西门子正式发布全新SINAMICS G200 Basic变频器!作为一款具有高性价比的PROFINET总线型变频器,它基于SINAMICS第三代产品平台开发而成,为标准机械应用带来稳定、高效且可靠的驱动性能,助力设备实现持续优化运行。G200 Basic提供3种外形尺寸,覆盖3AC 380V至415V电压等级,功率范围覆盖0.37kW - 7.5kW,可满足广泛的工业应用需求。产品亮点性能优异使用第三代产品平台优异的电机控制算法,可实现高性能V/f控制和无编码器矢量控制高紧凑性涵盖3种外形尺寸,2.2kW及以下为60mm模块宽度,3-4kW为73mm模块宽度,5.5-7.5kW是100mm模块宽度,紧凑的尺寸可以有效节省柜内安装空间高集成度完全集成于Startdrive中,可以在TIA Portal平台下与SIMATIC PLC和HMI实现无缝交互高易用性提供多种便捷的调试方式,不仅能在TIA Portal环境下利用Startdrive实现调试,也可利用电脑或手机浏览器实现基于Webserver的调试,还可以使用多行显示的中文/英文LCD面板脱离电脑实现单机调试高可靠性可通过PROFI...
在G V系列中,通过P015设置,选择宏;其实就是帮助对西门子驱动器不太了解的工程师,快速的实现场景使用的功能“搭建”。针对不同的型号,DI端子有多有少,通讯功能各不同;因此,宏的数量(功能编号)并非所有型号都一样。SINAMICS V20的宏功能:SINAMICS CU240B-2:SINAMICS CU240E-2:SINAMICS CU250-2:SINAMICS CU240XA:G120C是一款紧凑型一体机,它的宏功能也是根据型号有所不同。(没查到说明)谁有写在下面吧。
SINAMICS G120XA——中文面板调试逻辑简单,解决方案优化综合价值提升新一代中文操作面板,更高的调试效率,更好的使用体验。产品亮点:-SINAMICS G120XA矢量型变频器适配了更适合中国市场使用的中文操作面板- 优化了调试步骤,操作逻辑更加简单,提高调试效率,综合价值全面提升我们非常期待您能参与到西门子新产品SINAMICS G120XA的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
速度位置双闭环(EOPS器)系统控制的G120变频器。 当电机端速度编码器出错(比如损坏时),可以通过更改P1300开环/闭环运行方式【21】改为【20】依靠单位置编码器应急运行,该方案验证有效。 但是,当负载测位置编码器出错(比如损坏时),最快速度恢复设备动作应该如何操作,目前得到部分信息,似乎可以通过P10、P2502等参数在不更改PLC程序的条件下维持单速度环控制,但是不了解具体操作方法,求各位大佬指点~~~~
配置:PM2240-2(0.75KW)+CU240-2+电机(0.12KW,三角形接法)+空载+设置最大转速2250RPM矢量控制测试,发现个现象,就是启动加速过程中没有出现实际转速超过设定转速。从曲线看,在设定值到达后,实际值分4个阶段逼近设定值(0.33S/2192RPM-0.44S/2223RPM-0.55S/2241RPM-0.72S/2250RPM)这个梯度比较明显。在调速之后,2.75S时,实际值超过设定值,达到2253RPM,此过程直接超调过去,没有限制。这情况,是什么原因?控制机制?参数?见趋势文件(TIA-V19)。Trace-2250-0.25S.zip
起因:欲使用G120 +CU250S 实现简单定位功能控制目标描述:控制螺杆升降,手动时使用JOG , 程控时使用绝对定位(下降)和主动回零(上升)----非常简单吧?因为就只一个变频器,非常简单,所以就想使用这个现成的SINAPOS 功能块来实现,看起来很简单,也因为是个技改项目,没有预先测试的条件,结果疑似碰到了该EPOS功能块的bug!问题出现在主动回零部分:在 axisRef 管脚为1的情况下,置位excute mode ,变频器直接卡死,此时AxisRef被复位,同时actpostion 被置为0 ,(此时,整个sinapos块无任何故障表现,通过报文查看变频器为运行状态且无任何故障)。最后,需要将excutmode 复位, 在下一次执行的时候 主动回零模式才运行。 其实也就是需要AxisRef=0的时候主动回零模式才能运行。这个问题造成我在现场焦头烂额,百思不得其解,我反复怀疑自己程序都没有怀疑西门子的sinapos块。最后静下心来在办公室搭了一套设备单独管脚上监控修改发现了此问题现在虽通过程序二次激发实现了主动回零,但是Actpostion的值在第一次激发的时候被直接改为...
