SINAMICS G120XA——中文面板调试逻辑简单,解决方案优化综合价值提升新一代中文操作面板,更高的调试效率,更好的使用体验。产品亮点:-SINAMICS G120XA矢量型变频器适配了更适合中国市场使用的中文操作面板- 优化了调试步骤,操作逻辑更加简单,提高调试效率,综合价值全面提升我们非常期待您能参与到西门子新产品SINAMICS G120XA的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
西门子普通变频器直流母线供电,这样可以使用吗?3相输入端不接线。现有设备有直流母排为一些驱动设备供电,新增加一个小功率普通变频器,连接3相输入距离太远,直连将普通变频器直流母线和现有供电母排连接是否可以呢?母线电压波动范围是多少呢?制动单元及制动电阻这时候要怎么考虑?整个母排设备统一设置吗?
STARTER (V5.7)软件启动提示XML meta dataError occurred while reading in the file: D:\Program Files(x86)\step7\u7umcdata\wrkbnch\metadata\wbsnapin.xmlUnknown error确定是什么原因
G120XA控制90Kw(重载)永磁同步电机超过10Hz运行报警f7901 F30002,F7969(截图的F30002历史故障不用管是线路其他故障已解决)。电机是永磁同步电机,反电势EMF也计算输入过,电机额定频率11HZ,0-10HZ之间运行基本稳定,超过10HZ就报警,用的矢量不带编码器p1300=20,用静态优化能通过辨识,脱开电机负载做动态优化进行大概20s之后提示辨识失败,20s之前做电机滴动态辨识电机也不转,只有轻微的震动和叫声,现场有4台一摸一样的都是这情况
因为不兼容,导致现在没法在线调试变频器,有谁指导原因的,在线等待,急急急
起因:欲使用G120 +CU250S 实现简单定位功能控制目标描述:控制螺杆升降,手动时使用JOG , 程控时使用绝对定位(下降)和主动回零(上升)----非常简单吧?因为就只一个变频器,非常简单,所以就想使用这个现成的SINAPOS 功能块来实现,看起来很简单,也因为是个技改项目,没有预先测试的条件,结果疑似碰到了该EPOS功能块的bug!问题出现在主动回零部分:在 axisRef 管脚为1的情况下,置位excute mode ,变频器直接卡死,此时AxisRef被复位,同时actpostion 被置为0 ,(此时,整个sinapos块无任何故障表现,通过报文查看变频器为运行状态且无任何故障)。最后,需要将excutmode 复位, 在下一次执行的时候 主动回零模式才运行。 其实也就是需要AxisRef=0的时候主动回零模式才能运行。这个问题造成我在现场焦头烂额,百思不得其解,我反复怀疑自己程序都没有怀疑西门子的sinapos块。最后静下心来在办公室搭了一套设备单独管脚上监控修改发现了此问题现在虽通过程序二次激发实现了主动回零,但是Actpostion的值在第一次激发的时候被直接改为...
很多人都认为可以,我很震惊,对于我已经经历过设备直接停机的人,希望西门子官方出来说到说到!
近期一提升设备老是凌晨四五点运行报故障,这个与环境温度有关系吗?,不是一直运行,有时需要运板了就启动,间隔一个多小时一百年,地点:四川,变频器也是在室外配电柜,排除电缆、变频器这边也换了编码器板,除了凌晨的时间其他都是好的,有点不明白了,电机及编码器是SEW的,变频西门子的,之前在北方用过编码器,零下用着没问题,编码器电缆LAPP的,
前段时间调试项目中一台G130带SMC30的这么一个配置,驱动西门子1LE电机,电机订货号1LE8003-3BA53-3AJ4 ,电机编码器配置欧姆龙编码器E6B2-CWZ6C单端NPN型编码器(集电极开路)。下面是对欧姆龙 E6B2-CWZ6C 编码器介绍截图:按照手册也增加了上拉电阻,TRACE速度波形并无波形输出。用万用表测量单端电压为3.1V左右,HTL信号范围为10V-VDC触发,TTL信号范围2V-5V,按照TTL进行配置,配置图如下:按照上述配置后,测试使用没问题总结:西门子1LE使用欧姆龙编码器,型号HTL 1024 ,增加上拉电阻后不能进行HTL 1024配置,需要按照电压进行TTL 1024配置。
不止一次生产设备运转时,直接扣上BOP-2操作面板,很多时候都是不会报故障的。有个一两次吧,运行中扣上键盘就报故障停机了。和同事探讨这个事情,同时说有可能CU控制板本来就没有卡牢。我不赞同,但是提醒了我,是不是还有一个可能CU控制板在面板扣合的位置后面有接线端子的,扣上时触动了端子造成的。官方推荐什么端子呢?
