SINAMICS G120XA——中文面板调试逻辑简单,解决方案优化综合价值提升新一代中文操作面板,更高的调试效率,更好的使用体验。产品亮点:-SINAMICS G120XA矢量型变频器适配了更适合中国市场使用的中文操作面板- 优化了调试步骤,操作逻辑更加简单,提高调试效率,综合价值全面提升我们非常期待您能参与到西门子新产品SINAMICS G120XA的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-04-03 14:39:05 4244 16 4

参与讨论
【求助】G120变频器如何实现自由停车

最新内容

哈哈,就是嘛。自由停车的方法西家传动最典型的做法就是采用控制字中的OFF2停车方式(P844/P845 = 0)。另外也可以采用控制字里的使能禁止方式(P852 = 0)。不过对于大惯性负载的停车,如果有制动功能,就设置长时间的斜坡下降时间参数;如果没有制动功能,那就是P1240 = 1,最大直流母线电压控制器使能即可。放心操作正常停车OFF1。综上,西家传动针对用户某一个功能的需求,方法从来不是唯一的。完全由用户选择自己最合理、最合适操作方法。

G120变频器如何实现自由停车,电机驱动大飞轮,自由停车即可,如何实现,麻烦大家帮帮忙,谢谢

2025-12-03 19:55:33 309 5 0

参与讨论
【求助】G120变频器电磁噪音大

最新内容

电机声音大?还是变频器声音大, 还是滤波器声音大? 说清楚。路径无非以下几种:增加脉冲频率, 激活脉冲频率摇摆功能, 适当降低励磁电流; 等等。还要注意工作模式是SVPWM还是 高速边缘PWM。 具体问题具体分析。

G120变频器电磁噪音大,带的是普通电机,输出端安装了dv/dt滤波电抗器。现在噪音大,怎么处理,各位帮帮忙啊,感谢

2025-12-02 14:52:17 433 8 1

参与讨论
精华
【求助】被G120的EPOS定位功能搞得焦头烂额,疑似西门子SINAPOS块有BUG,有没有朋友遇到过?

最新内容

1、FB284,这个是全局库DriveLib中的,没有加密,可以打开查看源代码。2、 SINA_POS,这个是选件包-SINAMICS中的,是加密的,无法打开查看源代码,他与上面的FB284完全一样,可以互相代替。

起因:欲使用G120 +CU250S 实现简单定位功能控制目标描述:控制螺杆升降,手动时使用JOG , 程控时使用绝对定位(下降)和主动回零(上升)----非常简单吧?因为就只一个变频器,非常简单,所以就想使用这个现成的SINAPOS 功能块来实现,看起来很简单,也因为是个技改项目,没有预先测试的条件,结果疑似碰到了该EPOS功能块的bug!问题出现在主动回零部分:在 axisRef 管脚为1的情况下,置位excute mode ,变频器直接卡死,此时AxisRef被复位,同时actpostion 被置为0 ,(此时,整个sinapos块无任何故障表现,通过报文查看变频器为运行状态且无任何故障)。最后,需要将excutmode 复位, 在下一次执行的时候 主动回零模式才运行。 其实也就是需要AxisRef=0的时候主动回零模式才能运行。这个问题造成我在现场焦头烂额,百思不得其解,我反复怀疑自己程序都没有怀疑西门子的sinapos块。最后静下心来在办公室搭了一套设备单独管脚上监控修改发现了此问题现在虽通过程序二次激发实现了主动回零,但是Actpostion的值在第一次激发的时候被直接改为...

2025-10-30 18:19:22 5880 23 9

参与讨论

G130变频器,型号:6SL3310-1GE37-5AA3-Z T93,放置了两年了,现在准备使用,想咨询一下如何利用Starter软件给G130变频器做预充电?具体步骤是什么?希望给出详细的操作步骤,感谢!

2025-07-29 01:07:57 4573 15 5

参与讨论
精华
【求助】12台G120变频器同步问题

最新内容

最终的方案,怎么弄的啊,分享下...也想学习下

12台G120变频器,对应12台55KW电机拖动一台机器,应该用VF控制好还是无编码器矢量控制同步性好。1500PLC走通讯控制,或者主从控制,主从控制怎么实现?

