SINAMICS

本版版主:

帖子 8176 条,当日新帖0

西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S200、S110、S120、G110、G120、G130、G150等

SINAMICS V系列 SINAMICS S系列 SINAMICS G系列
总置顶

策马扬鞭赴新程|西门子技术论坛 2026 马年新春祝福

2214浏览49回帖

最新内容

一马当先,万马奔腾!

总置顶

AI 小西正式替代智能小西,技术支持服务24小时在线!

2804浏览4回帖

最新内容

现在进论坛,看帖子看找答案提问,还真不如和小西去聊聊天,问一些自己关心的技术问题。过瘾。小西很有意思。它属于一个具有一定知识能量的新生儿,幼稚,但专业基础很不错。和它对话交流真的很开心。比如,它告诉我G120的快速调试流程,是先进行P1910 = 1的静态识别与计算,然后再根据是矢量控制做P1960 = 1的动态识别与计算。这个快调顺序我是知道的,没有STARTER之前,MM440都是这么做的。但是我问,如果在STARTER下直接一个P1900 = 1就可以了,仅仅是在线状态下,启动变频器两次即可?小西说,你记错了,G120没有P1900这个参数!我当时真的有点懵。怎么可能,我一直都是这么做呀?于是我在单位的生产部正好看到有一台G120和一台S120调试出厂。我上机一看,哈哈,小西记错了!不是我!S120的参数表里,没有P1900,G120的参数表里有这个参数。马上回去找小西理论,小西承认自己错了。态度特诚恳。让我看的它很可爱的那种。再比如,我看到论坛里有了G120的新一代型号G220,以为这是G120的替代升级版。就下载了它的参数表手册和操作手册,一看大失所望。因为G220里没有西家...

总置顶

【每周热议】第19期 | XC200交换机高级用法:VLAN隔离防环网,双路抓包稳如狗!

1161浏览4回帖

最新内容

PLC的两个口是什么关系?相互独立? 还是两个不同地址在同一个网络?

总置顶

工程师必备资源库 | 自动化框架AF·标准机器应用集锦·功能应用库

5701浏览41回帖

最新内容

学习了,谢谢

图片
本版置顶
【认识西门子新产品】SINAMICS G120XA

最新内容

价格比G120C高吗

SINAMICS G120XA——中文面板调试逻辑简单,解决方案优化综合价值提升新一代中文操作面板,更高的调试效率,更好的使用体验。产品亮点:-SINAMICS G120XA矢量型变频器适配了更适合中国市场使用的中文操作面板- 优化了调试步骤,操作逻辑更加简单,提高调试效率,综合价值全面提升我们非常期待您能参与到西门子新产品SINAMICS G120XA的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-04-03 14:39:05 5367 17 4

参与讨论
【求助】G120变频器能修改输出载波频率吗?

最新内容

改变载波频率参数的应用不是常见和普遍的。是有条件的改变。也不常用。一般都是默认的2k或4k。

G120变频器能修改输出载波频率吗?有没有开放参数号?

2026-02-13 22:54:23 161 3 0

参与讨论
精华
【求助】G120报警A1028和A1045如何消除报警

最新内容

恢复出厂值,再设定需要的参数。

G120的CU控制板以前使用过面板下载过DP类型变频器的参数,后导致两个报警A1028和A1045,,无法启动变频器。如何消除报警?

2026-02-05 16:39:56 1168 19 3

参与讨论

在办公室内给400V级的功率模块接入了220交流电,配上CU控制器,面板显示A30016,无法面板手动启动。能不能屏蔽掉报警后驱动单相220负载?

