SIMATIC S7-1200系列
1200和1200G2 这是意味着有一个要淘汰了么?每一代的更新,都是意味着另一个时代的落寞,哎,感觉1200就很好了
请问1200的每一路DI点都是单独光耦隔离的吗?昨天误把一路220VAC接到24V DI点上了,结果它旁边的其它DI点都没事
PLCSIM V20仿真,添加PLC,点击电源按钮之后,遇到了一个问题:【Instance_1 出现意外错误。】只有一个选项:【重置将实例重置为未组态状态】V18,V19版本都没有这个问题,可以正常运行和仿真。我对比过其他同学的电脑WINDOWS系统,都是一样的WIN11,版本24H2。也试过重装PLCSIM V20,但是都没有效果。求助,有没有哪位老师遇到类似问题,如何解决?以下是我的电脑系统信息:版本 Windows 11 专业版版本号 24H2安装日期 ?2025/?7/?27操作系统版本 26100.4770体验 Windows 功能体验包 1000.26100.197.0
谁也西门子proc_c功能块 分享一下 或者下载链接分享一下 谢谢
使用1200+汇川SV660F绝对值(后来换成V90增量式)使用报文3自动步序大概3秒然后需要回零(转盘当线性轴),会发生找不到零位的现象.就是定位一个位置(转盘)比如一圈10MM,定位走38MM剩下2MM主动回零到初始位具体现象为:开始回零动作,当读取到传感器时电机减速然后一直转以低速期间无数次接近开关有信号反馈但电机不停,需要手动暂停或者运行到最大找零距离后停止。再次执行回零后完成。发生的概率为1/800不知道是什么情况,刚开始汇川的这样现在换V90了还是一样,做的另外一个小单机和当前这个设备方式几乎一样,目前自动循环了16万次又没有出现过该情况
我最近做测试发现几个问题,还请各位大佬予以解答和帮助。我目前是采用PLC1200 以及PLC1200G2两款PLC,Q点输出直接接入到I点,自发自收的情况。1、PTO输出的频率和高速计数频率测量模式,PLC本体的IO除了100K和30K 还有其他什么限制或者参数设置吗?我PTO输出的脉冲频率设置5000,高速计数通道就无法采集到,这是为何?2、我输出PWM输出时,安装我的设置,应该是1S中10次,但是我的高速计数频率模式为何采集不到对应的频率呢?需要如何设置呢?
新项目要用S7-1200但不知道S7-1200哪个技术资料有接线的说明,最好是有内部简易电路这样方便接线和调试,谢谢!
1200的CPU可以和200smart屏搭配使用吗
1200通过FB284控制S120,输出转速只有270多转?转速提不上去,检查P2000参考转速为3000转,可能原因是什么?
一、 高速计数器核心功能高速计数器(High Speed Counter,简称 HSC)是西门子 S7-1200 PLC 的核心特殊功能之一,其核心作用是快速捕获并累计高频数字脉冲信号,弥补普通计数器(CTU/CTD/CTUD)的性能短板。普通计数器依赖 PLC 扫描周期工作,仅能处理几 Hz 到几十 Hz 的低频脉冲,而高速计数器采用硬件中断方式独立运行(不占用 PLC 主扫描周期资源),可实现对 kHz 级甚至 MHz 级高频脉冲的精准计数,同时支持脉冲信号的方向识别、当前值捕获、预设值比较触发等附加功能,最终实现对脉冲数量、转速、位移等物理量的精准测量与控制。核心功能总结:高频脉冲精准计数(硬件独立运行,不受扫描周期影响)脉冲方向自动识别(支持正 / 反向计数,自动增减当前值)关键状态触发(达到预设值、脉冲边沿触发等,输出控制信号)数据实时采集(捕获当前计数值、脉冲频率,用于后续运算)模式灵活切换(可按需切换计数模式、复位模式等)二、 西门子 S7-1200 高速计数器类型西门子 S7-1200 PLC 的高速计数器基于触发方式、信号类型和功能差异,主要分为以下两类核心分类(按常...
这个卡轨的温度变送器需要外接24电源,变送器的out口怎么与1200的模拟量接口连接,外加电阻需要外加直流电压吗,请教具体方法
用博图V20仿真MTP1200 Unified Comfort失败,浏览器提示拒绝了连接请求,但是PLC可以仿真,想要MTP1200也能仿真,怎么办? 目前***答案: 一、核心问题定位1、浏览器兼容性与证书配置MTP1200 Unified Comfort仿真必须使用Chrome或Edge浏览器,且需启用HTTPS协议(输入https://127.0.0.1或虚拟网卡IP地址)。典型现象:若浏览器提示“拒绝连接请求”,可能因证书未正确生成或未手动信任。2、IP地址与网络配置冲突MTP1200的IP需与PLC及电脑网卡处于同一网段,且避免地址重复。关键检查项:在TIA Portal中确认HMI的IP地址是否与虚拟网卡(如Siemens Virtual Ethernet Adapter)匹配。3、仿真启动顺序错误必须启动PLC仿真,待PLC进入运行状态后再启动HMI仿真...
S71200 G2 在同步时会被插补会超驰,那有同步+插补的解决方案吗?
