【求助】西门子PLC晶体管输出型模块能在输出点与继电器之间加回路吗

最新内容

在plc程序里面互锁与外部实际的触点互锁,从电气原理上是不同的,触点互锁有机械性能(触点先断后合)的特性,而plc内部互锁仅仅只是理解上的互锁,没有机械特性,当正/反转控制时往往得不到足够的转换时间而烧接触器,因为plc转换可以在几十mS内完成,而外部的接触器没有这样的响应时间特性。

如图,在晶体管型输出点与继电器中间加回路可以吗,之前都是输出点直接接继电器,但是这个有互锁的需求,这样接会有损坏模块的风险吗

2026-03-11 16:48:53 828 5 1

参与讨论
【分享】博途V20 UPD6下载之前版本的程序后断电重启,PLC MMC卡提示未装载项目

最新内容

“手机用户20240726864991 :下载完成之后是有的,可以正常运行。但是断电重启后就会报未装载项目的故障,需要硬件软件全部下载进PLC来解决”换张存储卡试试

西门子博途V20 UPD6 打开 UPD4 的程序文件,在对 1511T PLC的程序进行下载后,断电重启PLC会出现PLC提示未装载项目。需要对PLC进行硬件和软件全部下载。希望后续更新可以说明一下

2026-07-10 13:28:52 449 4 2

参与讨论
【求助】S7-1500耗电量计算问题,截图是基于TIA的选型软件

最新内容

右边的72W是背板供电能力,不是消耗,算的是PS+CPU的总供电能力,左边的10.95才是功耗,10.95确实需要加个PS,不过配60W有点豪横了,25够了电流的消耗,右边的24A实际就是SM输出模块触点可承载电流的总和,也就是给外部继电器,指示灯等执行器用的,实际工程中做个参考值或者说警戒值吧(其实与其关注总和24A,更应该看的是单BA 8A这个参数),输入SM是外部供电,光耦隔离进入SM,所以不算在24A里面,左边的4.4才是PLC系统自己的耗能

背板总线电源问题:因为PS系统电源是给背板总线供电的,那么红框里的CPU背板总线功耗是不是应该移到左边,背板总线总功耗应该只有60W吧?不明白背板总线总功耗为什么是72W 2. 电流消耗问题:右边执行器负载电流是不是现场仪表,阀门的耗电量?比如PNP接近开关耗电量200mA一个,低功耗电磁阀50mA一个。再加上模块本身的耗电量,就是IO模块总的24V耗电量了。

2026-07-10 21:02:12 384 1 1

参与讨论
【求助】信号超过多少米考虑远程IO?

最新内容

综合看成本才对,包括硬件,安装,调试,售后等

各位老师,DI、DO、AI、AO这些信号,电缆超过多少米考虑使用分布式IO模块?

2026-07-03 16:35:27 2167 17 2

参与讨论
1515sp软PLC,stop状态不能run

最新内容

看下CPU的故障诊断信息

使用1515sp软PLC,给使用项目重新下组态,下组态后转在线,分布式IO都是黑色感叹号,plc一直是stop模式,不能run,添加ob80 ob121 ob86 ob83后 也无法run,诊断中只有分布式IO故障,尝试多次都无法run,断电重启和拨杆都尝试了 现场直接换新的PLC和新卡了 当时用了新的CF卡,诊断故障看不到了,只有后面又换回旧卡测试的诊断了 6.29是故障发生那天,6.30是后面用这个PLC做的测试 后面使用原来PLC和CF卡能正常下进去空白程序,把项目上的原程序下进去也能正常run 无法复现故障,也找不出原因

2026-07-08 08:57:11 486 3 2

参与讨论
【求助】请问在防爆zone 1区,使用什么类型的远程I/O更佳?ET200iSP?

