西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S200、S110、S120、G110、G120、G130、G150等
在调试 S120 时,用 Starter 对一个 CU320-2PN 先执行了自动组态并上传到 CU 中,经过 LED 闪烁确认与实际的电机模块一致,然后把博途中的电机名称复制到 Starter 中。后发现此 CU 与博途 S7-1500 通讯不正常,现场工程师没有动接线,只是重新离线配置修改了拓扑后就可以通讯了。我看了下修改前后的拓扑,只是组件号改变了,其它没什么变化。我就很纳闷这是什么原因?这些组件号应该都是 Starter 自动配置时自动生成的,博途中的报文顺序和组件号还有关系吗?请各位赐教,谢谢了。
故障现象:一个CU 下3个双轴逆变器,无编码器矢量控制。运行过程中其中2个双轴逆变器的4个驱动回路报F7802,另一个逆变器下的2个驱动回路正常运行。初步判断:F7802 ,查手册是整流单元或功率单元未就绪。原因整流单元或者驱动在内部接通指令后没有回馈就绪。以往报出该故障都是整流单元没有合闸直接运行逆变器会报,也就是因为直流母线电压不正常所致。排查过程:使用万用表测量装置直流母线端子电压正常,所以说母线供电电压没有问题。怀疑是内部熔断器烧了,查看P70母线电压参数,显示的母线电压也异常。再次合闸,依然报F7802。那么就怀疑手册上原因的后半句,“驱动在内部接通指令后没有回馈就绪”。将逆变器的控制电源断开重新上电,问题解决。本来准备将整个这组装置从CU到逆变器都断下控制电源的,因为产线还在生产,为避免扩大影响,只断了有问题逆变器的控制电源,问题得到解决。进一步思考:另外查看手册上说的 P857 功率单元监控时间,该值为6000ms。这个应该不是问题的原因。那么问题来了,驱动内部会出现什么情况导致该故障。不合闸不报故障,一合闸就报,故障也能复位掉,一合闸还报,断控制电重上电又恢复正常。产线...
starter和startdrive的,哪个更方便操作。准备学习下。
请教各位老师,最新发布的Sinamics S220是不是跟S120装置2型是一样的产品,在SINAMICS S120 功率单元设备手册里有个装置2型电机模块,是不是就是S220?
请教大佬:原先供应商用的STARTER V5.6调试的S120驱动器,当时备份的项目文件也是V5.6的;如果我现在电脑上装STARTER V5.7(听说可以选择中文语言,看着省力点), 打开原先的备份项目有影响吗?
1500带了30+伺服,选的S200 PN(非basic版本).这伺服确实好比V90强多了,这几个月一直在用这个系列的伺服.这个项目比较特殊, Pn带的从站有点多, 加上有近10个伺服功能很简单只需要正反转不需要调速和定位, 就想着这几个伺服用IO控制.事实是组态的时候发现S200 PN的伺服只能做总线控制, io转速控制做不到. 是这样么?和我一直来的印象有冲突啊.
请教一下,每次下载PLC程序后,PLC和CU320-2dp的通讯就断开了。通讯报文里控制字里的复位位置1也不起作用。我想把一路无源点接到cu320的DI0里,当CU的DI0为1时,r722收到信号,同时给CU,BLM,逆变模块复位。但是,这个DI0只能设为CU的P2102。我想复位和无源点都能复位变频器,但BLM和逆变没有P2102,P2103已经和控制字关联了,请问这要怎么做,CU的P2102也能复位BLM和逆变吗?
1FK7105-5AC71-1AG0 这个型号有没有啥替代的型号呀,项目上要更换,这个型号问了几个代理都只有订期货,还是试订,说不一定订的到货,想看看有没有啥替代的型号呀
S120不带编码器怎么调试电机?怎么选择控制模式,有没有大佬分享下。具体怎么设置参数?
公司一台产线运行14年了,AIM和ALM组合,最近几乎每天都会出现ALM直流母线电压600V降至520V左右,而这种现象以前偶尔也会出现,但出现的频次较低,也只是几个月才会出现一次。现在更换了AIM和ALM,还是几乎每天出现一次直流母线电压降低,重新启动后正常。
模块DC LINK灯红色常亮,r70参数526v,运行伺服电机5分钟左右,报30003故障,瞬间直流母排电压降到340v,没有运行时检查输入电源380v,直线母排534v,请大神指点下,是哪的问题
请哪位大师指点一下,用starter软件调试西门子s120电机模块运行,下图是软件的哪个功能运用,在调试菜单的哪个子菜单里面。
各位老哥,请教一个问题:CU320-2PN上的drive-cliq接口和profinet接口是否可以互换?我在百度上搜了下说不能互换,因为drive-cliq接口上有两个引脚是24V供电的,而profinet不具备这样的接口后来问了同事,他说是可以互换,因为在他看来这两个东西都是网口实在找不到确切的答案,前来论坛希望有前辈可以不吝赐教
S120伺服控制采用EPOS做定位控制,电机是西门子IFK7同步伺服电机,电机启动很猛,上升斜坡0秒,修改参数P2572,2571,P2574 没有效果;
CU320-2DP的cf卡版本是4.3.1,下载了4.3版本的gsd文件,但是识别不到cu320,用了step7自带的cu320-2dp的gsd文件(5.1版本的)也提示版本不对,dp电缆测试是正常的
硬件配置:PM240+CUA32+CU320-2PN编码器:亨氏乐DB38系列编码器(SSI格式,多圈12位+单圈23位)已经尝试过只选择单圈、降低配置的编码器位数,下载进CU以后直接报错F31110和F31150两个错误。按照编码器实际位数设置参数,SCOUT编码器配置页面无法通过。求大佬解答!