2025-07-29 00:59:18 3318 14 9

参与讨论
【求助】AOP30与CU320-2 DP通讯

最新内容

不行的,AOP30和控制单元CU320-2之间通过串行接口RS232进行PPI协议通讯。

AOP30可以通过CU320-2 DP口进行连接吗?我看这个DP口是支持485协议的。AOP30我看手册是可以通过485协议与DCM连接的。

2025-11-26 08:21:17 157 1 0

参与讨论
【探讨】G130系列400KW变频器电机辨识报F30021

最新内容

怀疑IBGT模块是因为目前没有找到明显的损坏点,从第一次现场故障,最容易导致出现损坏的是IGBT,带小负载没问题,大负载不行这样考虑的。当然也不排除CT电流互感器同样会小电流不出问题,大电流出故障的可能。

客户一台G130系列400KW的变频器在电机辨识的时候报F30021故障,经过一系列沟通,在到达现场的时候,客户已经更换了备用机,设备已经开起来了。经过了解,这个设备也是刚上机了一个星期左右,可以正常使用,在使用中报F30021(接地故障)停机,客户自己安排了人员处理,经检查电机烧坏了,变频器没有明显问题,于是更换了备用电机,在做电机辨识的过程中,出现了开头的故障现象,这个过程也是做了多次,最后换上备用变频器,生产线开起来了。有故障的变频器客户在厂里的检修站自己做了测试,带了一个90KW的永磁同步电机,可以测试,给我们看了测试视频,电机能够转动,但是输出电流相关参数没有查看和记录,也没实际测量,所以没有给出解决办法。第二天再到现场,准备再次测试,我们测量了变频器主回路,没有明显问题,给变频器通上电用软件调试,空载运行输出三相平衡,客户找了一个90KW的永磁同步电机,软件调试电机辨识通过,启动变频器电机可以平稳转动,但发现通过软件给定转速高一些的时候,电机转速升不起来,试了几次都是一样,期间还重新调试过。在找原因的过程中,发现电机电缆发热严重,于是把软件上的电流监控调出来,同时用钳...

2025-11-24 22:50:09 258 3 1

参与讨论
【求助】西门子G120XA不能加制动电阻,怎么消耗停车带来的能量

最新内容

如果是选型定方案阶段,楼上说得很全面。目前是补救阶段,只要有直流母线接线端子,就可以外配制动单元+制动电阻来补救。

西门子G120XA系列的250KW和315KW变频器,选型的时候没注意,以为这个系列可以外接制动电阻,结果买回来以后不能接,现场情况是需要外接制动电阻来消耗频繁启停的能量的,请问还有什么补救方法吗?

2025-11-18 21:19:23 619 8 2

参与讨论
【求助】132KW风机用G120XA 132KW的变频器驱动

最新内容

这个得根据你的实际工况来做决定? 你是否需要满载情况工作呢?

132KW风机铭牌额定电流238A,变频器额定输出电流237A,可以使用么,低过载是周期600S,持续时间60S.这样长时间会报故障么

2025-11-12 00:08:56 469 5 2

参与讨论
【求助】CU250S-2DP固件问题

最新内容

下载的是用户参数。没问题。

各位: 请教一下: 1.客户原来旧的变频器控制单元CU250S-2DP(固件是4.7)坏了,新买回来的是4.7.10版本,参数下载后还能跟一起以前的300PLC通信吗? 2.我将新买的CU由4.7.10降到4.7,但参数下载不了,报硬件不匹配。。。。

2025-11-16 21:31:54 397 1 2

参与讨论
【求助】功率因数对变频器的影响

最新内容

你想得太简单了。这两元件组合的电感量和电阻值做不成等效模型。即便使用真实电机,也不能小于1/8 - 1/10容量;否则可能检测不到合适的电流,报断线故障。

公司要做这么一个平台,使用电抗器和电阻作为变频器的负载,去测试变频器的带载能力,正常负载应该是电机,可能功率因数为0.8以上,那么使用电抗器和电阻作为负载时,用不用考虑这个功率因数要和电机的匹配,也就是也在0.8以上。1、功率因数会不会对变频器有影响,导致变频器会报故障?2、如果没影响,是不是只要考虑确保负载总阻抗和功耗在变频器及负载元件额定范围内,避免过流或过热。谢谢!

