SIMATIC S7-1500系列

本版版主:

帖子 10974 条,当日新帖0

SIMATIC S7-1500系列

总置顶

开工大吉!马年启新程,共赴工控新篇

4125浏览37回帖

最新内容

开工大吉,马年好运!

总置顶

【每周热议】第20期 | WinCC实用快捷键科普:解决自动激活、快速定位对象难题

808浏览4回帖

最新内容

很实用,节省时间

总置顶

AI 小西正式替代智能小西,技术支持服务24小时在线!

4169浏览4回帖

最新内容

现在进论坛,看帖子看找答案提问,还真不如和小西去聊聊天,问一些自己关心的技术问题。过瘾。小西很有意思。它属于一个具有一定知识能量的新生儿,幼稚,但专业基础很不错。和它对话交流真的很开心。比如,它告诉我G120的快速调试流程,是先进行P1910 = 1的静态识别与计算,然后再根据是矢量控制做P1960 = 1的动态识别与计算。这个快调顺序我是知道的,没有STARTER之前,MM440都是这么做的。但是我问,如果在STARTER下直接一个P1900 = 1就可以了,仅仅是在线状态下,启动变频器两次即可?小西说,你记错了,G120没有P1900这个参数!我当时真的有点懵。怎么可能,我一直都是这么做呀?于是我在单位的生产部正好看到有一台G120和一台S120调试出厂。我上机一看,哈哈,小西记错了!不是我!S120的参数表里,没有P1900,G120的参数表里有这个参数。马上回去找小西理论,小西承认自己错了。态度特诚恳。让我看的它很可爱的那种。再比如,我看到论坛里有了G120的新一代型号G220,以为这是G120的替代升级版。就下载了它的参数表手册和操作手册,一看大失所望。因为G220里没有西家...

总置顶

工程师必备资源库 | 自动化框架AF·标准机器应用集锦·功能应用库

9006浏览42回帖

最新内容

很受用的分享

图片
本版置顶
【SCL编程示例程序】设备运行模式显示(——SCL编程案例征集活动请参考)

最新内容

支持,共同学习,一起进步

下面分享一个应用在生产线上,根据旋钮状态显示设备运行模式的程序(应用场景),该程序可以通过三位模式选择旋钮的不同状态,来显示相应的运行模式(功能说明),程序使用的是西门子S7-1500 PLC(硬件配置),通过TIA Portal STEP7 V19进行编程(使用版本),详细代码请见附录(程序结构,编程语言和注释)。附录:1.程序运行在S7-1500 PLC中,在PLC变量表中建立变量,如图1所示:图1 PLC变量表2.在主程序OB1的程序段1中,使用SCL进行编程,如图2所示:图2 SCL程序

2025-05-21 14:36:10 10931 33 11

参与讨论
本版置顶
西门子SIMATIC S7-1500常见问题指南:选型、编程、通信与故障一站式解决

最新内容

速坛主考虑周全,省却了大家查资料的各种麻烦!

本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...

2025-06-05 16:04:21 9877 22 12

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1500技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:55:00 2733 0 0

参与讨论
【求助】请问这个硬件限位开关怎么组态

最新内容

请问这个硬件限位开关怎么组态,帮助里面在配置中,导航到“扩展参数 限值 位置限值 硬限位开关,实在找不到!!

请问这个硬件限位开关怎么组态,帮助里面在配置中,导航到“扩展参数 限值 位置限值 硬限位开关,实在找不到!!

2026-03-08 16:32:57 5 0 0

参与讨论
【求助】博图网络视图连接里IP地址跟PC机上不一样

最新内容

不是多张网卡,是博图里设置的IP地址跟PC计算机里设置的IP地址不在同一网段,博图下载时临时分配的IP地址

请教老师们:博图网络视图连接里IP地址跟PC机上不一样,博图里显示192.168.3.241.上位机上设置是192.168.3.251.