如图红色箭头和框所示:X139的9号端子是24V+,那X137的21号端子左侧的灯泡,灯泡左侧是24V+,难道21号端子DO1+输出0V吗(如果DO1+也输出24V+,灯泡就亮不了)? 我理解DO1+应该输出24V+,DO1-输出0V,但不明白这个灯泡2边不可能都是24V+
硬件配置:变频器1:CU250S-2 PN+PM240-2(订货号:CU250S-2 PN+PM240-2 55kW)55kW,外配了55kW的制动电阻。变频器2:CU250S-2 PN+PM250(订货号:6SL3225-0BE33-7AA0)37kW/45kW。PLC:S7-1512SP电机:编码器:软件:STEP 7 Professional V20 Upd4+SINAMICS StartDrive V20 SP1 Upd2通信配置:999自由报文,接收字和发送字长度均为12个字。控制方式:P170和P180都为2,P810和P820同时关联r2090.15。通过控制字Bit15 CDS位0切换CDS和DDS数据组。关键参数如下:P96=[0]Export,P1300[0]=[21]转速控制(带编码器),P1300[1]=[23]转矩控制(带编码器)P1070[0]=r2050[1],P1503[1]=r2050[1]。测试内容:将一根1.1m长杆沿中心位置固定在电机轴上,长杆一端距中心0.5m处挂一个25kg标准砝码,另一端悬空。经过计算得知:电机需要25*9.8/2=122....
现有两台电机,功率分别为 1.1KW 与 22KW,采用 VF 控制方式,搭配非屏蔽电缆布线,电缆敷设长度区间为 220 米至 250 米。1. 22KW 电机配套变频器可不用加装输出电抗器,想确认实际现场使用环境下,是否能够省略输出电抗器?2. 长距离布线工况下,电缆线径需要加大多少规格?变频器是否需要降功率使用?3. 1.1KW 电机将变频器载波频率调整为 2KHz,能否突破 225 米的常规布线长度限制?设置为 2KHz 载波频率时,该电机允许使用的电缆最长距离为多少米?
想问一下200smart与G120PN通讯,200smart方导入g120gsd文件只有任意报文8/8没有自由报文999,g120侧用的自由报文999,如果配置成8/8的长度,两边能通讯上吗;试了一下200smart侧只有任意报文8/8配,g120侧配的是自由报文999,通讯不上,不知道是因为g120侧的999长度没配成8/8还是因为这两报文就不能画等号
1:G120内部抱闸继电器选择3:G120外接中继选择(我选3)数字量输出DO0 控制抱闸(打开关闭)有两个控制抱闸该怎么选,像我报文1控制,是不是只能选r52.12请指教
最近客户现场要技改,现场变频器原来用的是端子启停,模拟量给定速度,现在我想改成端子启停,总线给定速度,然后读取变频器的电流,频率,状态字。可以实现吗?
G120的在线参数是保存在RAM里吗?那离线是不是就自动保存在EEPROM里了?
设备输入电压p210应该怎么设置啊,比如我调试G130,6SL3310-1G H32-6AA3,高压260A的,我把输入电压加到了AC550,在软件里启动三相电机,启动不了,报警7802,说电压低了,后来调整到AC660,软件里面P210改成了680,然后这样就可以运行了,虽然成功了,但是我比较困惑,输入电压和P210应该怎么计算调整,比如如果是3310-1TE32-6AA3,交流低压260A的,软件里面P210应该调整到多少,如果是3320-1TE32-6AA3,直流低压260A的,P210应该是多少,这个参数难道不是根据IPD识别出机器的型号自动调整的吗哈哈。还有G130和S120在软件中这个参数有没有区别
G变频器的参考转速P2000是自动生成的还是设定的?如果用户设定是不是就是电机的额定转速?
