SINAMICS G120XA——中文面板调试逻辑简单,解决方案优化综合价值提升新一代中文操作面板,更高的调试效率,更好的使用体验。产品亮点:-SINAMICS G120XA矢量型变频器适配了更适合中国市场使用的中文操作面板- 优化了调试步骤,操作逻辑更加简单,提高调试效率,综合价值全面提升我们非常期待您能参与到西门子新产品SINAMICS G120XA的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
G120变频器如何实现自由停车,电机驱动大飞轮,自由停车即可,如何实现,麻烦大家帮帮忙,谢谢
G120变频器电磁噪音大,带的是普通电机,输出端安装了dv/dt滤波电抗器。现在噪音大,怎么处理,各位帮帮忙啊,感谢
起因:欲使用G120 +CU250S 实现简单定位功能控制目标描述:控制螺杆升降,手动时使用JOG , 程控时使用绝对定位(下降)和主动回零(上升)----非常简单吧?因为就只一个变频器,非常简单,所以就想使用这个现成的SINAPOS 功能块来实现,看起来很简单,也因为是个技改项目,没有预先测试的条件,结果疑似碰到了该EPOS功能块的bug!问题出现在主动回零部分:在 axisRef 管脚为1的情况下,置位excute mode ,变频器直接卡死,此时AxisRef被复位,同时actpostion 被置为0 ,(此时,整个sinapos块无任何故障表现,通过报文查看变频器为运行状态且无任何故障)。最后,需要将excutmode 复位, 在下一次执行的时候 主动回零模式才运行。 其实也就是需要AxisRef=0的时候主动回零模式才能运行。这个问题造成我在现场焦头烂额,百思不得其解,我反复怀疑自己程序都没有怀疑西门子的sinapos块。最后静下心来在办公室搭了一套设备单独管脚上监控修改发现了此问题现在虽通过程序二次激发实现了主动回零,但是Actpostion的值在第一次激发的时候被直接改为...
G130变频器,型号:6SL3310-1GE37-5AA3-Z T93,放置了两年了,现在准备使用,想咨询一下如何利用Starter软件给G130变频器做预充电?具体步骤是什么?希望给出详细的操作步骤,感谢!
12台G120变频器,对应12台55KW电机拖动一台机器,应该用VF控制好还是无编码器矢量控制同步性好。1500PLC走通讯控制,或者主从控制,主从控制怎么实现?
AOP30可以通过CU320-2 DP口进行连接吗?我看这个DP口是支持485协议的。AOP30我看手册是可以通过485协议与DCM连接的。
客户一台G130系列400KW的变频器在电机辨识的时候报F30021故障,经过一系列沟通,在到达现场的时候,客户已经更换了备用机,设备已经开起来了。经过了解,这个设备也是刚上机了一个星期左右,可以正常使用,在使用中报F30021(接地故障)停机,客户自己安排了人员处理,经检查电机烧坏了,变频器没有明显问题,于是更换了备用电机,在做电机辨识的过程中,出现了开头的故障现象,这个过程也是做了多次,最后换上备用变频器,生产线开起来了。有故障的变频器客户在厂里的检修站自己做了测试,带了一个90KW的永磁同步电机,可以测试,给我们看了测试视频,电机能够转动,但是输出电流相关参数没有查看和记录,也没实际测量,所以没有给出解决办法。第二天再到现场,准备再次测试,我们测量了变频器主回路,没有明显问题,给变频器通上电用软件调试,空载运行输出三相平衡,客户找了一个90KW的永磁同步电机,软件调试电机辨识通过,启动变频器电机可以平稳转动,但发现通过软件给定转速高一些的时候,电机转速升不起来,试了几次都是一样,期间还重新调试过。在找原因的过程中,发现电机电缆发热严重,于是把软件上的电流监控调出来,同时用钳...
西门子G120XA系列的250KW和315KW变频器,选型的时候没注意,以为这个系列可以外接制动电阻,结果买回来以后不能接,现场情况是需要外接制动电阻来消耗频繁启停的能量的,请问还有什么补救方法吗?
132KW风机铭牌额定电流238A,变频器额定输出电流237A,可以使用么,低过载是周期600S,持续时间60S.这样长时间会报故障么
各位: 请教一下: 1.客户原来旧的变频器控制单元CU250S-2DP(固件是4.7)坏了,新买回来的是4.7.10版本,参数下载后还能跟一起以前的300PLC通信吗? 2.我将新买的CU由4.7.10降到4.7,但参数下载不了,报硬件不匹配。。。。
公司要做这么一个平台,使用电抗器和电阻作为变频器的负载,去测试变频器的带载能力,正常负载应该是电机,可能功率因数为0.8以上,那么使用电抗器和电阻作为负载时,用不用考虑这个功率因数要和电机的匹配,也就是也在0.8以上。1、功率因数会不会对变频器有影响,导致变频器会报故障?2、如果没影响,是不是只要考虑确保负载总阻抗和功耗在变频器及负载元件额定范围内,避免过流或过热。谢谢!