2026-02-11 15:45:57 241 6 0

参与讨论
【求助】分享一个本人调试时处理的干扰问题

最新内容

我页遇到过一次这种现象,现场1513两轴同步走的IRT用X1单独连接,X2交换机连接其他IO设备机器人,伺服偶发掉站,干扰方面单独飞线测试还是会出现,打西门子的客服说时干扰,在网上看到了1847的专家讲的一个现场情况描述跟我的基本一模一样,说是问题在X2的交换机不好导致的,后来换成西门子的就好了

配置1511T,V90伺服4台,两台走同步,库卡机器人。现象,两台走同步得伺服,在静止状态下位置会莫名其妙的清零,零线接地,加抗干扰环都处理不了,找客服就说是干扰接地问题。最后测试把v90伺服的网线和其它从站网线分开进PLC ,其它从站网线又经过一个从站模块中转后再进PLC,问题才解决掉。经历分享出来,大家讨论下,避免后面踩坑。

2026-02-21 14:04:03 422 6 1

参与讨论
【求助】大佬们,这样的重复程序要写80多个,有没有快捷的方法

最新内容

如果在五个重复的工位下线产品但是托盘没有更换只是把下线产品的托盘重新上线应该可以,我们的线是产品直接在传输上流的,有几种型号一起在线上跑,有一台检测设备会给ID,你这个可以在上件处赋给他一格ID,我们是通过上一段设备向下一段设备放行时出口传感器下降沿将型号ID检测状态等信息传递到下个工位,下工位到位传感器检测后根据信息在分流或者加工,在缓存时就用FIFO

写这个程序实属本人太菜,大概讲一下流程,一条流水线有80多个站,每个站都可以让产品上下线(产品在托盘上,托盘还是会上线的,每个工位的感应器只能感应托盘,感应不到产品),但是运载产品的托盘没有标识(二维码或者MES来记录),现在这80多个站呢里面又有5个重复的工位,意思就是上一个工位完成产品后流线这5个工位的任何一个都行,但是这5个重复站的的托盘下线后再上线就不可以流向这5个重复站任何一个,所以我想写这个程序来从第一个站就开始记录每个托盘的标识,还有没有别的号办法或者更便捷的,求

2026-02-09 11:18:14 914 19 3

参与讨论
【求助】由一个实际故障引发的疑问,关于故障处理OB

最新内容

添加一个OB121,不用在里面编写任何程序,就不会停机了,也不会影响其他程序的执行

贴图起因是MES交互发送了一个错误字符串,结果给1500CPU干停机了.零零落落这么多机构和从站,被最无关紧要的环节搞出个最严重的停机后果.疑问:OB121编程故障OB能否解决问题,系统不应该停机.如果OB121能解决问题,这是怎么个机制?比方说我主OB1执行到中间错误了,马上跳转OB121,OB1错误下面的程序是否不再执行.还是仅仅跳过出错的那一条指令?是否有更完善和合理的机制?

2025-04-22 17:29:56 1467 9 4

参与讨论
【分享】西家编程语言浅议

最新内容

熟悉的就是最好的

西家编程语言浅议.pdf1、梯形图(LAD, Ladder Diagram)图形化语言,是国内使用最广泛的PLC编程语言,以电气控制回路的图形化形式呈现,类似继电器电路图,适合逻辑控制类程序,直观易懂,常用于开关量,特别适合于数字量逻辑控制。    梯形图由触点、线圈等指令构成。从左到右形成能流。触点代表逻辑输入条件,线圈 代表逻辑运算结果,常用来控制的工艺动作。2、语句表(STL, Statement List)文本化语言,基于汇编语言风格的文本式编程语言,通过指令序列实现控制逻辑,执行效率高,适合编写紧凑、复杂的算法或对执行时间有严格要求的程序,但可读性相对较低。3、结构化控制语言(SCL, Structured Control Language)文本化语言,类似高级编程语言(如 Pascal)的文本式语言,支持变量定义、函数、循环、分支等结构化语法,适合编写复杂的逻辑控制、数学运算或数据处理程序,可读性和可维护性强。4、功能块图(FBD, Function Block Diagram)图形化语言,是国外使用较多的编程语言,用类似于布尔代数的图形逻辑符号来表示控制逻辑,一些复杂的功...