最新内容

我找了下菲尼克斯的IO系统,感觉还是西门子的ET200iSP靠谱些,不过ET200iSP用DP时,必须要接一个DP的隔离器,如果用PN则需要带隔离的光电交换机。

1、控制柜在非防爆区,拟使用S7-1515型PLC;2、设备在危险区,zone 1区,设备内部有天然气,可能在法兰处有漏点(发生的概率极低,但是也定了防爆1区)3、设备主电机的接线盒为增安型;4、就地2个主设备,每个主设备有33个4-20mA变送器5、计划给每个主设备配置一套ET200SP或其它品牌的远程I/O,且远程I/O模块是安装在就地增安型接线盒内5.1 使用ET200SP,发现有 ET200iSP,但是其型号久远,资料也少。且用 ET200iSP时,需要用DP子站通讯模块,在非防爆区的控制柜内,也需要使用隔离型DP模块才行,感觉很复杂,一般是这样配置的么?5.2 使用ET200SP HA,好像也支持防爆,但是不确定能否用在 1区的增安箱内?5.3 还有没有其它的远程I/O模块,其它品牌也行

2026-06-30 10:47:58 583 4 0

参与讨论
【求助】电流模拟量模块串入电阻,实现开关量断线报警失效问题

最新内容

我还不明白,楼主的方案原理上可行,那普通模拟量模块亦可实现,为啥还要选模拟量安全模块?

大家好:我目前有一个项目需求:需要对数字量输入信号实现断线报警功能。由于普通数字量输入模块不具备该检测能力,我尝试使用模拟量电流输入模块,通过外接电阻来产生不同的电流值,以区分按钮的“按下”与“释放”状态,同时利用模块自身的断线诊断功能。项目选型:1. 冗余1518HF-4 PN(6ES7 518-4JT10-0AB0)2. IM 155-6 MF HF(6ES7 155-6MU01-0CN0)3. 模拟量电流模块:F-AI 4xI 0(4)..20mA 2-/4-wire HF(6ES7 136-6AA00-0CA1)具体实现方案如下:系统采用单一24V电源供电,配置为1oo1(单通道模式),采用两线制接线。模块的 L+ 端子接 24V DC 电源。原回路中的保险丝(图中位置7)被我替换为两个 1.5 kΩ 电阻,其中一个电阻并联一个按钮的常开触点。1. 当按钮未按下时,两个电阻串联,回路总电阻为 3 kΩ,理论电流为 24V / 3kΩ = 8 mA;2. 当按钮按下时,其中一个电阻被短接,回路总电阻为 1.5 kΩ,理论电流为 24V / 1.5kΩ = 16 mA。然而,在现场...

2026-07-04 11:33:34 638 11 0

参与讨论
【探讨】V90报文111组态输入,输出没组一样的地址有影响吗

最新内容

如果是系统自动分配的就肯定没问题,如果是自己分配的就要注意一下地址不能重复。至于输入输出不一样这个完全不影响使用。

比如输入分配成I700...723,输出却分配成Q702...725,这样分配使用FB284会有问题吗

2026-07-02 07:44:20 289 4 0

参与讨论
【求助】?1500PLCAI16扩展模块,订货号6ES7 531-7MH00-0AB0接线问题

最新内容

先确认接4线制还是2线制,4线制,+对+,-对-,2线制,-都要接M

想问一下各位老师以下几个问题1、SH端子是不是接电缆屏蔽层的?2、是不是所有的I-都要接到这个MANA端子上去?3、这个MAMA需不需要接0V?4、17、37、38这三个端子是干什么的?

2026-06-29 11:03:17 223 1 0

参与讨论
【探讨】1517H和ET200SP HA组成S2环网,如何组态

最新内容

ET 200SP HA支持系统冗余 R1吧。

1517H和ET200SP HA组成S2环网,如何组态?

2026-06-28 15:42:08 343 1 0

参与讨论
【求助】安全1518HF PLC 和 ET200SP 做的一个项目,安全模块的断线检测怎么设置?

最新内容

打了西门子的客户,对于输入模块,不存在断线报警,因为1oo2其实就有类似的功能。现在的情况是客户当初死活采用1oo1,现在想要断线,我也被搞蒙了。现在电柜已完成,程序也写好了,结果无法实现,我不知道该怎么做下去了。各位,有没有其它旁门做到完成这个1oo1的断线报警功能?或者把所有重要的输入信号结成常闭的?