380v的变频器,怎么静态测试变频器的过欠压保护,1、通过在三相进线加三相调压器,逐步增加电压去测试?2、通过在三相进线任意两线加可控直流电源去测试3、直接在直流母线加直流电源去测试?哪种方式最可靠,根据是什么?谢谢
我公司空冷带准备采用110kW变频永磁同步电机,电机规格如下:380V,186A,0-125r/min,额定频率41.6Hz,额定扭矩8.4,过载扭矩2.2倍,启动扭矩2倍。电机直驱,没有减速机,想从ABB acs580和西门子G120里面选一款变频器,以前没接触过直驱的永磁同步电机,选G120的话,大家有什么建议吗?
我们现场使用G120C变频器,通过PLC进行启停控制及频率给定。目前设置如下:变频器启动reset-----按照电机铭牌设置基本参数。宏程序P15设置为12.这个时候是能通过就地或者PLC启动变频器的。然后设置电流转速控制。内部段子拨到电流档----P0756设置为3带监控的电流信号(4-20mA)输入。P0776设置为2电流输出(4-20mA)保存-----然后就不能通过端子启动变频器了,就地启动变频器也是不行的。是什么原因啊,很奇怪。通过BOP-2复制了一个能正常用的变频器,是能进行远程启停和转速控制的,说明线接的没问题。看了P0756的设置,是和上面的设置一样的。莫非还有其他参数需要设置吗,求大佬解惑。
各位大佬,想请问G120C变频器面板读取的r80参数是什么单位,是已滤波的实际转矩还是未滤波的实际转矩?
G120控制的一台升降机双闭环定位控制,监控运行曲线时,有个疑问:1、电机的转矩不是在额定功率内和转速成正比吗?2、除去补偿的转矩之外 图上的转矩在减速时一直在增加,直到最大 ,而绿色的实际速度,还是跟不上设定速度,是不是电机功率不够?
三相异步电机4KW,额定转速1460rpm 启用了制动电阻,禁用了P1240,Vdc母排直流电压控制器。脱离负载后,进行了静态和动态识别。 带负载后, 优化了抱闸启动时间,关闭时间。转矩的预控制激活:p1496 = 100 %使用trace监控,在上升方向,调节了P342负载和电机的惯性转矩比例,最后曲线基本OK。期间,也尝试了捕捉再启动功能,不太清楚怎么用,没效果。 最终,下降方向速度一旦加到500以上时,出现失控和失速,无法刹车。下图是trace的失控情况,附件里有trace文件,请各位大佬指导一下。2025.10.17今天测量了下制动电阻,阻值为150欧左右,与西门子手册中提供的参考电阻75欧不匹配,不知道是不是这个原因?MB030roof_Lifter_04-动态优化后.zip
如题,看了些手册还没找到在那里入手
1、现有5.5KW,G120通用变频器,三相负载约60%正常运行。2、变频器上端电源为10KW/三相UPS,正常时UPS输出为市电电源。3、市电停电时UPS立即切换到备用电池逆变供电,从市电切换到逆变供电时间约为10ms。4、从市电停电到逆变供电UPS切换时间为10ms,即:这10ms内变频器进线电源处于失电状态。5、请问在上述情况下,G120变频器能否保持稳定运行,请专家指点 ,谢谢!
G120命令源为端子,但是有以太网获取状态字,我想通过命令字复位故障,该怎么办?
设备型号:6SL3220-3YD10-0CF0,现在进线只有AC220V,如何能驱动起来这个变频器
如题,点击安装 SCOUT 安装程序,选择解压到目标盘的路径,结果把我目标盘内没有放入文件夹的很多文件给自动删除了?什么道理吗?耍流氓啊。。。。我 恨哪。
G120变频器,端子DI0为启动命令,速度主设定值为AI0模拟量。如果设置参数实现在远程状态下,速度命令有AIO速度给定和操作盘速度给定两种给定调节方式?两种方式如何切换?
G120变频器顶部冷却散热风扇,转一下停5秒,转一下停5秒,以为风扇坏了,买了两个新的24V风扇换上也是这样,现在外接一个风扇散热
一、现场情况:5台G120装置(AC-AC,6SL3210-1PE31-8UL0,CU240E-2),带现场的237台电机(3AC,400V,2.2kW,5A,1450rpm),平均每台变频器大概带48台电机,现场电机由近及远依次排布,电机要求以7%的速度运行。每台电机都配有输出电抗器(额定电流7A,感抗数据没有找到),从变频器到电机的电源线(电缆型号zr-yjv-3x4+1x2.5)距离最短160米,最长380米。控制模式为(0)变频器1~变频器5离电机的距离越来越远。二、遇到的故障:分别启动这5台变频器,前4台变频器做辨识、运行都没有问题,到第五台装置的时候,做辨识不到一秒钟就报A7401,紧接着就报F30002。经查故障电压达817V。三、尝试解决:1、将P640由250改为200,没用,还是会报F30002。2、第五台变频器本该带48台电机,但由于安装进度,导致有6台电机到电抗器的线没有接,所以怀疑是这6台电抗器搞得鬼,于是我们断掉输出电抗器的进线侧电缆。还是不行,仍会报F30002。3、观察前四台装置启动时的DC母线电压,发现离电机越近,DC母线的峰值电压就越低,所以怀疑是电...
一台提升设备,G120变频器带一台西门子30kw电机,额定转速1475rpm,配置了两个5kw,27.2欧的电阻并联,设置工作速度1350rpm,提升的时候正常,下降的时候电机会越来越快,直到转速达到1600转变频器报警停止,请问是什么原因?