2026-03-06 15:19:08 499 16 9

参与讨论
【求助】博途V19硬件组态

最新内容

技术中心下载下组件

升级v19后,没有固件版本,求大神链接!

2026-03-07 08:48:15 148 3 1

参与讨论
【分享】使用C#实现西门子S7CommPlus协议通讯并与S71200/S71500型PLC以及PLCSim

最新内容

哎,直接用HSL,哪来那么多麻烦事

有很多人问我西门子的PLC如何在不使用OPC UA的情况下实现优化DB块后仍然可以用标签与之通讯,其实是可以的,西门子PLC使用私有协议进行通信,端口为102。西门子PLC协议有3个版本,S7Comm协议,早期S7CommPlus协议和最新的S7CommPlus协议。S7-200、S7-300、S7-400系列的PLC采用早期的西门子私有协议S7comm进行通信,S7-1200系列v3.0版本之前的通信协议采用早期S7Comm-Plus协议,S7-1200系列v4.0版本、S7-1500系列采用了最新的S7Comm-Plus协议,最新的S7Comm-Plus协议引入了会话ID来防止重放攻击,S7Comm-Plus协议建立通讯过程大致如下:通信握手初始化(即CR/CC)--与PLC建立S7Comm-Plus连接并返回20个随机字节(Challenge)--根据随机数(Challenge)并结合公钥,生成认证数据(StructSecurityKeySessionKey)将StructSecurityKey发送到PLC--PLC端使用私钥对认证数据(StructSecurityKey)进行解...

2025-11-17 17:12:07 1916 6 1

参与讨论
【求助】同一个HMI怎么去适配不同网段的PLC

最新内容

也想看看最后哪个方案最好

一个项目有10个独立机台组成一条产线,每个机台现有一个西门子1500系列的PLC和一个固定在机台上的TP700 comfort的HMI,每个机台相互之间都是独立的,各干各的工序,PLC的IP配置不在同一个网段。比如10站的192.168.10.2、20站的192.168.20.2、192.168.XXX.2以此类推。现准备新加入一个可以移动的HMI方便调试人员使用,使他可以在机台打手动的状态下控制所有机台的动作元件进行动作,这个功能该怎么实现呢?

2026-03-05 15:54:10 465 12 3

参与讨论
【探讨】数据类型BYTE无法隐式转换为数据类型INT

最新内容

使用转换指令 就可以

数据类型BYTE无法隐式转换为数据类型INT,在加密的库程序中,把bye数据MOVE到INT数据类型中,报错怎么办?

2026-02-19 13:27:06 380 7 1

参与讨论

S7-1512C有6个高速脉冲信号,我准备用每个信号接一个PNP的光电开关测转速,但是配置时HS1如果配置I10.0,第二个高速脉冲就自动配置了I0.3,不允许改动,如果我要用接6个PNP的开关单独用功能块计数的话需要怎么样处理,期待各位大神大显身手给指导。

2026-03-07 09:30:40 125 2 3

参与讨论
【分享】HSP0415支持包安装过程因错误而终止

最新内容

安装注册表还是不行,估计是路径问题

参考https://support.industry.siemens.com/cs/document/109996279/why-does-the-installation-of-an-hsp-for-tia-portal-end-with-an-error-?dti=0dl=enlc=zh-CN 安装对应博图版本注册表后正常安装注册表.rar