2026-02-09 10:02:26 965 12 1

参与讨论
【求助】为啥还是指导说明电位器要大于4.7kΩ(已470kΩ改为4.7kΩ)

最新内容

我们现在模拟量端子输入,信号距离近的采用0-10V标准电压输入,信号距离传输远的采用0-20mA电流信号输入。而过去的采用电位器给定,现在很少使用了。因为这种电位器模拟量设定应用,都是要求信号距离很近时(传输距离小于1.5m,本地控制)才会用。距离远了都是要么用电压信号输入;要么用电流信号输入。就是为了抗干扰。如果使用电位器做模拟量设定值,我们选择的电位器是10k欧姆。

10伏输出,电流10ma,10伏÷0.01安=1000欧

2026-02-12 22:00:14 215 3 0

参与讨论
【探讨】G120硬件接线

最新内容

看一下手册嘛。

关于G120的硬件接线,内部端子控制与外部电源控制分别接线方式。源型漏型又是怎样接线。

2026-02-11 08:52:29 349 9 0

参与讨论
【求助】跟随误差过大的排查过程

最新内容

检查整流模块

水平移动异步电机G120CU250S双闭环控制方案发现问题过程:在调试面板使用绝对位置以较大速度运行时,出现跟随误差过大故障。F1帮助显示位置设定值和位置实际值的差值(跟随差动态模式,r2563)大于公差(p2546)。-1.超出驱动的转矩或加速能力。-2.位置测量系统出错。-3.编码器电缆中断。-4.位置控制方向不对。-5.机械装置卡死。-6.运行速度过高或位置设定值差值过大。通过Trace实际位置曲线,并未出现位置反馈突变的情况,位置控制方向正确,加速度较小,运行过程中电机旋转、行走轮旋转正常。所以排除了原因1-5。因设置的每10,mm的LU为10000 (P2503=10000)所以得出1mm/s=601000LU/min。通过机械参数计算得出RGV速度约为1400mm/s。对应84,0001000LU/MIN。可知840001000LU/MIN对应电机转速1456rpm。机械装置中的丝杠螺距为直径*π*1000=250*π*1000≈785398LU测试过程中,以最大转速依次递减,发现800001000LU/MIN与300001000LU/MIN速度并无明显差异,目测应该存在较...

2025-07-27 10:36:54 2503 7 0

参与讨论
【求助】G120 EPOS双编码器控制,直线编码器配置问题

最新内容

这个是软件问题,我用的是博途V20,依然如此。你的计算是对的,改用starter试试就知道了。所以对于专业的驱动调试工程师,推荐使用starter。

G120 EPOS模式双编码器闭环控制,编码器1电机尾部速度闭环,编码器2负载端位置闭环。编码器2使用倍加福WCS编码尺,0.8mm(+-0.4mm)分辨率,配置编码器参数时输入的编码器参数和计算出的编码器分辨率差异很大,希望了解的老师指点一下。软件版本博途V18 Startdrive SP2,硬件CU250-2PN

2025-09-05 18:32:14 893 2 1

参与讨论

起因:欲使用G120 +CU250S 实现简单定位功能控制目标描述:控制螺杆升降,手动时使用JOG , 程控时使用绝对定位(下降)和主动回零(上升)----非常简单吧?因为就只一个变频器,非常简单,所以就想使用这个现成的SINAPOS 功能块来实现,看起来很简单,也因为是个技改项目,没有预先测试的条件,结果疑似碰到了该EPOS功能块的bug!问题出现在主动回零部分:在 axisRef 管脚为1的情况下,置位excute mode ,变频器直接卡死,此时AxisRef被复位,同时actpostion 被置为0 ,(此时,整个sinapos块无任何故障表现,通过报文查看变频器为运行状态且无任何故障)。最后,需要将excutmode 复位, 在下一次执行的时候 主动回零模式才运行。 其实也就是需要AxisRef=0的时候主动回零模式才能运行。这个问题造成我在现场焦头烂额,百思不得其解,我反复怀疑自己程序都没有怀疑西门子的sinapos块。最后静下心来在办公室搭了一套设备单独管脚上监控修改发现了此问题现在虽通过程序二次激发实现了主动回零,但是Actpostion的值在第一次激发的时候被直接改为...