同志们,这前两个系统报警System Alarm 怎么关掉不显示。
水处理行业中经常遇到统计流量计累计值,分享一下SCL程序,请师傅们指导:模拟量转换后的值In,在下限Low和上限High之间,开始计算累加,累加采用多段累积方式,记录满100的数量,最终累积结果=100*数量+当前值+手动微调(开放设置);变量定义:程序结构:Flow_Add.docxFlow_Add.pdf
求助!正常运行过程中,CPU stop,保持型数据全空,需要手动RUN一下才可以,未排查出来原因,在线后编译运行没有任何问题
一款温度变送器板与S7-1200的连接应用 前一段时间,公司同事有一个改造项目需要,将涂装设备其中的原烘房温度的PT100信号,传送到公司OA云平台,问我如何处理。我大概问询了同事,原设备配置为西门子s7-1200的PLC作为控制单元,扩展有部分I/O模块。但是,项目中没有温度扩展模块和模拟量扩展模块,该温度信号是直接连接到温度控制器传感器输入端子上的。我看了设备硬件配置,发现CPU的集成上,还有集成的电压输入模拟量接口剩余。于是,在网上找了找,温度变送器,发现类似选择的余地比较多,我选择了一种小型线路板电压输出方式的变送器,主要是成本非常亲民,几块钱就能够搞定,就让同事申请采购。PT100温度变送器的外型:PT_VOUT_2F8转换板上没有接线端子,具体应用时需要用户焊接相应的导线连接柱子,或者相应的端子排上。 几天后,订购的温度变送器转换板到了。因为连接简单,我只是让供应商,提供了一张大概的接线图:连接参考图。温度变送器连接比较简单。 焊转换板标注,焊接外围器件,检查确认无误后,上电测试,温度转换电压信号响应还挺快捷的,将它连接到S7-1214C的集成模拟量电压输入端子上,图示: ...
Plcsim V19仿真连接不上,一直提示实例重置
最近想做一个无人快递小车,实现的功能就和现在的滴滴快递出差不多,但也有不同的地方。大体的功能如下:1、手机APP下单;2、快递车得到订单需求运动到指定位置,短信密码确认,开仓投递3、运送货物去目的地4、到达前电话联系,确认后可达到目的地,短信密码或者二维码确认身份,开仓取货5、返回具体的硬件配置方案还有哪些,除了:1200PLC,四个步进电机,触摸屏,
各位大佬,我想问下那个软PLC是什么呀,最近一台设备没看到常规的硬件PLC,而是工控机上有软PLC
单体设备,延长3米,用AT热电偶模块。在想用普通铜线还是买点补偿导线
PLC的Q点输出后,中继没响应,从而接通不了接触器的控制线圈,接触器吸合不了,电机不能转动。我的中断有电子灭弧器,应当会消除掉它的寄生电压呀机器运行了一年多,上述情况只是偶尔发生。一年多未解决,真是头大。电路如下图,KA1是控制接触器的,接触器的控制线圈是220VAC工作电压。-------------------------------------------------------------- 9月1日更新: 中继的灯亮了,如下图黄色箭号所指。可见PLC的Q点是有高电压输出的,中继线圈是得电的,只是它不动作。必须说一下,有两个中继,两台电机,都是这个情况,中继灯亮但是不动作。
S7-1200与V20变频器USS通讯问题 在写这个帖子的时候,我查看了很多相关的通讯例子,因为之前没有做过这方面的通讯项目,总以为西门子自己家的通讯做起来相对会简单一点的,也就一直没有验证。但是,这次公司同事让我来检查他做的项目S7-1200与V20的变频器USS通讯,我着实也纠结了一个晚上,而无法找到无法通讯的根本原因,也是我在找到问题后,有写帖子的想法。 事情是这样的,前天,公司同事过来让我看看他近期做的S7-1200与V20变频器的USS通讯项目,无论V20变频器侧如何做恢复出厂参数和恢复用户参数,以及portal侧的通讯程序编辑,始终无法找到无法通讯的原因。 程序通过微信发送给我,让我看看。我手头正好有一个订货号:6SL3210-5BB11-2BV1专门用于测试的V20变频器及S7-1214C DC/DC/DC 的PLC,我应用的软件是Portal V15的版本。 打开同事发送给我的程序,图示:他调用的是USS通讯指令,在portal软件中说明是高版本的指令。 看USS初始化指令结合同事的调用,发现同事修改过通讯频率,如果调用宏CN010参数,P2010 = 8,我将V20侧...
设备运行期间,PLC的网口突然没有电,通过网线与电脑直接连接,网口网络不通,指示灯不亮,待断电重启后,PLC正常,网口正常
今天一位同事发给我一张照片 问模拟量输入端接了一个电阻是什么作用 如图示:我也是第一次见到这种情况 我猜测是限流作用 具体是不是也没有找到具体依据 希望在这里能够找到答案 请各位老师帮忙解释一下 在线等
一种方法,看到有人用扎带伸进马达扇叶中,来判断当前的旋转方向,如果方向和实际需要的相反,那就变更马达三相线线序,或者修改变频器方向参数。但我总觉得用扎带或类似的方式不太安全,或者说不够“优雅”,因为有些马达的扇叶肉眼可看不到。大家有别的什么好的,比较“优雅”的方法来判断马达转动方向呢?比如通过测量一些参数啥的。
分享