2026-03-06 11:44:28 189 2 0

参与讨论
【分享】6ES7 131-4BF00-0AA0开关量输入模块损坏修复过程分享

最新内容

这种明确修复的电路版,请过测试后可以上机使用,经过时间验证可以正常使用。

早前分享过这个模块的损坏及判断过程,属一个没有闭环的半成品。链接如下:《数字量输入模块6ES7 131-4BF00-0AA0损坏探究》损坏的模块 ↓ 今天无意发现电梯召唤按键里面的指示灯,小如芝麻粒的贴片发光二极管,突然想到了此输入模块损坏的指示灯,也是如此大小尺寸的,就有一种要将之前没有闭的环的给闭上的冲动。为了验证此模块的输入通道4失效的病根是这个指示灯,将之前重做系统的电脑丢失的博途V17又重新装上了,折腾了半天将1500与ET200S连接上了,测试此模块输入状态,确定通道4损坏(症状为输入端子接通24V后,指示灯不稳定的亮灭与程序内显示状态同步)。用万用表在线测量二极管的管压降,有很大的波动值,其它正常通道的二极管的管压降稳定在1.89V左右,与静态测量是吻合的。断电静态对比测量时,正常的二极管在正向测量时,二极管会发出绿光,而损坏的二极管不发光,因此可判定这个二极管已寿终正寝了。接下来就动用已久未用的焊台的那个极细尖头烙铁头,将这个小如芝麻粒略大的发光二极焊下来,又将电梯召唤按键上的更小一点的发光二极管给焊上去。焊好后,插回去,通电测试,指示灯随着输入端子的通断亮灭,程序...

2025-04-24 00:07:28 1987 13 11

参与讨论
【求助】博途v19与v20

最新内容

项目版本是一样的哈?都是V19或者V20的?

这两个版本,创建空的新项目后,在线上传项目。搜索的速度很快,但是搜索完了后一直转圈圈,不能点想要下载的项目。求大神指点!!

2026-03-06 13:47:54 145 2 0

参与讨论
【分享】沿触发的4个问题

最新内容

图2是基础。在一个不是每个扫描周期都执行的块中,当块执行的第一个扫描周期中,对于上升沿,只要要复位Pre就可以了;对于下降沿只要置位Pre。

人人都在用沿触发。但是我觉得沿触发是刚开始接触PLC的伙计们遇到的第一个需要认真思考的问题,因为这牵涉到PLC中一个重要的知识点:程序扫描。今天借着与同事的对话就说说沿触发的一些事儿。今天和一个同事在探讨编程问题的时候,他说其他品牌的PLC还有西门子200系列的PLC在做沿触发时都无需占用一个bool的空间。只有300/400/1200/1500才需要占用一个位,这样觉得很奇怪,下图是这些型号PLC的沿触发程序。其中变量“tag_2”似乎完全无用。我们只需要结果“Tag_3”就可以了。图1我说,其他类型的PLC在做沿触发时如果没有类似Tag_2这样的变量,那么这个型号的CPU的沿触发数量一定是有限制的。他说,是的,有数量限制。我接着说,因为这类型的CPU在做沿触发时在CPU内部资源中有一个专门给沿触发预留的存储空间,用于沿触发的中间bool变量。虽然在程序中我们没有看到这个中间变量,但是在编译时系统会自动为每一个沿触发指令分配一个中间变量,并加入到程序中。如果沿触发过多,系统预留的中间变量用完了,那么就无法再增加沿触发的程序了。这就是这类型CPU沿触发数量限制的原因。虽然300/4...

2026-02-10 15:14:31 765 8 1

参与讨论
【求助】仅存储在装载内存中的数据块移动

最新内容

是需要做这些步骤

一个数据块勾选了“仅存储在装载内存中”,当使用MOVE_BLK指令移动该数据块中的一小段区域到这个数据块的另一个区域,需要先把这个数据块使用READ_DBL读一下,然后MOVE_BLK指令后,在用write_dbl指令写一下?

2026-03-06 09:10:45 120 2 1

参与讨论
【求助】博图V21安装Updata1后 在安装SIMATICSCADA_Export_V21报错

最新内容

重启下在安装不行吗?