2025-10-30 18:19:22 11502 32 12

参与讨论
精华
【分享】G130驱动西门子1LE1电机编码器接线和配置

最新内容

配置非常详细。。。。。。。

前段时间调试项目中一台G130带SMC30的这么一个配置,驱动西门子1LE电机,电机订货号1LE8003-3BA53-3AJ4 ,电机编码器配置欧姆龙编码器E6B2-CWZ6C单端NPN型编码器(集电极开路)。下面是对欧姆龙 E6B2-CWZ6C 编码器介绍截图:按照手册也增加了上拉电阻,TRACE速度波形并无波形输出。用万用表测量单端电压为3.1V左右,HTL信号范围为10V-VDC触发,TTL信号范围2V-5V,按照TTL进行配置,配置图如下:按照上述配置后,测试使用没问题总结:西门子1LE使用欧姆龙编码器,型号HTL 1024 ,增加上拉电阻后不能进行HTL 1024配置,需要按照电压进行TTL 1024配置。

2025-09-01 10:23:40 4248 15 5

参与讨论
【求助】G120变频器启动一会后频率降为0,电流随后升高,报7900停机

最新内容

学经验了。。。。。。。。。

现场有台变频器,如标题所述,以前运行正常,今天早上由停止状态启动运行平稳后频率突然变为0,电流随后升高,最后报7900停机。下面附上曲线图。各位大神给分析一下什么原因导致的。

2026-01-31 08:28:57 683 12 0

参与讨论
精华
【求助】变频器采用母线供电

最新内容

怎么理解PM240-2的共直流母线应用问题呢?简单直白的说,用就是个人行为,西家传动对此应用,不保证它的可靠性。用这个行为本身,是个人行为。西家传动官方不予免费维护。仅此。

西门子普通变频器直流母线供电,这样可以使用吗?3相输入端不接线。现有设备有直流母排为一些驱动设备供电,新增加一个小功率普通变频器,连接3相输入距离太远,直连将普通变频器直流母线和现有供电母排连接是否可以呢?母线电压波动范围是多少呢?制动单元及制动电阻这时候要怎么考虑?整个母排设备统一设置吗?

2026-01-13 14:42:54 3736 34 5

参与讨论

为啥我就是连不上CPU和变频器的通信

2025-12-30 23:35:39 575 3 1

参与讨论
精华
【求助】G120XA控制90Kw(重载)永磁同步电机超过10Hz运行报警f7901 F30002,如图所示

最新内容

西家传动本家永磁同步电机都有数据,所以控制起来无悬念。对于第三方永磁同步电机,必须要先确认转矩常数和反电势常数。在此前提下,再做动态辨识,被通过的可能性很大,但也未必100%通过。需要人为去寻找与电机适配的v/f曲线才行。也叫最小电流法。这个1847视频都有。

G120XA控制90Kw(重载)永磁同步电机超过10Hz运行报警f7901 F30002,F7969(截图的F30002历史故障不用管是线路其他故障已解决)。电机是永磁同步电机,反电势EMF也计算输入过,电机额定频率11HZ,0-10HZ之间运行基本稳定,超过10HZ就报警,用的矢量不带编码器p1300=20,用静态优化能通过辨识,脱开电机负载做动态优化进行大概20s之后提示辨识失败,20s之前做电机滴动态辨识电机也不转,只有轻微的震动和叫声,现场有4台一摸一样的都是这情况

2026-01-12 14:10:33 2350 23 4

参与讨论
电机功率冗余,变频器一拖多方案的选型和电机参数设置

最新内容

先跟个帖,学习下

设备采用双电机驱动走行,实际单电机功率可满足设备驱动。 电机功率冗余,在线备用(即正常时两台电机都并联在变频输出端,一台电机故障时手动切除该回路) 问题1:变频器容量按什么选?输出功率/电流是按单电机(即设备实际运行功率)还是双电机之和来选型? 问题2:如果按实际功率选择变频器,那么变频器的电机参数应该怎么设置?功率、电流、过载阈值等参数是按单电机还是双电机之和呢?这时静态辨识和动态辨识还要做吗? 比如某设备实际驱动功率50kW,配置2*55kW电机一用一备(在线备用),考虑过载等因素选用75kW变频器可满足实际输出。那么应该选75kW变频还是选120kW变频呢? 如果选75kW变频,电机额定功率、额定电流这些是怎么设置呢?按110kW电机设置的话,电流超出变频器能力。按55kW设置的话,电机的定子电阻、转子电阻等参数怎么办呢?补充说明:冶金车辆有这种应用。电控在地面,采用卷筒电缆给电机供电。配置双电机(功率双倍),是为了某台电机故障时,能够快速的切断故障电机回路,完成运输铁水流程,然后在处理设备故障。如果地面电控设计电机单回路保护,会增加卷筒电缆成本、卷筒滑环数、地面电缆等成本。如果...

2026-01-15 16:33:10 535 5 0

参与讨论
【求助】G120变频器如何实现自由停车

最新内容

硬件接线DI某某,形成信号回路,设置参数P844=r722.某某

G120变频器如何实现自由停车,电机驱动大飞轮,自由停车即可,如何实现,麻烦大家帮帮忙,谢谢

2025-12-03 19:55:33 1203 8 0

参与讨论
【求助】G120 CU250S V4.7 SP6固件版本可以升级到SP10吗

最新内容

随便升,通常为了对应博图的版本也是我经常升级的

G120 CU250S V4.7 SP6固件版本可以升级到SP10吗

2025-12-30 07:52:44 494 6 0

参与讨论
【探讨】G120功率模块最大输出频率居然是650HZ

最新内容

有的,接永磁同步电机就有可能要高频的

G120最大频率居然是650HZ,哪里有需要这么高的频率

2026-01-02 10:45:46 532 7 0

参与讨论
【探讨】BOP-2键盘在设备运行时是否可以直接扣上

最新内容

我也是经常这样操作的,没试过停机。。。是不是控制单元的端子接线有松动导致啊

不止一次生产设备运转时,直接扣上BOP-2操作面板,很多时候都是不会报故障的。有个一两次吧,运行中扣上键盘就报故障停机了。和同事探讨这个事情,同时说有可能CU控制板本来就没有卡牢。我不赞同,但是提醒了我,是不是还有一个可能CU控制板在面板扣合的位置后面有接线端子的,扣上时触动了端子造成的。官方推荐什么端子呢?

2026-01-04 15:38:50 466 7 0

参与讨论
生产运行中(生产产品中不是待机中),bop-2面板能否进行安装和移除操作。

最新内容

关键是我经常这样做的啊,没试过引起停机,我们面板都只是买几个,不是跟控制单元数量一一对应的,所以经常要插拔BOP-2的,包括开机时看运行参数或修改参数

很多人都认为可以,我很震惊,对于我已经经历过设备直接停机的人,希望西门子官方出来说到说到!

2026-01-05 20:45:44 439 6 0

参与讨论
【探讨】G120变频器上的10V电源无输出可以用外部电源供电吗

最新内容

可以使用外部电源供电,没问题。

目前我们有台G120变频器10V电源无输出,现场使用了滑动电阻器,请问可以用外部电源供电吗

2025-12-25 11:00:47 481 4 0

参与讨论

G120变频器顶部冷却散热风扇,转一下停5秒,转一下停5秒,以为风扇坏了,买了两个新的24V风扇换上也是这样,现在外接一个风扇散热

2025-08-28 09:30:12 6388 29 10

参与讨论
【求助】G120XA运行时将操作面板拿掉

最新内容

把所有的信息整合后给一个全面的答案,经验丰富。

G120XA运行时将操作面板拿掉,有什么办法能让变频器不停机吗?