请教一下,原先有个6SL3055-5AA00-0BA3的SMC20,接2048线的正余弦编码器,能够正常使用;后来扩展一个逆变,从闲鱼上买了一个6SL3055-5AA00-0BA1的SMC20。这个模块接上2048线的正余弦编码器就报F31905=418故障;把原先好的编码器接到这个SMC20上同样报F31905故障;但手盘电机还是在r61里能看到转速。请问这个6SL3055-5AA00-0BA1的老款SMC20是不支持2048线的正余弦编码器还是这个模块坏了?编码器分辨率P418=11,编码器数据组编号P187=0,F31905是编码器1参数设置错误,但我没找到哪里设置错误
各位前辈,在step7中:1、通过SINAMICS-SINAMICS-s120直接选择从站,不需要安装gsd;2、或者自己安装gsd文件,然后从profibus-driver-sinamics-s120选择从站;以上两种途径在300plc和s120dp通讯中有什么区别呢?这两种方式由什么专业术语或者需要了解的知识点吗?
刚刚看了一下WINDOWS自动装了一个更新就这样了,我应该怎么操作去掉这个更新?现在的故障现象是我用STARTER使用搜索节点功能,电脑就会自动重启
两台电机进行主从控制,单独转一台不会报这个故障,两台一起转,不论速度、扭矩设定多少,过个3分钟左右母线电压就逐渐从550左右降到阈值以下,然后报故障。P864参数设置成整流单元的r863.0改了也不行;没有Drive-CLiQ接口的,硬连接,把整流单元的READY信号接到CU的DI端子上,驱动参数设置P864=r722.1也不行。
TIA 20 STARTER SP1长期轨迹监视温度等,总是不能下载,提示需要激活Technolog Extension LONGTRC怎么解决?安装的TIA 20 StartDriver SP1
使用西门子S120控制升降时,上升的时候会报警7902 电机失步,而下降不会出现,这是什么原因
请教一下,两个带drive-cliq口的1PH8电机,直连两个S120驱动模块,P1300=20开环静态辨识的时候报F7990=10故障。问过西门子技术支持,做过如下操作:1. 恢复出厂设置并自动配置2. 用毫欧表量电机内阻,用万用表量电机对地绝缘3. 互换电机到驱动的FX5002-2DC10编码器线4. 去掉一个功率单元重新组态5. 换上新买的FX5002-2DC10编码器线6. P9906=3无论怎么操作都不行,一直报F7990=10故障。但拔了drive-cliq线,手填电机参数开环辨识就正常通过且能正常运行,而且手填的和读上来电机参数的是一模一样的。西门子官方给出的结果是Drive-CLiQ电缆连接的编码器模块(SMI/SME)存储了错误的电子铭牌数据或数据丢失。现在公司有库存的SMC30,我想把drive-cliq口的棕白色KTY84线和编码器的两对黄绿双绞线接到SMC30上。但这两对黄绿线是A+A-B+B-线,怎么没有给编码器供电的电源线,请问这要怎么接
铝箔分切机,S120, ALM ,矢量轴,1PH8电机;放卷做速度轴控制,作为基速;收卷做速度环饱和力矩限幅控制,系统在升速和降速过程中,放卷实际速度等于给定速度且波动在正常范围内,收卷速度环未退饱和,实际转矩也等于给定转矩,但是收卷会速度在300-400rpm左右这段速度范围时出现很大速度波动,最大的有近10rpm,其他速度段正常;降速时经过400-300rpm左右这段时也是同样的情况。目前将轴多次重新优化后效果不好,手动减小速度控制器P值,最低到0.8,这段的波动值变小了一点,最大大概7rpm,效果也不理想。请专家老师们帮忙看看都有哪些原因导致和有哪些好的解决办法呢?
S120配套的西门子伺服电机编码器设置中expert settings是什么意思?
各位大佬好,我是做设备维护的,对西门子驱动了解不深,现在有个问题想请教,S120 报警F30611,CU报1600,把手册,安全手册都翻看了一编,也没找到多少头绪,只知道是安全类的问题,如何解决这个故障,各位大佬能否给些思路,手册和安全手册我都有查阅了一下,有用知识获取的不多,只感觉西门子驱动太难学了,手册下了一堆,遇到问题也是解决不了1、驱动和CU断电复位,已做过,做完后设备恢复正常,但过一段时间又出现报警2、想检查CU的安全线路,看了图纸,也没几根线可查的3、这个驱动是个双轴模块,另外一台电机没有报警设备图纸: