SINAMICS G120XA——中文面板调试逻辑简单,解决方案优化综合价值提升新一代中文操作面板,更高的调试效率,更好的使用体验。产品亮点:-SINAMICS G120XA矢量型变频器适配了更适合中国市场使用的中文操作面板- 优化了调试步骤,操作逻辑更加简单,提高调试效率,综合价值全面提升我们非常期待您能参与到西门子新产品SINAMICS G120XA的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-04-03 14:39:05 4663 17 4

参与讨论
【求助】G120XA无故突然停止运行

最新内容

说个挺“神”的事吧。一条产线运行了几年,突然来电话,停机了。现场检查说PLC输入短路了,信号有,灯不亮。坏了。我那么多年,怎么没听说过?驱车到现场一看,产线上的PLC操作柜门是打开的,里面积灰、很脏。一问,说是一直打开的,因为柜门上有触摸屏,打开门一定角度,操作工看得清。换上带去的新的。旧的拆开一看,顶面灰都积满了。关键是现场粉尘含有石墨。把它完全拆散,直接扔进 乙醇溶液中(PCB板全涂有防护漆)。清洗干净,晾干,重新组装上,啥毛病都没有。

公司有一台G120XA315KW的变频器,P0015=41,DI0接的是启动信号,DI5接的是复位信号。最近几天,当变频器自动运行时,每次运行十几分钟到两个小时不等,会突然停止运行,观察r721始终为1。这里有个概率情况:假设停止运行10次,其中8次没有任何报警,另外2次会有故障F30022,每次查看r949,发现值为1或2或4不定。摇表检查了电机线圈绕组均无问题。每次报故障F30022时候需要变频器断电再重新送电。为了排除端子控制因素,试用了MOP面板启动,也是和自动运行一样的情况,运行一会儿也会突然停止运行,大多数情况没有任何报警或故障,偶尔报故障F30022。

2025-12-28 12:34:49 68 6 0

参与讨论
【探讨】现场有一台350KW的G120变频器,对整个网络通讯网络影响很大,如何降低对外界的干扰

最新内容

这问题描述实在是看不懂。是说G120变频器对通讯网络影响大?变频器干扰别人?还是别人干扰G120变频器?还有加磁环?想怎么加磁环呢?我最近碰到好多类似的问题,身边的同事只要因为现场出现传动系统问题,给我打电话没别的,直接问怎么办?怎么办?我知道怎么办?要不就问,调哪个参数管用?这...?让我很无语。设备出现问题,首先应该是根据问题的现象,快速的分析一下可能的原因,而且针对自己的分析和判断,要做一些简单、快速的测试或监控,确认一下自己的判断是否正确。然后才是如何采取对应的措施。直接问调哪个参数?是参数的事么?参数就那么万能吗?像楼主所述,问题还没确认,描述还模糊状态,就问加磁环行么?EMC(电磁兼容)说简单也简单,说复杂也复杂。简单在于只要是在设备安装布线阶段遵循EMC准则去做,干扰别人和被别人干扰的问题就不存在了。说复杂在于干扰通道和干扰环境是随电磁噪声放射源的不断变化,所出现的干扰强度和现象也飘忽不定的变化。能把现场调试人员搞死。今天的干扰和昨天就不一样了。咋变得?有人称其为这是诡异、玄学。(捂脸)由此,没有捷径。就是老老实实地检查一下问题系统在EMC方面,哪做的不

现场有一台350KW的G120变频器,对整个网络通讯网络影响很大,如何降低对外界的干扰,加磁环可以不

2025-12-28 14:42:53 55 2 0

参与讨论
【求助】西门子G120XA报接地故障

最新内容

你的问题电机是异步电机还是同步电机?你看过G120XA操作手册没有?这个故障记录存储信息,r949里显示的故障值?对照一下故障信息的说明,再去检查一下呗。怎么解决?需要先找到问题的原因,才能说怎么解决。而问题的原因,需要当事者自己去找。别人不在现场,什么也看不到。咋整?