2025-11-11 09:54:03 501 3 1

参与讨论
【求助】测试过欠压

最新内容

因为存在 DC直流电压(最大最小)控制器;没有很具体的数值。你无法测量!过压保护;直流母线上,任意瞬间达到阈值(这个阈值是由这个装置的电容耐压决定的!)是个硬件规定的数值。欠压保护;这个阈值是由你的电网电压(即时电压)决定的。例如:变频器写着380V - 480V +/- 10%实际上,可以是自己设定的,也可以是上电之后自动决定的。当时电网是AC 413V,它的欠压阈值是76%(AC 314V的对应直流电压)。(我记得好像是这个76%)

380v的变频器,怎么静态测试变频器的过欠压保护,1、通过在三相进线加三相调压器,逐步增加电压去测试?2、通过在三相进线任意两线加可控直流电源去测试3、直接在直流母线加直流电源去测试?哪种方式最可靠,根据是什么?谢谢

2025-11-11 13:29:30 302 1 0

参与讨论
【求助】110kW变频永磁同步电机(空冷岛风机用)变频器选型

最新内容

G120?这是一般通用型变频器。我建议按3倍的电机额定电流选型。G120驱动永磁同步电机,需要你有一定的调试经验。具体,可以在1847查看。建议还是应该选 S120系列的变频器。G130/G150实际上也是采用S120的CU。

我公司空冷带准备采用110kW变频永磁同步电机,电机规格如下:380V,186A,0-125r/min,额定频率41.6Hz,额定扭矩8.4,过载扭矩2.2倍,启动扭矩2倍。电机直驱,没有减速机,想从ABB acs580和西门子G120里面选一款变频器,以前没接触过直驱的永磁同步电机,选G120的话,大家有什么建议吗?

2025-11-10 16:56:18 274 1 1

参与讨论
【求助】急!!!G120C端子启动宏程序12异常,求助大佬解惑!!!

最新内容

在现场调试或运维,假如有一个电脑连接了STARTER,或者装置有网络,可以远程用STARTER监控。那查找和处理问题就非常方便了。可以借助STARTER监控功能,快速解决问题。像楼主这样的问题:第一,启动后,先看参数开机状态r2是否为0了。如果是。继续;如果不是,查状态字r46和r52。并对照手册说明即可找到问题;第二,如果开机以后,r2 = 0。而电机不转。利用STARTER提供的快捷键按钮,从设定值通道查起,一直到输出电机,所有的状态,在这个结构图画面都能看到控制信号的状态和走向。即可快速锁定故障点,并解决之。

我们现场使用G120C变频器,通过PLC进行启停控制及频率给定。目前设置如下:变频器启动reset-----按照电机铭牌设置基本参数。宏程序P15设置为12.这个时候是能通过就地或者PLC启动变频器的。然后设置电流转速控制。内部段子拨到电流档----P0756设置为3带监控的电流信号(4-20mA)输入。P0776设置为2电流输出(4-20mA)保存-----然后就不能通过端子启动变频器了,就地启动变频器也是不行的。是什么原因啊,很奇怪。通过BOP-2复制了一个能正常用的变频器,是能进行远程启停和转速控制的,说明线接的没问题。看了P0756的设置,是和上面的设置一样的。莫非还有其他参数需要设置吗,求大佬解惑。

2025-11-04 14:42:00 633 7 2

参与讨论
【求助】G120C变频器问题求助

最新内容

感谢,已解决

各位大佬,想请问G120C变频器面板读取的r80参数是什么单位,是已滤波的实际转矩还是未滤波的实际转矩?

2025-09-26 08:48:33 965 3 0

参与讨论
【探讨】G120变频器是如何控制转矩的

最新内容

第一,关于电机转矩特性,你的理解不对呢。应该是在电机额定转速以内,电机输出转矩是恒转矩特性;电机额定转速以上至最高转速,电机输出恒功率特性。如果不理解这个电机的基本特性,还是去看看教科书比较好系统的理解。或者听听豆包是怎么解释的?也行;第二,你录的那些波形,转速实际值是那个参数?转速设定值呢?是哪个参数?G120的转速设定值与实际值录波参数,我推荐r62和r63.0两个参数。就应该能重叠上了。不要实际值用的是录波参数,设定值没滤波。感觉你录波的状态,其控制没嘛问题。个见,仅供参考。另外给你晒一个我最近对55kW电机,用S120伺服系统控制。电机从0速加速至最高转速,然后再制动回0的波形录制。为验证调试参数的控制效果。红线为r62_转速设定值;黄线为r63_转速实际值。实际值与设定值完全重叠的状态。这个电机是6极的。额定转速980rpm;最高转速1500rpm。因为电机输出轴连接一个200kg的转鼓,所以惯性比在20多,为了求稳,加减速斜坡15s,起始与终止圆弧3s。这样的感觉就是一个稳。或者叫动态丝滑。(偷笑)

G120控制的一台升降机双闭环定位控制,监控运行曲线时,有个疑问:1、电机的转矩不是在额定功率内和转速成正比吗?2、除去补偿的转矩之外 图上的转矩在减速时一直在增加,直到最大 ,而绿色的实际速度,还是跟不上设定速度,是不是电机功率不够?

