);接线与通讯:编码器线、动力线、DI/DO 控制线均为屏蔽线缆,屏蔽层单端接地;PROFINET 通讯距离约 10 米,IP 地址与设备名称配置无误,通讯状态正常...

2026-01-14 08:22:55 393 3 0

参与讨论
精华
【分享】S120在飞机附件试验台中的应用遇见扭振问题

最新内容

学习了。。。

去年调试过一台飞机附件试验台,也遇到了扭振问题,去年是我们第一次做飞机附件试验台,当时没有调试经验,做了大量的实验,也算是为以后的项目做了提前的工作,为啥要强调是附件的试验台呢,因为经过增速箱之后,末端转速会达到20000rpm左右。 先介绍一下整个实验系统,上位机使用的是倍福的软PLC+倍福模块,变频器是S120多传系统,进线690V,整流AIM+ALM ,电机使用是ABB电机。 在每个加载高速端增加都有一个HBM的扭矩仪来监控加载实际值和扭矩波动值。将扭矩仪信号接回PLC一组,接到dewesoft中一组。 整流单元 1100KW 主驱电机 1000 KW 1#加载电机 315KW 2#加载电机 315KW 3#加载电机 315KW 4#加载电机 200KW下图是实验电机分布和电机的旋向:S120进行组态,电机进行静态优化,空载动态优化,磁化曲线,速度环优化,电机空载转速控制精度在+-0.3以内。电机控制精度满足要求。由于加载电机2和加载电机3的加载功率和加载方式完全相同,开始调试后出现...

2025-08-26 16:45:51 8678 31 16

参与讨论
【求助】V90调试 V-ASSITANT设备调试显示“”获取驱动信息失败“”

最新内容

你是说伺服驱动器的固件版本吗?是固件版本高了?

软件版本是1.08版本,enthernet连接,可以搜到驱动,但是点击设备调试的时候弹出获取驱动信息失败。如下图求坛友指点迷津.

2026-01-13 09:59:12 239 3 0

参与讨论
精华
【探讨】G120 CU250S转速无编码器控制提升机上升启动困难

最新内容

机械电器结合起来,看看问题在哪里。

背景:集成商客户使用G120 矢量开环驱动提升机,提升机带1.2T配重,电机是7.5KW SEW减速电机,驱动为11KW问题:现场调试发现启动变频器,提升机载货台抖动无法提升;测试过程:将矢量控制改为V/F控制,增加P1310启动电压发现提升机可以提升一点点,但是抖动严重,转速越大,抖动越严重且会过流(将过载能力提高到1.8倍过载);改用矢量控制,增加P1610静态转矩设定值,直至启动过程扭矩达到扭矩限幅报堵转故障,提升机依然抖动无提升动作。两种方式均测量了运动曲线针对这个问题并根据实际TRACE曲线我想请教下1.如果是驱动负载特性不匹配,就是电机选小了,矢量控制下电流及扭矩曲线的趋势应该是什么样的2.这种极度不稳定的曲线趋势是不是因为负载突变导致的,就是负载不平衡

2025-09-28 13:40:36 2000 5 1

参与讨论
【求助】帮我看看CU320控制单元是不是好

最新内容

没插CF卡,你用啥呀?CF卡相当于是PC的系统硬盘,引导程序都在上面。

帮我看看CU320控制单元指示灯,CU320是不是好用的?就接了24v电源,谢谢

2026-01-08 14:47:57 228 4 0

参与讨论
【求助】V90伺服上电使能后异响

最新内容

建议首先检查机械连接是否牢固,排除机械共振或负载过重的情况

不太理解V90伺服使能后嗡的一声响大是什么原因造成的?同比松下,汇川电机使能后也会有声响,但V90的声响就很大。已测试过:1,高低惯量下都做过一键增益,但声音还是很大; 2,脉冲及通讯控制方式也测试过; 3,未测试过带刹车的型号电机;请教各位大牛说下原因

2026-01-05 08:55:06 649 12 0

参与讨论
【求助】设置MOP的上升和下降时间后,根据这框图,这里的5HZ是怎么来的?

最新内容

R=(0.01/100)x(50/0.13)x2=1/13 1s后还剩0.45s,怎么算出是5HZ?还是其他算法?

20变频器如何实现MOP频率设定值每次增加或减少5Hz:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/88760070 P1035=2852 MOP增速信号为定时器1输出脉冲 P1036=2857 MOP减速信号为定时器2输出脉冲 P1047=1.45s MOP斜坡上升时间为1.45s P1048=1.47s MOP斜坡下降时间为1.47s 这个参数设置(见链接时序图)后,这个5HZ如何计算而来的?

2026-01-05 10:43:12 273 4 0

参与讨论
【探讨】请问一下有没有315千瓦的变频器

最新内容

G130?假如它的价格不降,能有中国市场竞争力吗?G130的控制器是CU320-2,性价比不合适。而PM240-2加CU240B/E-2的产品定位,能与国内市场其它品牌的同类产品形成竞争。G130如果价格不变,估计没戏。国内市场选择的人不会太多。个见,仅供参考。

客户现场的电机是355KW的,现在需要更换为250KW的电机,负载制粒机属于重载设备,所以要大一级,请问选多大的合适?用V系列还是用G系列的,客户建议我们选用315千瓦的变频器。有吗?

2025-11-20 15:14:10 2597 21 3

参与讨论
【求助】请教个问题,G120控制单元固件版本不同,用BOP-2或者IOP-2面板是不是参数无法下载。

最新内容

再补充一个,G120的固件版本如果是V4.7 SP14的话,CU上是不支持使用IOP-2的

两台G120变频器,功率单元和控制单元型号都相同,控制单元固件版本不同,在使用BOP-2或者IOP-2面板相互之间参数复制时,发现无法把参数下载到变频器中,两台上传备份都没有问题。两台控制单元固件版本相同的,已经测试过,互相之间参数下载没有问题。上图是版本信息,下图是参数下载时报错。

2025-12-12 12:57:00 1211 6 1

参与讨论
【求助】G120 240E参数手册里有P2040参数,现场变频器参数里找不到这一参数

最新内容

你的CU是-2的么?一代的G120CU 240E(经济型)CU240S(功能型)二代的G120CU240B-2(基本型)CU240E-2(扩展型)

G120 240E参数手册里有P2040参数,现场变频器参数里找不到这一参数是怎么回事,是因为打开方式不对吗

2025-12-30 07:24:47 377 5 0

参与讨论