电机160kw 上电和静态自检都能过去,启动时,报F7807 。 用另外一台变频器可以启动此电机,将之前变频器恢复,再次启动,电机又能启动了,运行俩天后再次报7807。怎么解决

2025-12-27 12:31:41 65 1 0

参与讨论
【分享】G120固件版本和功率单元匹配问题

最新内容

在starter中模拟配置一下就知道是否兼容了。

G120控制单元CU240*-2固件版本从V4.4到V4.7.14,但是老固件版本的CU控制单元和新型号尺寸的PM功率单元配合使用存在CU控制单元版本最低要求的问题。

2025-12-27 10:24:48 80 3 0

参与讨论
精华
【求助】被G120的EPOS定位功能搞得焦头烂额,疑似西门子SINAPOS块有BUG,有没有朋友遇到过?

最新内容

我也发现有些块是加密的,不知道怎么解密

起因:欲使用G120 +CU250S 实现简单定位功能控制目标描述:控制螺杆升降,手动时使用JOG , 程控时使用绝对定位(下降)和主动回零(上升)----非常简单吧?因为就只一个变频器,非常简单,所以就想使用这个现成的SINAPOS 功能块来实现,看起来很简单,也因为是个技改项目,没有预先测试的条件,结果疑似碰到了该EPOS功能块的bug!问题出现在主动回零部分:在 axisRef 管脚为1的情况下,置位excute mode ,变频器直接卡死,此时AxisRef被复位,同时actpostion 被置为0 ,(此时,整个sinapos块无任何故障表现,通过报文查看变频器为运行状态且无任何故障)。最后,需要将excutmode 复位, 在下一次执行的时候 主动回零模式才运行。 其实也就是需要AxisRef=0的时候主动回零模式才能运行。这个问题造成我在现场焦头烂额,百思不得其解,我反复怀疑自己程序都没有怀疑西门子的sinapos块。最后静下心来在办公室搭了一套设备单独管脚上监控修改发现了此问题现在虽通过程序二次激发实现了主动回零,但是Actpostion的值在第一次激发的时候被直接改为...

2025-10-30 18:19:22 8116 25 11

参与讨论
【探讨】G120变频器上的10V电源无输出可以用外部电源供电吗

最新内容

端子那个的10V是稳压输出,无输出就是坏了。你当然也可以使用自己的稳压电源DC输出来提供给定信号。但一定要按照说明书上的图示,做跳线。保证信号地电位正确。

目前我们有台G120变频器10V电源无输出,现场使用了滑动电阻器,请问可以用外部电源供电吗

2025-12-25 11:00:47 100 2 0

参与讨论
【求助】寻求G120模拟量掉线后以固定速度运行设置方法

最新内容

看这个贴子https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_ab_1905665_47.html

G120用硬接线的方式通过外部操作箱和PLC控制电机启停动作,使用CU240E-2,DI0是启停,硬接线模拟量AI1 4-20ma速度给定,现在需要在模拟量掉线后G120从AI1给定速度变为固定的5Hz的速度继续运行,该怎么设置变频器参数?

2025-12-24 15:08:51 75 1 0

参与讨论
【求助】CU250S-2+PM240-2或CU310-2+PM240-2,矢量模式,最大输出频率

最新内容

如果是11楼的情况。电机工作在272-340Hz范围的话。那只能是CU310-2PN的方案了。没有其他。而且系统的设置必须是伺服模式的VC控制。可以运行于272-340Hz范围。而如果是选择了2极高转速的电机。选用G120的CU250S-2PN即可。这可是省钱的方案呢。关键是选电机,2极和4极电机,对系统的成本可是差距很大的。其实,客户没必要自己选项目元件,只要把需求告诉乙方,满足其需求就行了。没必要自己插一杠子。而且一下子把项目的成本提高了。有这个必要吗?另外,根据我们的实用经验,这种深度弱磁的调速,国产电机的可靠性远不如西门子和ABB的电机产品。当然,如果是西门子或ABB普通变频电机的通用产品,一般他们不可能满足深度弱磁的需求。需要自己去做功课。比如更换转子的高速轴承,重新对转子轴系(包括联轴器)做满足最高转速的动平衡。否则也没戏。如果电机指标直接就是高速,那估计价格也不会便宜的。综上,一个技术方案的选型设计,需要平衡很多的因素。一味地追求高大上,势必推高成本。让用户也无法接受。