硬件配置是:PLC:1518HFET200SP:6ES7 155-6MU01-0CN0输入模块:6ES7 136-6BA01-0CA0请问这个输入模块断线报警怎么配置。

2026-06-25 11:08:15 254 3 0

参与讨论

IO接口“编码器”的设置未选中,因为互联接口已选择“显示所有模块”,这个是什么原因呀?ET200SP模块使用的GSD文件,

2025-04-26 17:51:41 2297 4 1

参与讨论
组态拓扑结构,更换设备后无需分配IP和PN名称

最新内容

组态了拓扑的项目,在PLC启用“设备更换无需存储介质/PG”功能,会把相邻设备之间的信息存储下来。官方宣传一个出厂设置的PN设备,在5分钟内,就可以自动给出之前的PN名以及IP地址。两个一起换应该也是可以的。

目标:拓扑配置可以实现“设备更换无需存储介质/PG”功能,使替换备件更为简单。背景:项目上原来用的是普通交换机XB008,后续升级为管理型交换机XC208。步骤:更换交换机,进行拓扑组态,下载新程序。验证:用出厂设置的PN设备进行更换测试。理论上可以实现,目前是没有用出厂设置的设备进行验证测试。以前的数控系统840D就是用拓扑结构组态的,和这个类似,哪位大佬有相关方面的经验?

2026-06-21 09:38:24 411 2 0

参与讨论
【求助】博图V21仿真

最新内容

参考下面链接或是安装最新升级包。仿真:https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialdetail_105.html#1017

博图V21仿真的时候老是报错,下载不进去。请问下各位老师。这个是软件问题还是哪里问题?请指教。

2026-06-17 14:13:05 311 2 0

参与讨论
【求助】支持包安装报错

最新内容

博图版本低了,建议装最新的版本

请教一下大佬们,博途是V18的,安装支持包报错STEP7Basic=V18,应该是许可证版本低了,下了个V6.2的,还是会报错

2026-06-22 11:09:18 179 2 1

参与讨论
【求助】V17硬件组态安装不了支持包

最新内容

”手机用户20250623554164 :下了个Totally_Integrated_Automation_Portal_V17_Upd8,也不行诶“装V21版本

大佬们,请教一下我这个为什么安装不了支持包呢?也下载过v17 Update 6更新包,还是不行,软件修复重装也不行,没法子了下了个Totally_Integrated_Automation_Portal_V17_Upd8更新包,也不行,好像要下个GSD文件,但也不知道是要下哪个?

2026-06-17 15:29:36 252 2 1

参与讨论
【探讨】高速计数模块更改传感器类型

最新内容

相应频率匹配一致吗?接线?

请问各位大,我这边使用了一个高速计数模块,以前的项目在“传感器类型”都是设置的“源型输出”,现在更改为“推拉”模式,是否会影响计数的?

2026-06-10 15:52:39 432 3 1

参与讨论
【探讨】求一份西门子电机转子转动惯量

最新内容

根据型号到样板里查查看。

求一份西门子电机转子转动惯量

2026-06-12 11:07:30 372 3 1

参与讨论
【求助】求助下载1511-1 PN V4.0的固件包

最新内容

花一村 :没下载权限 申请要好久还是去申请个吧,今后可以方便自己下载

CPU 1511-1 PN 固件更新 - ID: 78301349 - Industry Support Siemens

2026-06-10 21:12:14 469 5 0

参与讨论
【探讨】驱动连PLC的时候 总是有下拉组件错误这个问题 PLC不连驱动的时候就是好的 一连就有问题

最新内容

可能是硬件组态不是最新的原因吧,看看CPU状态显示正常,没有啥提示的话,应该就没事

图片转PDF.pdf

2026-06-06 22:59:26 508 4 0

参与讨论
【求助】博途HMI下载失败

最新内容

各位铁子们好,近日遇到博途HMI下载失败。做了一个备用工控机,把博途整个程序复制过来,打开博途软件,编译画面,下载画面到文件,就出现图片中的情况,我该去哪里设置一下。

