组态如下:1,E6B2-CWZ1X 1024P 欧姆龙,,, 计数模块E6B2-CWZ1X 1024P 1 欧姆龙2, 工艺模块3,凸轮曲线4, 要达到的工艺是每转4圈 启动凸轮正向同步,反向是绝对移动到 0.0 位置. 问题是: 现在有可能是4 圈 ,或5圈 ,或6圈 ,或更多圈之后,才启动凸轮.5,跟踪曲线图pushercnt : 圈数sv_flyCut: 同步轴Encoder_Ma : 编码器轴CamStart : CamStep步控制的 启动命令可以看到图中,每次都是第4圈启动了凸轮,但是凸轮 的 waitingfunctionstate 的状态也启动了.表明凸轮也进入了功能块.但是不知道为什么有时候,还要等2圈或更多圈才启动凸轮.6, 这是 功能块参数 CamIn请教一下,各位英雄好汉,这个问题,可能的原因是什么?这个程序是在我之前的一个程序(那个程序有多台实机调试通过)上更改的.之前的主轴是另一个V90伺服. 这个程序基本上没有大的改动,只是把这个V90伺服主轴,换成了这个计数模块组态当成主轴.

2026-04-28 09:38:38 452 6 5

参与讨论
关于工艺对象编程时是使用DB参数还是块参数应用的问题

最新内容

工艺对象的绝对位置定位指令MC_MOVEABSOLUTE如果Execute信号一直是TRUE的话DONE信号也会一直有的,直到Execute信号变为False。如果Execute你只给一个脉冲触发,DONE信号就只保留一个周期。其他工艺对象的指令你可以测试一下是不是这样。

我现在是1515PLC+V90的项目,组态的是同步轴。想问一下经常做项目的大神你们在编写程序的时候,比如顺控逻辑判断、故障报警提示、零点已回位等....这些参数。是使用TO的DB里面的参数还是使用调用的轴指令FB输出引脚参数去进行逻辑判断的?因为我发现,触发FB的Execute后不置位的话,done等其他引脚只保留一个扫描周期,这很难用。所以想问问大神你们的编程心得。谢谢~~~~~~

2026-04-22 09:01:44 192 1 1

参与讨论
【探讨】【每周热议】第24期 | 设备“抽风”问题解决方法!99%工控人踩过的坑

最新内容

上位置1、下位清0是最可靠的。但西门子的wincc,我怀疑是跟PLC直接有个锁,我测试过非常快的鼠标手速,没有不成功的时候。

我敢说,这个问题99%的工控工程师都遇到过,那就是上位机发送脉冲信号启动一个设备,但是不成功,或者设备启动后无法停止。今天我用1分钟给你讲明白原因和解决方法。立即发帖,说说你的最优解决方案!先说原因:咱们在操作时,通常是通过鼠标点击向PLC发送脉冲信号时,鼠标按下置1、释放置0,其核心痛点在于,鼠标弹起动作速度远快于上位机与PLC的通信时。上位机发出置1信号后,释放时的置0信号可能因通信延迟无法被PLC稳定接收,进而导致PLC只识别到置1信号,引发设备启停逻辑混乱。比如执行停机指令时,释放按钮的瞬间设备可能误触发重启,严重影响控制的可靠性。一般的解决方法是按下按钮后保持几秒再释放,这样就满足通信要求了,以确保置1和置0两个信号都能被PLC完整接收,从而形成一个有效脉冲。但这并不是最优解决方案!最优解决方案是:将上位机按钮触发逻辑设置为仅在“按下”时执行脚本,脚本内容仅包含向PLC目标点位写入1的指令,弹起动作不绑定任何操作。随后在PLC程序中添加自复位逻辑,当PLC检测到目标点位为1时,在程序扫描周期的结尾将该点位复位为0。此方案可确保PLC稳定接收到一个标准单脉冲信号,从而保障设备控...

2026-03-30 14:14:06 2039 8 0

参与讨论
【求助】西门子1500r/H冗余PLC怎么实现双网段冗余?

最新内容

实际是可以的,没有一点问题

西门子1500冗余PLC怎么实现双网段冗余?H系列冗余+热插拔底板+2*1543-1网卡是否可以实现?

2025-08-05 12:53:25 1530 4 0

参与讨论
【求助】请问西门子Unified触摸屏到底要在V20安装包之外安装哪些东西?

最新内容

SIMATIC WinCC Unified PC Runtime(RT)就是这个东西吧。

请问西门子Unified触摸屏到底要在V20安装包之外安装哪些东西?想仿真一直报错,安装包又好难找,不知道该装些什么才行。

2026-04-07 19:16:00 479 3 0

参与讨论
【分享】效率可靠双升级!TIA Portal V21 正式发布

最新内容

更新太快了,这要装多少版本啊

TIA Portal V21已正式发布!新版本带来了新硬件、新固件,引入了众多的增强功能和新特性,旨在提高工程效率及工厂可用性。您可以通过本文来大致了解V21最重要的更新内容。文章的最后提供TIA Portal V21试用版与最新的固件下载链接。欢迎有需要的朋友前往下载使用!加入下方讨论,快来说说您现在用的博途什么版本?安装问题都是如何解决的?硬件篇 S7-1200 G21.全新的V4.1固件产品功能进一步丰富和提升:· 支持PTO 运动控制工艺对象· 支持OPC UA 服务器功能,全面覆盖原有S7-1200产品的功能· 支持系统WEB服务器界面,更易于系统的诊断和维护· 支持PLCSIM Advanced V8.0 仿真· 运动控制功能得到了大幅扩展,支持全新的指令及特性,如绝对齿轮同步、更完善的凸**能等2.全新的硬件扩展S7-1200 G2产品组合得到进一步增强:· 电池板 BB1297 为实时时钟提供接近1年的长时间缓冲· 新增高密度IO模块,通道为16DI/16DO· CP1243-1 G2 以太网通信模块,支持多种远程通信协议及云连接功能、安全防护功能等(2026.2) ...