CU250S-2+PM240-2,矢量模式下,最大输出频率是多少hz?1、项目有个1PH8主轴电机,型号是1PH8105-1TM20-0LA2,额定转速3000rpm,额定频率102HZ,最大转速12000rpm。2、客户目前电机工作转速在8000rpm左右,计算了下,功率单元大致需要输出266hz左右,看了下手册,PM240-2矢量模式下最大输出240HZ,这里的话,功率单元选PM240-2还能满足工艺需求吗?这里暂时不考虑功率单元降容问题。3、如果选用CU310-2PN+PM240-2的方式,矢量模式下,最大输出频率能到多少hz了?

2025-12-22 08:19:14 407 13 3

参与讨论
【探讨】关于CU250S-2PN带增量型编码器,如何把编码器的值提取到PLC里

最新内容

谢谢大家,问题已经解决了

大家好!关于CU250S-2PN带增量型编码器,如何把编码器的值提取到PLC(1513)里?编码器是SICK 的DBS60E-S4FC01024的,是HTL的。现在变频器的引脚33--》编码器的+US引脚,变频器的引脚79--》编码器的+GND引脚,变频器的引脚70--》编码器的A+引脚,变频器的引脚72--》编码器的B+引脚,变频器的引脚74--》编码器的Z+引脚,编码器的A-B-Z-引脚和变频器的71、73、75引脚都空着。变频器在博途里组态如图:组态标准报文1,增加附加报文2个字然后在博途里变频器正常调试,调试完成后,电机能转。下一步:打开STARTER软件,如下图修改相应参数进行变频器编码器的相关设置。、STARTER里设置:下一步:在变量表中查看有没有编码器的值,结果没有请大家帮忙分析下,是哪个环节出了问题。

2025-09-15 15:26:01 1383 9 0

参与讨论
【探讨】关于G120c开机和关计出现的现象

最新内容

1、西门子G120C变频器在上电后显示一长串数字跳动,属于正常的自检和初始化过程。此期间变频器正在进行内部系统启动、参数加载和硬件检测,因此无法响应启动命令。大约1分钟后,初始化完成,状态指示灯恢复正常,此时方可正常启动变频器。该行为是设备正常运行的一部分,确保系统稳定性和安全性 [2] [3]。2、当断电后,G120C变频器需要一段时间才能彻底关机并黑屏,这是由于变频器内部的直流母线电容正在放电所致。这些电容用于平滑直流电压,在断电后仍储存一定能量,需通过内部放电回路安全释放。此过程保护设备并确保操作安全,属于正常现象。在放电期间,LED可能仍会短暂闪烁或逐渐熄灭https://www.ad.siemens.com.cn/aixiaoxi/chat/54e8ba82dee111f0bfa4074f2f1cf491

各位老师:1、西门子G120c变频器,一上电,会有一长串数字跳动,此时启动变频器无法启动,大概1分钟左右,数字跳动结束,才能启动,这是什么情况??2、当断电后,G120c变频器也得需要等一会儿,才能彻底关机黑屏,而不是立马关机,是什么原因?是里面的电容在放电吗???谢谢各位老师!!!!!

2025-12-22 10:06:10 197 2 1

参与讨论
【求助】G120变频器电磁噪音大

最新内容

问题解决没有啊,怎么处理的呢?

