SIMATIC S7-1500系列
TIA 博途的全新版本 V21为您带来了非常丰富的新功能,1500 CPU也升级了全新的固件,其中对于1500冗余型PLC来说,非常重要的一个更新是CiR功能(运行中组态)。我们就通过本篇文章,为您详细介绍如何在西门子1500冗余型PLC中使用CiR功能哪些场景会用到CiR?运行阶段·在不影响生产的情况下扩建现有工厂·运行期间调整硬件属性(例如更换温度传感器)调试阶段·调整I/O模块参数时无需停止和重启系统,因此可缩短工程时间工程阶段·对于不确定的一些扩展,不必从一开始就进行规划,可以后续再增加如何在1500冗余型PLC中使用CiR?1500R/H CPU FW4.1目前支持以下功能:1. 添加新的 PROFINET IO 从站设备——所有的ET 200均可以在“运行冗余”状态下做为新的I/O站点被添加2. 更改 IO 模块的组态 (例如,启用断线检测)。——所有的ET 200均支持在“运行冗余”状态下修改参数,但以下设备在修改参数时可以保持运行状态。1500R/H CPU 支持CiR 的一般先决条件· TIA Portal V21 HF1,FW版本V4.1.x· CiR 特性激活· ...
本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
如图所示,输入I700...723,输出Q702...725,这样分配使用FB284会有问题吗
手册中写这款模块的输入电流为2.5mA,但我问了施耐德家RXM系列的继电器,继电器的最小开关能力最小只能做到3.5mA,这个也是不满足这款模块的输入电流,但是通过继电器触点给PLC模块信号,不是属于一个很普遍的做法嘛,这个有些不理解,请大神们帮帮解惑!
西门子S7-1500与多个从站、多个伺服V90、远控计算机通讯采用的交换机连接。我看一个工厂里面的多个产线上,PLC都用的西门子S7-1500。交换机有用西门子XB008的、tp_link、华为、还有MOXA,当然都是工业级的,都可以用,那么这些有什么区别呢?
一个1513-1 PN的PLC,固件版本2.83,配置版本2.6,博图版本V15.1。PLC有问题更换了一个同型号的,但固件版本是2.94的,然后程序用V17打开编译没什么故障,就下载到CPU中。现在出现一个问题:但断电后重启,PLC不进入RUN模式,而是在STOP模式,需要手动按CPU上的RUN才能运行。运行后倒是没有问题,RUN绿灯亮。以为是PLC的属性启动配置有问题,查看了下启动选项: 上电后的启动选择为:“暖启动-断开电源之前的操作模式” 比较预设与实际组态为“即便不兼容仍然启动CPU”,这里没看出问题。看了下诊断缓冲区,发现CPU硬件错误:但运行也没问题,CPU上只有运行的绿灯,其他的故障灯也没亮。 弄不清这个故障是什么意思。如何忽略这个故障,让CPU断电重启后不停止?现在停止后得按一下PLC上的RUN按钮才运行。我看程序中有OB40,OB82.OB83,这3个空的组织块,还需要增加其他的组织块么?
1、控制柜在非防爆区,拟使用S7-1515型PLC;2、设备在危险区,zone 1区,设备内部有天然气,可能在法兰处有漏点(发生的概率极低,但是也定了防爆1区)3、设备主电机的接线盒为增安型;4、就地2个主设备,每个主设备有33个4-20mA变送器5、计划给每个主设备配置一套ET200SP或其它品牌的远程I/O,且远程I/O模块是安装在就地增安型接线盒内5.1 使用ET200SP,发现有 ET200iSP,但是其型号久远,资料也少。且用 ET200iSP时,需要用DP子站通讯模块,在非防爆区的控制柜内,也需要使用隔离型DP模块才行,感觉很复杂,一般是这样配置的么?5.2 使用ET200SP HA,好像也支持防爆,但是不确定能否用在 1区的增安箱内?5.3 还有没有其它的远程I/O模块,其它品牌也行
西门子的graph编程资料太少了,手册也说的很简单,请问哪位有好的资料推荐下,谢谢
本来准备登录HMI PIU下载触摸屏固件的,结果现在提示输入密码都还不行!得注册一个什么PassKey,按提示我用手机扫码后又只是显示一长串的字符串。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109773999/tia-add-ins?dti=0lc=en-WW各位大侠们: SCL Source Protector 这个西门子的小插件是改名称了吗,怎么给的链接上找不到这个呢。AI小西给的也是上面这个链接,里面没有这个名称的呢。谁那里有这个插件给分享一下!