2025-10-30 17:14:18 443 1 0

参与讨论
G120-CU240E(无编码器速度矢量控制),驱动提升机,下降失控失速问题

最新内容

确实如两位版主所说,可以进行大概的计算。上次说错了软件名字,推荐使用TIA selection tool,里面有关于运动装置的模型建立,电机和变频器的选型,可以通过设置参数,内部能够计算出制动电阻的持续功率和最大功率(受加减速斜坡和紧急制动影响)。最终制动电阻的选型确实受多个因素影响,如负载,转速比,速度,加速度等等。

三相异步电机4KW,额定转速1460rpm 启用了制动电阻,禁用了P1240,Vdc母排直流电压控制器。脱离负载后,进行了静态和动态识别。 带负载后, 优化了抱闸启动时间,关闭时间。转矩的预控制激活:p1496 = 100 %使用trace监控,在上升方向,调节了P342负载和电机的惯性转矩比例,最后曲线基本OK。期间,也尝试了捕捉再启动功能,不太清楚怎么用,没效果。 最终,下降方向速度一旦加到500以上时,出现失控和失速,无法刹车。下图是trace的失控情况,附件里有trace文件,请各位大佬指导一下。2025.10.17今天测量了下制动电阻,阻值为150欧左右,与西门子手册中提供的参考电阻75欧不匹配,不知道是不是这个原因?MB030roof_Lifter_04-动态优化后.zip

2025-10-16 15:34:54 3132 16 4

参与讨论
【求助】G120通过编码器怎样实现速度闭环控制?(编码器和1200走通讯,C240E-2)

最新内容

用PLC做变频器的转速闭环,就与变频器没嘛关系了。在PLC里自己想怎么做随便。其控制效果就是没有瞬态的响应性能,其它的都无所谓。CU240E-2PN不用编码器的转速闭环控制方法很多。自身也能实现非编码器传感器的闭环。比如,在电机输出轴旋转部位加一个码盘信号,每周脉冲数别超过12个脉冲,通过CU240E-2PN的特定开关量输入口输入,就能通过参数r586得到一个实际转速信号。然后用这个转速实际值接入内置的PID调节器,即可实现装置自身的转速闭环控制;或者自己用自由功能块搭一个闭环调节器也能实现转速闭环控制。用内置的PID工艺调节器实现转速闭环,最大的特点是现成的标准PID调节器,其性能和功能是专业的。而且可以实现自整定调节器参数。缺点是,只能固定于G120的转速设定值通道。相当于转速闭环-频率闭环-转矩闭环-电流闭环的多闭环串联系统。响应速度就可想而知了。其实用PLC实现的编码器传感器外闭环也是这样的结构。用自由功能块自己搭的PID调节器,实现码盘信号速度闭环,虽然调节器的性能和功能有限,且参数整定靠录波调试确定。但是,它的调节器输出是可以任意连接的。比如,将G120的速调开路,直接连接...

如题,看了些手册还没找到在那里入手

2025-10-27 15:05:03 1289 8 5

参与讨论
【探讨】5.5KW/G120负载60%,10KW/UPS,市电-UPS电源切换时间10ms,变频器能否稳定

最新内容

10ms应该没问题的,变频器基本上都是电压源型的,有电容的,不在乎这10ms的。

1、现有5.5KW,G120通用变频器,三相负载约60%正常运行。2、变频器上端电源为10KW/三相UPS,正常时UPS输出为市电电源。3、市电停电时UPS立即切换到备用电池逆变供电,从市电切换到逆变供电时间约为10ms。4、从市电停电到逆变供电UPS切换时间为10ms,即:这10ms内变频器进线电源处于失电状态。5、请问在上述情况下,G120变频器能否保持稳定运行,请专家指点 ,谢谢!

2025-10-22 15:12:28 781 3 2

参与讨论
【求助】G120命令源为端子,但是有以太网获取状态字,我想通过命令字复位故障,该怎么办?

最新内容

其实,这类不需要实时的控制,用S7 TCP通讯更方便。

G120命令源为端子,但是有以太网获取状态字,我想通过命令字复位故障,该怎么办?