G120变频器电磁噪音大,带的是普通电机,输出端安装了dv/dt滤波电抗器。现在噪音大,怎么处理,各位帮帮忙啊,感谢

2025-12-02 14:52:17 883 9 1

参与讨论
【求助】G120变频器如何实现自由停车

最新内容

哈哈,就是嘛。自由停车的方法西家传动最典型的做法就是采用控制字中的OFF2停车方式(P844/P845 = 0)。另外也可以采用控制字里的使能禁止方式(P852 = 0)。不过对于大惯性负载的停车,如果有制动功能,就设置长时间的斜坡下降时间参数;如果没有制动功能,那就是P1240 = 1,最大直流母线电压控制器使能即可。放心操作正常停车OFF1。综上,西家传动针对用户某一个功能的需求,方法从来不是唯一的。完全由用户选择自己最合理、最合适操作方法。

G120变频器如何实现自由停车,电机驱动大飞轮,自由停车即可,如何实现,麻烦大家帮帮忙,谢谢

2025-12-03 19:55:33 578 5 0

参与讨论

G130变频器,型号:6SL3310-1GE37-5AA3-Z T93,放置了两年了,现在准备使用,想咨询一下如何利用Starter软件给G130变频器做预充电?具体步骤是什么?希望给出详细的操作步骤,感谢!

2025-07-29 01:07:57 4948 15 5

参与讨论
精华
【求助】12台G120变频器同步问题

最新内容

最终的方案,怎么弄的啊,分享下...也想学习下

12台G120变频器,对应12台55KW电机拖动一台机器,应该用VF控制好还是无编码器矢量控制同步性好。1500PLC走通讯控制,或者主从控制,主从控制怎么实现?

2025-07-29 00:59:18 3615 14 9

参与讨论
【求助】AOP30与CU320-2 DP通讯

最新内容

不行的,AOP30和控制单元CU320-2之间通过串行接口RS232进行PPI协议通讯。

AOP30可以通过CU320-2 DP口进行连接吗?我看这个DP口是支持485协议的。AOP30我看手册是可以通过485协议与DCM连接的。

2025-11-26 08:21:17 210 1 0

参与讨论
【探讨】G130系列400KW变频器电机辨识报F30021

最新内容

怀疑IBGT模块是因为目前没有找到明显的损坏点,从第一次现场故障,最容易导致出现损坏的是IGBT,带小负载没问题,大负载不行这样考虑的。当然也不排除CT电流互感器同样会小电流不出问题,大电流出故障的可能。

客户一台G130系列400KW的变频器在电机辨识的时候报F30021故障,经过一系列沟通,在到达现场的时候,客户已经更换了备用机,设备已经开起来了。经过了解,这个设备也是刚上机了一个星期左右,可以正常使用,在使用中报F30021(接地故障)停机,客户自己安排了人员处理,经检查电机烧坏了,变频器没有明显问题,于是更换了备用电机,在做电机辨识的过程中,出现了开头的故障现象,这个过程也是做了多次,最后换上备用变频器,生产线开起来了。有故障的变频器客户在厂里的检修站自己做了测试,带了一个90KW的永磁同步电机,可以测试,给我们看了测试视频,电机能够转动,但是输出电流相关参数没有查看和记录,也没实际测量,所以没有给出解决办法。第二天再到现场,准备再次测试,我们测量了变频器主回路,没有明显问题,给变频器通上电用软件调试,空载运行输出三相平衡,客户找了一个90KW的永磁同步电机,软件调试电机辨识通过,启动变频器电机可以平稳转动,但发现通过软件给定转速高一些的时候,电机转速升不起来,试了几次都是一样,期间还重新调试过。在找原因的过程中,发现电机电缆发热严重,于是把软件上的电流监控调出来,同时用钳...

2025-11-24 22:50:09 395 3 1

参与讨论
【求助】西门子G120XA不能加制动电阻,怎么消耗停车带来的能量

最新内容

如果是选型定方案阶段,楼上说得很全面。目前是补救阶段,只要有直流母线接线端子,就可以外配制动单元+制动电阻来补救。

西门子G120XA系列的250KW和315KW变频器,选型的时候没注意,以为这个系列可以外接制动电阻,结果买回来以后不能接,现场情况是需要外接制动电阻来消耗频繁启停的能量的,请问还有什么补救方法吗?

2025-11-18 21:19:23 783 8 2

参与讨论
【求助】132KW风机用G120XA 132KW的变频器驱动

最新内容

这个得根据你的实际工况来做决定? 你是否需要满载情况工作呢?