CU250S -2pn x2100 接t tl 增量编码器 报f31117 ,刚上电就报,编码器电源是接4/5 ,还是5/7,今天接上编码器量了一下电压5和7之间是3.8v,
客户现场有一台提升机,运行上升时基本无异常,但是每次下降就会报F31118故障;和客户沟通:1.排查速度编码器信号电缆为完整一根从电机拉至电柜内,并且为了排除干扰单独敷设;2.排查机械原因,将提升机安全钳拆下,提升机滑轮可以手动滑动无卡顿,机械调校多次无改善;3.现场零时增大P1441 速度滤波时间至20ms,解决了F31118报警,但是启动瞬间有过冲现象,随后将P1441改到5ms,还是会偶尔报警这两张图为TRACE的速度环曲线,可以看到上升时和下降时的差别,如果是干扰总会出现在下降时么,还是参数没调整好,机械调整了很多次,应该可以排除希望各位大佬可以给个方向和思路解决这个问题
G120C 给ON/OFF 1后电机励磁时间需要2秒多钟才完成,励磁完成Magnetizing completed为true后 Motor holding brake open 为 true 打开抱闸。然后r63当前速度才起来。不知道为什么励磁会这么长时间。 电机很小0.75kw 变频器1.1kw 已恢复出厂设置重新调试过还是不行。 p346=0.265是静态优化自动计算的。p1216=p1217=200ms,默认是100ms 改为的200ms。调试完成后就做了静态检测。P1352=P1351=0.00 由于是水平输送这2个参数没修改过。P1300=2.
现场有这样一台设备,SEW减速电机(见铭牌),拖动丝杠传动,VC无编码器(SLVC)控制(电机编码器接入PLC做位控),现场目前突发拖动机械系统爬行,一顿一顿前进,检查发现转速不稳定,设定值721.5,实际值在699-800区间内周期性波动(见图) 无法理解的是电机配有速比24的减速箱,输出扭矩200多,机械端的负载变化应该很难反馈造成电机转速波动过大(正常运行时电机负载非常轻,目前也没有过载,电流2A左右,电流在HMI上观察的,有1s的采样周期,BOP上未查看),其次25Hz左右也不算低频区,该区间内电机机械特性应该不差,这样就不好判断究竟是机械负载端变化(如有堵塞点)等造成电机转速波动,还是电气传动有问题(要说电气有问题也不太对,其一这个是老项目了G120参数应该不会有问题,其二变频器是超配的,4kW的PM配1.5kW电机),请问各位坛友有什么建议意见 我现在有点怀疑不是负载端出问题,是减速机出问题了,目前暂时不具备检查条件
有一台拉弯矫直机,开卷、卷取、8台S辊电机采用变频专用电机,驱动系统采用S120还是G120很困惑。我接触到的都用S120,可S120造价太高,老板想省钱。用G120吧,控制精度能不能达到要求?最后卷材效果好不好?达不到要求那钱也省不了。真的不知如何抉择。 有没有哪位大神接触过,有用G120的成功案例。或者从理论、经验上帮忙分析分析,用G120可不可行。多谢
G120命令源为端子,但是有以太网获取状态字,我想通过命令字复位故障,该怎么办?
G120变频器电磁噪音大,带的是普通电机,输出端安装了dv/dt滤波电抗器。现在噪音大,怎么处理,各位帮帮忙啊,感谢
我这样写对吗?额定频率是87HZ这样写对吗?然后上面的87HZ没有打勾。
做了个恒温水冷系统的散热扇PID功能,AI0目标0-10V标定0-100度 AI1反馈0-10V标定0-100度因为转速越高 温度下降越快,所以PID进行了取反现在的问题是 Kp=100 Ti=50的时候目标温度60 从25开始增加 60度前风扇不会启动 会导致超调到63度附近然后增加Td微分时间 只要Td0.2s 就会导致风扇转速的上升极其缓慢Td0.1 又几乎没有效果感觉这个控制器里面的微分项就是废的 而且居然是设定时间 让我难以理解我现在的目标是 让温度达到60之前pid就能提前启动风扇 不要产生超调
CU250S-2+PM240-2,矢量模式下,最大输出频率是多少hz?1、项目有个1PH8主轴电机,型号是1PH8105-1TM20-0LA2,额定转速3000rpm,额定频率102HZ,最大转速12000rpm。2、客户目前电机工作转速在8000rpm左右,计算了下,功率单元大致需要输出266hz左右,看了下手册,PM240-2矢量模式下最大输出240HZ,这里的话,功率单元选PM240-2还能满足工艺需求吗?这里暂时不考虑功率单元降容问题。3、如果选用CU310-2PN+PM240-2的方式,矢量模式下,最大输出频率能到多少hz了?