2025-10-14 09:28:19 692 5 0

参与讨论
【求助】G120XA

最新内容

直接用DC 600V 接到进线端,(其中两相)也是不能用的,因为带前置滤波器!

设备型号:6SL3220-3YD10-0CF0,现在进线只有AC220V,如何能驱动起来这个变频器

2025-10-16 16:25:26 1013 5 3

参与讨论
【探讨】解压SCOUT V5.7 为什么要删除我的文件?

最新内容

万能虚拟机,你值得拥有

如题,点击安装 SCOUT 安装程序,选择解压到目标盘的路径,结果把我目标盘内没有放入文件夹的很多文件给自动删除了?什么道理吗?耍流氓啊。。。。我 恨哪。

2025-10-10 11:11:15 439 2 0

参与讨论
【求助】求助!G120变频器速度给定方式有哪些?远程控制时操作盘如何给定速度?

最新内容

可本地给定(键盘或旋钮)也可上位机通讯方式给定。找到参数里面控制字可切换控制方式。

G120变频器,端子DI0为启动命令,速度主设定值为AI0模拟量。如果设置参数实现在远程状态下,速度命令有AIO速度给定和操作盘速度给定两种给定调节方式?两种方式如何切换?

2025-08-04 12:20:39 1348 6 0

参与讨论
精华
【求助】G120变频器顶部散热风扇,转一下停5秒,各位如何解决啊

最新内容

停5s的时候量下风扇有电压没有?估计是变频器硬件问题大些。

G120变频器顶部冷却散热风扇,转一下停5秒,转一下停5秒,以为风扇坏了,买了两个新的24V风扇换上也是这样,现在外接一个风扇散热

2025-08-28 09:30:12 5253 28 9

参与讨论
【探讨】G120一拖多时,报故障F30002

最新内容

那个3楼链接的1847讲座,确实很不错。最关键的是,通俗易懂,且用原理和实验数据两方面论述观点,分析故障原因。既让你知其然,还让你知其所以然。讲得真好。另外,这个讲座还是对本论坛的一些问题贴的官方回应。变频器,作为一种普遍应用的变流装置。不同现场状态、安装布线,能反映出各种各样奇妙的现象,有些是导致故障后需要抑制和克服的,有些是可以利用实现自己想要的需求。不管是那种情况,都是需要熟知它的工作原理。透过现象看本质。比如说电缆线的分布电容的作用和问题,比如说功率输出单元的泵升调压作用,...。等等,还有就是,这个1847讲座里强调的是做项目里,鱼和熊掌不可兼得。做项目就需要有取有舍。以满足需求的性价比为基本原则。

一、现场情况:5台G120装置(AC-AC,6SL3210-1PE31-8UL0,CU240E-2),带现场的237台电机(3AC,400V,2.2kW,5A,1450rpm),平均每台变频器大概带48台电机,现场电机由近及远依次排布,电机要求以7%的速度运行。每台电机都配有输出电抗器(额定电流7A,感抗数据没有找到),从变频器到电机的电源线(电缆型号zr-yjv-3x4+1x2.5)距离最短160米,最长380米。控制模式为(0)变频器1~变频器5离电机的距离越来越远。二、遇到的故障:分别启动这5台变频器,前4台变频器做辨识、运行都没有问题,到第五台装置的时候,做辨识不到一秒钟就报A7401,紧接着就报F30002。经查故障电压达817V。三、尝试解决:1、将P640由250改为200,没用,还是会报F30002。2、第五台变频器本该带48台电机,但由于安装进度,导致有6台电机到电抗器的线没有接,所以怀疑是这6台电抗器搞得鬼,于是我们断掉输出电抗器的进线侧电缆。还是不行,仍会报F30002。3、观察前四台装置启动时的DC母线电压,发现离电机越近,DC母线的峰值电压就越低,所以怀疑是电...

2025-09-23 20:30:08 1544 9 0

参与讨论
【求助】提升电机超速

最新内容

对呀,P219是制动功率限制。还有一个功率限制是P1531。如果你的需求有制动功能,这两个参数应该设置成电机额定值。只不过P219设置成绝对值,P1531设置成负的值。仅此。

一台提升设备,G120变频器带一台西门子30kw电机,额定转速1475rpm,配置了两个5kw,27.2欧的电阻并联,设置工作速度1350rpm,提升的时候正常,下降的时候电机会越来越快,直到转速达到1600转变频器报警停止,请问是什么原因?

2025-09-17 08:53:48 1001 6 0