132KW风机铭牌额定电流238A,变频器额定输出电流237A,可以使用么,低过载是周期600S,持续时间60S.这样长时间会报故障么

2025-11-12 00:08:56 580 5 2

参与讨论
【求助】CU250S-2DP固件问题

最新内容

下载的是用户参数。没问题。

各位: 请教一下: 1.客户原来旧的变频器控制单元CU250S-2DP(固件是4.7)坏了,新买回来的是4.7.10版本,参数下载后还能跟一起以前的300PLC通信吗? 2.我将新买的CU由4.7.10降到4.7,但参数下载不了,报硬件不匹配。。。。

2025-11-16 21:31:54 530 1 2

参与讨论
【求助】功率因数对变频器的影响

最新内容

你想得太简单了。这两元件组合的电感量和电阻值做不成等效模型。即便使用真实电机,也不能小于1/8 - 1/10容量;否则可能检测不到合适的电流,报断线故障。

公司要做这么一个平台,使用电抗器和电阻作为变频器的负载,去测试变频器的带载能力,正常负载应该是电机,可能功率因数为0.8以上,那么使用电抗器和电阻作为负载时,用不用考虑这个功率因数要和电机的匹配,也就是也在0.8以上。1、功率因数会不会对变频器有影响,导致变频器会报故障?2、如果没影响,是不是只要考虑确保负载总阻抗和功耗在变频器及负载元件额定范围内,避免过流或过热。谢谢!

2025-11-11 09:54:03 630 3 1

参与讨论
【求助】测试过欠压

最新内容

因为存在 DC直流电压(最大最小)控制器;没有很具体的数值。你无法测量!过压保护;直流母线上,任意瞬间达到阈值(这个阈值是由这个装置的电容耐压决定的!)是个硬件规定的数值。欠压保护;这个阈值是由你的电网电压(即时电压)决定的。例如:变频器写着380V - 480V +/- 10%实际上,可以是自己设定的,也可以是上电之后自动决定的。当时电网是AC 413V,它的欠压阈值是76%(AC 314V的对应直流电压)。(我记得好像是这个76%)

380v的变频器,怎么静态测试变频器的过欠压保护,1、通过在三相进线加三相调压器,逐步增加电压去测试?2、通过在三相进线任意两线加可控直流电源去测试3、直接在直流母线加直流电源去测试?哪种方式最可靠,根据是什么?谢谢

2025-11-11 13:29:30 355 1 0

参与讨论
【求助】110kW变频永磁同步电机(空冷岛风机用)变频器选型

最新内容

G120?这是一般通用型变频器。我建议按3倍的电机额定电流选型。G120驱动永磁同步电机,需要你有一定的调试经验。具体,可以在1847查看。建议还是应该选 S120系列的变频器。G130/G150实际上也是采用S120的CU。

我公司空冷带准备采用110kW变频永磁同步电机,电机规格如下:380V,186A,0-125r/min,额定频率41.6Hz,额定扭矩8.4,过载扭矩2.2倍,启动扭矩2倍。电机直驱,没有减速机,想从ABB acs580和西门子G120里面选一款变频器,以前没接触过直驱的永磁同步电机,选G120的话,大家有什么建议吗?

2025-11-10 16:56:18 368 1 1

参与讨论
【求助】急!!!G120C端子启动宏程序12异常,求助大佬解惑!!!

最新内容

在现场调试或运维,假如有一个电脑连接了STARTER,或者装置有网络,可以远程用STARTER监控。那查找和处理问题就非常方便了。可以借助STARTER监控功能,快速解决问题。像楼主这样的问题:第一,启动后,先看参数开机状态r2是否为0了。如果是。继续;如果不是,查状态字r46和r52。并对照手册说明即可找到问题;第二,如果开机以后,r2 = 0。而电机不转。利用STARTER提供的快捷键按钮,从设定值通道查起,一直到输出电机,所有的状态,在这个结构图画面都能看到控制信号的状态和走向。即可快速锁定故障点,并解决之。