用户有4个主站PLC冗余CPU,6个从站单CPU,还有1台服务器,2台操作员站,1台工程师站。另外,4个主站下挂通讯到动力系统的变频器控制。请问冗余环网的搭建?
1500系列冗余PLC,4个主站双CPU,6个从站单CPU,1台服务器,2台操作员站与1台工程师站,怎样组态环网配置?
想问一下各位老师以下几个问题1、SH端子是不是接电缆屏蔽层的?2、是不是所有的I-都要接到这个MANA端子上去?3、这个MAMA需不需要接0V?4、17、37、38这三个端子是干什么的?
以往用一直用1200 第一次用1500看了说明没有这方面的功能吗 当前计数值 = 比较设定值 → 触发硬件中断 → 当前值清零
1、博图V202、1500的程序段注释不能下载进去,即程序可以下载,但在线程序段没有注释,如果没有源程序,上载的话,没有程序段没有注释,没有注释可读性差;3、同样的软件,1200可以下载进去,在线有注释,上载也有程序段注释;1、尝试格式化1500存储卡,无效果;2、硬件配置---编译并下载,下载模块也点√对勾了,还是没效果;不知道问题出在哪里?求大神帮忙指导,谢谢;
设备在运行过程中突然通讯不上,屏上变量为#号,设备运行正常。跟换通讯线,#号没有了,屏上显示都是0。配方做在PLC侧,同样都没有了。
1517H和ET200SP HA组成S2环网,如何组态?
TIA V20 无法更新硬件HSP,显示错误见图。显示目录的下没有这个文件夹
最近在使用中,遇到一个问题。已知一个字符串“[M251236D1][100Cr6][E1250396]”,在生产中,这个方扩号中的数值不固定、长度也不固定。现在需要将每一组放括号里的字符串提取出来,供后续使用。现在是使用FIND指令,发现只能寻找到完成第一组数据提取。提取第二组时,如何才能让寻找到字符串中第二次出现的‘[,的位置。下面是查找第一个方括号内容的SCL语句。可以实现查找第一个方括号里的内容。inputString是总的字符串// 查找第一个方括号内容startPos1 := FIND(IN1 := inputString, IN2 := [);endPos1 := FIND(IN1 := inputString, IN2 := ]);IF startPos1 0 AND endPos1 startPos1 THEN output1 := MID(IN := inputString, L := endPos1 - startPos1 - 1, P := startPos1 + 1);END_IF;
西门子PLC中 怎么判断浮点数是否为无效浮点数
哪位有 TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V18.iso的安装包,现有的安装包是这的TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Prof_V18 在我现有的基础上安装的话 提示和 和别的冲突了现在项目上使用的是 MTP1000 ,MTP1200我现在打开程序 提示我 缺少组件,如下图,
1515-2-PN,固件版本V4.0,有时候手动切自动,q点无法输出,强制表可以强制输出,但是程序上线圈是true,监控表里面是false,CPU也无法启动,我重新换一个以前的程序就没问题了,这是为什么?
前言 最近几年最火的话题莫过于AI了,各行各业都想使用AI给工作赋能。在编程领域、文字创作领域、图片生成领域AI不仅能干的活越来越多,并且干的越来越好;有部分岗位AI完全能替代人类干活。普通人不与时俱进学会使用AI,未来也许会被社会淘汰。关于国产AI,DeepSeek是当之无愧的老大;之前一直Web版的DeepSeek ,前段时间DeepSeek API价格下降到原定价的约四分之一,于是赶紧充值了50块钱买API;使用过程中发现调用API接口比免费的Web版智商高太多了,代码一次性编译通过率高达95%,剩下的5%自己微调一下就搞定。真的恐怖如斯!废话不多说,开始上干货:用到的主要程序包有:CommunityToolkit(MVVM框架),HandyControl(UI),LiveCharts.Wpf(图表),Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql(数据库管理),Mysql(数据库)Microsoft.Extensions.DependencyInjection(IOC功能)数据库配置信息在:App.config配置文件中包含的画面如下:1、登陆窗口,有注册账...