基于西门子提供的资料,PM240-2功率模块,什么型号的变频器配什么电阻。电阻值不能小于额定值,小了容易坏变频器。电阻功率不能小于额定功率,同时要考量制动周期哦!已经整理了,参见下图
如题,看了些手册还没找到在那里入手
设备型号:6SL3220-3YD10-0CF0,现在进线只有AC220V,如何能驱动起来这个变频器
G120最大频率居然是650HZ,哪里有需要这么高的频率
如题现在g120搭配了cu240e通讯盒,profinet通讯,但现在发现不知道怎么读取变频器电流到plc用于故障判断
1、现有5.5KW,G120通用变频器,三相负载约60%正常运行。2、变频器上端电源为10KW/三相UPS,正常时UPS输出为市电电源。3、市电停电时UPS立即切换到备用电池逆变供电,从市电切换到逆变供电时间约为10ms。4、从市电停电到逆变供电UPS切换时间为10ms,即:这10ms内变频器进线电源处于失电状态。5、请问在上述情况下,G120变频器能否保持稳定运行,请专家指点 ,谢谢!
132KW风机铭牌额定电流238A,变频器额定输出电流237A,可以使用么,低过载是周期600S,持续时间60S.这样长时间会报故障么
客户一台G130系列400KW的变频器在电机辨识的时候报F30021故障,经过一系列沟通,在到达现场的时候,客户已经更换了备用机,设备已经开起来了。经过了解,这个设备也是刚上机了一个星期左右,可以正常使用,在使用中报F30021(接地故障)停机,客户自己安排了人员处理,经检查电机烧坏了,变频器没有明显问题,于是更换了备用电机,在做电机辨识的过程中,出现了开头的故障现象,这个过程也是做了多次,最后换上备用变频器,生产线开起来了。有故障的变频器客户在厂里的检修站自己做了测试,带了一个90KW的永磁同步电机,可以测试,给我们看了测试视频,电机能够转动,但是输出电流相关参数没有查看和记录,也没实际测量,所以没有给出解决办法。第二天再到现场,准备再次测试,我们测量了变频器主回路,没有明显问题,给变频器通上电用软件调试,空载运行输出三相平衡,客户找了一个90KW的永磁同步电机,软件调试电机辨识通过,启动变频器电机可以平稳转动,但发现通过软件给定转速高一些的时候,电机转速升不起来,试了几次都是一样,期间还重新调试过。在找原因的过程中,发现电机电缆发热严重,于是把软件上的电流监控调出来,同时用钳...
G120变频器如何实现自由停车,电机驱动大飞轮,自由停车即可,如何实现,麻烦大家帮帮忙,谢谢
G120变频器电磁噪音大,带的是普通电机,输出端安装了dv/dt滤波电抗器。现在噪音大,怎么处理,各位帮帮忙啊,感谢
现场有一台350KW的G120变频器,对整个网络通讯网络影响很大,如何降低对外界的干扰,加磁环可以不
在不更改P0015控制方式的前提下,如何读取G120的转速、转矩呢?通过Modbus RTU。那位大神帮忙解答一下
G120 CU250S V4.7 SP6固件版本可以升级到SP10吗
G120控制单元CU240*-2固件版本从V4.4到V4.7.14,但是老固件版本的CU控制单元和新型号尺寸的PM功率单元配合使用存在CU控制单元版本最低要求的问题。
公司有一台G120XA315KW的变频器,P0015=41,DI0接的是启动信号,DI5接的是复位信号。最近几天,当变频器自动运行时,每次运行十几分钟到两个小时不等,会突然停止运行,观察r721始终为1。这里有个概率情况:假设停止运行10次,其中8次没有任何报警,另外2次会有故障F30022,每次查看r949,发现值为1或2或4不定。摇表检查了电机线圈绕组均无问题。每次报故障F30022时候需要变频器断电再重新送电。为了排除端子控制因素,试用了MOP面板启动,也是和自动运行一样的情况,运行一会儿也会突然停止运行,大多数情况没有任何报警或故障,偶尔报故障F30022。