我们现场使用G120C变频器,通过PLC进行启停控制及频率给定。目前设置如下:变频器启动reset-----按照电机铭牌设置基本参数。宏程序P15设置为12.这个时候是能通过就地或者PLC启动变频器的。然后设置电流转速控制。内部段子拨到电流档----P0756设置为3带监控的电流信号(4-20mA)输入。P0776设置为2电流输出(4-20mA)保存-----然后就不能通过端子启动变频器了,就地启动变频器也是不行的。是什么原因啊,很奇怪。通过BOP-2复制了一个能正常用的变频器,是能进行远程启停和转速控制的,说明线接的没问题。看了P0756的设置,是和上面的设置一样的。莫非还有其他参数需要设置吗,求大佬解惑。

2025-11-04 14:42:00 747 7 2

参与讨论
【求助】G120C变频器问题求助

最新内容

感谢,已解决

各位大佬,想请问G120C变频器面板读取的r80参数是什么单位,是已滤波的实际转矩还是未滤波的实际转矩?

2025-09-26 08:48:33 1062 3 0

参与讨论
【探讨】G120变频器是如何控制转矩的

最新内容

第一,关于电机转矩特性,你的理解不对呢。应该是在电机额定转速以内,电机输出转矩是恒转矩特性;电机额定转速以上至最高转速,电机输出恒功率特性。如果不理解这个电机的基本特性,还是去看看教科书比较好系统的理解。或者听听豆包是怎么解释的?也行;第二,你录的那些波形,转速实际值是那个参数?转速设定值呢?是哪个参数?G120的转速设定值与实际值录波参数,我推荐r62和r63.0两个参数。就应该能重叠上了。不要实际值用的是录波参数,设定值没滤波。感觉你录波的状态,其控制没嘛问题。个见,仅供参考。另外给你晒一个我最近对55kW电机,用S120伺服系统控制。电机从0速加速至最高转速,然后再制动回0的波形录制。为验证调试参数的控制效果。红线为r62_转速设定值;黄线为r63_转速实际值。实际值与设定值完全重叠的状态。这个电机是6极的。额定转速980rpm;最高转速1500rpm。因为电机输出轴连接一个200kg的转鼓,所以惯性比在20多,为了求稳,加减速斜坡15s,起始与终止圆弧3s。这样的感觉就是一个稳。或者叫动态丝滑。(偷笑)

G120控制的一台升降机双闭环定位控制,监控运行曲线时,有个疑问:1、电机的转矩不是在额定功率内和转速成正比吗?2、除去补偿的转矩之外 图上的转矩在减速时一直在增加,直到最大 ,而绿色的实际速度,还是跟不上设定速度,是不是电机功率不够?

2025-10-30 17:14:18 522 1 0

参与讨论
G120-CU240E(无编码器速度矢量控制),驱动提升机,下降失控失速问题

最新内容

确实如两位版主所说,可以进行大概的计算。上次说错了软件名字,推荐使用TIA selection tool,里面有关于运动装置的模型建立,电机和变频器的选型,可以通过设置参数,内部能够计算出制动电阻的持续功率和最大功率(受加减速斜坡和紧急制动影响)。最终制动电阻的选型确实受多个因素影响,如负载,转速比,速度,加速度等等。

三相异步电机4KW,额定转速1460rpm 启用了制动电阻,禁用了P1240,Vdc母排直流电压控制器。脱离负载后,进行了静态和动态识别。 带负载后, 优化了抱闸启动时间,关闭时间。转矩的预控制激活:p1496 = 100 %使用trace监控,在上升方向,调节了P342负载和电机的惯性转矩比例,最后曲线基本OK。期间,也尝试了捕捉再启动功能,不太清楚怎么用,没效果。 最终,下降方向速度一旦加到500以上时,出现失控和失速,无法刹车。下图是trace的失控情况,附件里有trace文件,请各位大佬指导一下。2025.10.17今天测量了下制动电阻,阻值为150欧左右,与西门子手册中提供的参考电阻75欧不匹配,不知道是不是这个原因?MB030roof_Lifter_04-动态优化后.zip

2025-10-16 15:34:54 3563 16 4