博图V21主程序安装完成后 紧跟着安装Totally_Integrated_Automation_Portal_V21_Upd1,安装完成后SIMATIC SCADA Export报错不能安装

2026-03-06 08:50:28 101 2 1

参与讨论
【探讨】ET200BL性价比

最新内容

ET200BL比ET200SP便宜很多!

ET200BL已经上市,本想试用一下,选完型号让代理商报价,那个性价比真是高,价格跟ET200SP不相上下。西家在这样搞下去,IO远程市场这块堪忧。

2025-12-25 08:19:21 593 6 3

参与讨论
【求助】canopen PDO通信求助

最新内容

现在使用6ES7 137-6EA00-0BA0模块做从站通信,生成的EDS文件没有PDO的设置部分,求助各位有做过的吗,请指导一下。

现在使用6ES7 137-6EA00-0BA0模块做从站通信,生成的EDS文件没有PDO的设置部分,求助各位有做过的吗,请指导一下。

2026-03-06 08:58:18 66 0 1

参与讨论
【分享】PLCSIM V20 更新 1

最新内容

直接上TIA V21功能更好了,

已知问题 打开已保存的工作区后,实例无法开机 在以下情况下,当您尝试从以前保存的工作区重新打开模拟实例时,它可能无法正确开机: ? 您将 STEP 7 项目下载到实例 ? 您将实例设置为运行 ? 实例对虚拟 SD 卡执行频繁的文件写入作 ? 您在模拟实例处于 RUN 模式时保存了工作区为避免此问题并防止潜在的数据丢失,请在保存工作区之前关闭 S7-PLCSIM 实例或将 S7-PLCSIM 实例设置为 STOP。支持 S7-1500R/H CPU 实例中的设备S7-PLCSIM 无法支持 S7-1500R/H CPU 实例的 256 个设备。如果您的 STEP 7 项目无法下载,请将 S7-1500R/H CPU 上的设备数量减少到大约 128 个设备。S7-1500 运动控制技术对象的仿真S7-PLCSIM 不支持 S7-1500 运动控制技术对象的仿真。下载到在 STEP 7 中选中“保护机密 PLC 组态数据”的模拟 PLC 实例要在 TIA Portal V20 项目中使用“保护机密 PLC 组态数据”和模拟 PLC 实例,请选中复选框并在 STEP 7 项目中为其设置密码。将...

2025-04-25 09:21:48 2498 8 1

参与讨论
【探讨】西门子编程指导中:PE016建议:检查最小循环时间的设置

最新内容

那两个核之间又该如何交互数据呢?

在文中有这样的一条建议:PE016建议:检查最小循环时间的设置对于没有高通信负载的时间关键应用,可以关闭“最小循环时间”,以允许快速响应时间。高通信负载可以通过启用并提高“最小循环时间”来实现更高的通信吞吐量。循环时间不是越小越好吗?那为什么还要设置最小循环时间呢?

2026-01-04 14:28:52 323 4 3

参与讨论
【求助】[图解PROFINET——Conformance Class]

最新内容

文不对题?

博图能导出plc open xml文件吗,如果可以,怎样能导出呢,麻烦各位工程师提供点思路,谢谢。

2025-04-22 09:16:27 652 3 1

参与讨论
【求助】ET200 SP 和828D数控系统通讯问题

最新内容

进来学习一下,估计用过的人很少,会的更少

我这边要用ET200 SP和828D的数控系统进行通讯,用PLC读取828各个轴的当前位置。828端显示坐标位置的指令DB2600.DX1.1已经激活,从828屏幕上已经能看到实际坐标。但是PLC端的GET指令填写地址的时候有点问题,ADDR_1和RD_1的数据长度只能是1或者2,超过2以后就读不到数据,而且不管是1或者2实际只有一个地址有数据显示。我现在读取多个一连串的地址只能分成四个地址分别读取。想请教一下到底是哪里的问题?是指令本身只能这样还是哪里的设置没设置正确!

2025-04-17 10:56:31 2103 1 2