各位铁子们好,近日遇到博途HMI下载失败。做了一个备用工控机,把博途整个程序复制过来,打开博途软件,编译画面,下载画面到文件,就出现图片中的情况,我该去哪里设置一下。

2026-06-04 11:01:56 230 0 0

参与讨论
S200用Startdrive设置PZD12显示灰色固定值 (0) 已选择

最新内容

参考V90中对PZD12如何设置配置。读取扭矩值的常见方法:https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18077/4902引用转载类似问题回答V90用111报文做定位控制的时候,PZD12如果用来传输DI状态,那么字节位是怎么对应的呢?:https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_341053_1102.html

S200用111报文,通过PZD12读取DI状态,用Startdrive怎么设置参数,c2053下的PZD12值显示灰色(固定值 (0) 已选择),更改不了

2026-06-03 18:37:57 345 2 0

参与讨论
【求助】西门子1500R与HMI通讯问题

最新内容

1、系统IP是这样理解的。但是SmartLine V5触摸屏不支持直接和S7-1500CPU通信。可以使用SmartLien Plus版本的触摸屏。2、三口的ET200SP接口模块,有P1、P2和P3接口,要构建环形拓扑结构,仅需使用端口 P1 R 和 P2 R。 P3口可以接触摸屏实现通信。P3对外是以HUB方式提供两个网口,内部是并联一起的,不能当交换机使用。https://cache.industry.siemens.com/dl/files/838/109761838/att_966251/v1/et200sp_im_155_6_pn_3_hf_manual_zh-CHS_zh-CHS.pdf

1.1500R勾选 启用切换通信的系统IP地址 后是不是不分主备用,对外只有一个系统IP,使用200smart line V5触摸屏也能与1500R正常通讯,不会因为切换系统导致数据丢失2.三个口的ET200SP多出来的口,能不能当交换机用,用来连接触摸屏,实现触摸屏与冗余系统的通讯3.有没有200smart line V5的脚本例程,实现与冗余系统的通讯(类似于TP1200与400H通讯的脚本)4.有推荐的支持MRP环网交换机,价格比较便宜的

2026-05-27 16:19:15 340 1 0

参与讨论
【探讨】西门子经济型远程IO ET200BL ET200SMART-IM60 GSD文件下载

最新内容

谢谢提供相关文件。

GSDML-ET200SMART-IM60.zipGSDML-V2.45-Siemens-ET200BL-20250822.zip

2025-11-06 16:32:26 3462 4 5

参与讨论
【探讨】ET200SP 带17个模拟量输入模块(AI 8xI 2-,4-wire BA)

最新内容

带130个肯定没问题。项目建议预留20%的通道,不过这得看你们商务上怎么谈了

用的IM 155-6 PN/2 HF 需要采集130个模拟量能行吗

2026-05-19 11:11:44 974 7 2

参与讨论
【求助】今天刚发生的设备故障,讨论下有可能是什么原因引起的

最新内容

多半是动电焊时地线没有接好造成的

一整套低压都是西门子的, 每台电机都配了一个sirius马达保护器, 电机功率都很小, 多个马达保护器由一个3P断路器供电.今天发生的状况接线排地线与他隔壁的火线融毁. 让甲方细看了一下, 好像故障点就发生在这里, 其他马达保护器处,断路器处电缆都完好. 设备1年多了,这次也没造成进一步的后果,甲方处理了一下就恢复生产了.现场还没去人, 详细的没法评估.这种有可能是咋发生的,一共才0.75Kw的电机, 按道理也不是回路过载或者短路引起的, 看上去就是地线烧起来了引起隔壁火线融化. 外部甲方别的什么东西引起的? 端子排质量不好? 施工没弄好或者老鼠咬露皮了? 断路器视乎完全没起作用.

2026-04-15 12:28:20 1670 15 3

参与讨论
【求助】求助:2台S7-1500R/H和8台S7-1215C可以不适用其它通信板卡组成环网吗?

最新内容

若距离不远,可以使用1515R与1200PLC形成MRP环网。

2台S7-1500R/H和8台S7-1215C可以不适用其它通信板卡组成环网吗?还需不需要配置其他的通信板卡,例如EM200等谢谢!