2026-01-15 09:54:59 408 6 1

参与讨论
【求助】西门子G130变频器用STARER软件调试里参数问题210

最新内容

之前的装置可能对于输入电压电源的要求范围更宽泛,G130/S120系列的装置如果设置电压与实际电压相差较大就会报故障,输入400那么实际370为了保护装置,他就提前触发故障,而不是说启动了衍生了其他的故障,这样一看就知道输入电压有问题。

设备输入电压p210应该怎么设置啊,比如我调试G130,6SL3310-1G H32-6AA3,高压260A的,我把输入电压加到了AC550,在软件里启动三相电机,启动不了,报警7802,说电压低了,后来调整到AC660,软件里面P210改成了680,然后这样就可以运行了,虽然成功了,但是我比较困惑,输入电压和P210应该怎么计算调整,比如如果是3310-1TE32-6AA3,交流低压260A的,软件里面P210应该调整到多少,如果是3320-1TE32-6AA3,直流低压260A的,P210应该是多少,这个参数难道不是根据IPD识别出机器的型号自动调整的吗哈哈。还有G130和S120在软件中这个参数有没有区别

2026-01-14 22:01:31 443 3 0

参与讨论
【求助】电源模块的触发问题

最新内容

这个问题,问了一下AI小西,它是这么说的:--在西门子SINAMICS G120和G120C变频器中,是否配备触发板(如TDB板)取决于其电源模块的类型和设计架构。G120/G120C采用的是集成式书本型功率单元结构,其整流部分通常为**非调节型电源模块**(Basic Line Module, BLM)或**智能型电源模块**(Smart Line Module, SLM),而是否带有独立触发板与模块的控制方式密切相关。**1. 为什么有的G120/G120C电源模块带触发板(如TDB),有的没有?****(1)不带触发板的情况:标准集成设计**大多数标准型G120和G120C变频器的电源模块(尤其是BLM)采用高度集成化设计,其IGBT的驱动信号由控制单元(CU)直接通过内部PCB走线或短距离连接生成,无需外置触发板。这类模块使用二极管整流+预充电回路,本身不需要复杂触发控制。只有制动斩波器(Braking Chopper)部分可能需要IGBT触发,该信号由CU直接输出至功率模块内部驱动电路。因此,没有独立的TDB(Trigger and Drive Board)板,所有触发逻辑集...

西门子电源模块为什么有的带有触发板,比如TDB板之类的,有的没有是直接出发的,一上电就整流的

2026-01-15 00:11:52 334 1 0

参与讨论
【求助】功率因数对变频器的影响

最新内容

去年的帖子,刚看到。一个挺有意思的问题。如果是我,一般会考虑从315kW到0.37kW分为几个功率等级。比如315kW电机,90kW电机,15kW电机,3kW电机共四个等级的电机,对相应的变频器驱动电机对拖满负荷试验。这么做较真实模拟负载状态的试验。但这样成本比较高。非要用电阻来当负载,对变频器进行满负荷测试,那也无妨。不考虑感性负载的功率因数,只对变频器的阻性有功电流进行满负荷测试,未尝不可。但是,此时的变频器输出恒频率,通过调节其输出电压,来实现满负荷试验。但是,问题在于,你现场所有的变频器能支持这种控制模式吗?有恒定电压的V/F控制功能吗?也就是西家传动的P1300 = 19这个功能有嘛?如果有,把变频器当做一个变频电源用,也可以吧。不就是想考核变频器的输出电流满负荷状态吗?个见

公司要做这么一个平台,使用电抗器和电阻作为变频器的负载,去测试变频器的带载能力,正常负载应该是电机,可能功率因数为0.8以上,那么使用电抗器和电阻作为负载时,用不用考虑这个功率因数要和电机的匹配,也就是也在0.8以上。1、功率因数会不会对变频器有影响,导致变频器会报故障?2、如果没影响,是不是只要考虑确保负载总阻抗和功耗在变频器及负载元件额定范围内,避免过流或过热。谢谢!

2025-11-11 09:54:03 890 4 1