2025-12-05 11:32:22 45999 50 6

参与讨论
【求助】冶炼行业用S7-1500或S7-1200系列PLC占比高吗?

最新内容

反正见过1500的

西门子PLC相比其他品牌PLC在恶劣的工况环境下有什么优劣势?

2026-02-05 08:25:10 1384 12 3

参与讨论

请问配置图上的的1517CPU搭配模块能否和后面的构架图使用呢,能实现完全使用上吗

2025-05-29 09:49:16 622 1 0

参与讨论
【求助】如何把SOLIDWORKS文件导入S7-1500加工产品?

最新内容

有点难度,不是西门子的软件

如何把SOLIDWORKS文件导入S7-1500加工产品?请问西门子专家能实现上述需求吗。如果能实现,应该选择那个型号的CPU?如何实现SOLIDWORKS文件到博图程序的转换?

2025-05-02 15:03:54 3079 10 3

参与讨论
【求助】KTP700F Mobile PROFIsafe 切换多台PLC设备

最新内容

同一个网段应该都是能通讯的

KTP700FMobilePROFIsafe功能怎么切换连接到同一网段的多台设备(多个独立CPU)上使用

2026-02-14 08:53:27 315 2 0

参与讨论
【探讨】新能源电池行业用S7-1500系列PLC占比高吗

最新内容

占比高不高不清楚,但是整个工业来讲,最好的只有西门子了吧

新能源电池行业用的S7-1500系列PLC占比高吗,大家给哪些动力电池头部企业做过控制?

2026-02-02 11:32:46 2372 33 3

参与讨论
【探讨】6ES7531-7QD00-0AB0 如图二 41-43接线孔是空的 这种如何接线呢

最新内容

有没有可能忘记装铜片了

6ES7531-7QD00-0AB0如图二41-43接线孔是空的这种如何接线呢

2025-05-06 09:16:11 3056 11 1

参与讨论
【求助】S7-1500 控制液压轴做位置控制和力控制

最新内容

这种应用在液压机床行业使用挺广泛的,还需要注意的是在最大速度下,精度±1这是有难度的,液压上面有个限定叫有效转速,液压回路设计上还需考虑下的

最近有个项目,工艺要求液压轴既能位置控制,又要力控。位置控制最大速度100mm/s,精度+-1mm,力控1-5T/S,精度2%以内,以前做过位置控制用s7-1500CPU能满足要求。但是力控没做过,大佬有什么好的方案吗?用普通的S7-1500可行吗?(友商使用的运动控制器德国DOLI或者美国DELTA运动控制器)

2025-12-27 17:12:13 609 3 0

参与讨论
【求助】1500T做点胶机,XY轴平面曲线用TP1200触摸屏绘制有没有好的方法

最新内容

点胶有加速,恒速,减速三个阶段,你的曲线控制中如何保证你的线速度是恒定的呢?速度不恒定,胶线就会粗细不一致.或者胶点间距不一样.

如题。使用1500T做点胶机,XY轴平面曲线用TP1200触摸屏绘制有没有好的方法

2026-01-30 22:29:52 568 2 0

参与讨论
【求助】1500F带的ET200SP FDQ模块频繁钝化,什么原因?

最新内容

L+短路,检查接线啊

1500F带的ET200SP FDQ模块频繁钝化,什么原因?,诊断信息如下图:

2026-01-12 14:44:04 387 3 0

参与讨论
【求助】S7-1500继电器型16通道输出模块内继电器经常损坏,求解此模块参数含义及应用是否存在问题

最新内容

输出点的动作频率,还有环境温度都会有影响。

模块信息:DQ 16x230VAC/2A ST Relay (6ES7522-5HH00-0AB0)问题1:输出端的通断能力和下面这个触点通断能力这两个不是指的同一个继电器触点的通断能力吗?如果不是分别指的是什么?应用1存在的问题(如下图):实际应用使用继电器直接与变频器输入端进行连接后,经常出现PLC模块的继电器点不通或长通的情况,但是拆卸PLC模块后在重新装上就正常;有时确实发现PLC内部的触点存在没有分开的情况应用二存在的问题:PLC模块接中间继电器,中间继电器采用ABB NX31AC220的线圈,也是出现PLC输出模块的继电器坏的情况应用三存在的问题:与应用一相似,直接接调压调速的控制输入端子,使用过程中发现触点不断开的情况(图中红圈部分使用PLC内部继电器直接控制输入信号,电压等级AC220V;使用电流表检测控制信号电流不到0.5A,),也是出现PLC内继电器断不开的情况,拆下在重新装上有时候就正常,如下图现在时不时的出现PLC输出这个模块故障的情况,请各位专家给分析一下具体原因,同时详细解答下最上面PLC模块技术规范里输出通断能力、触点通断能力这两个参数有什么不同

2026-01-19 13:00:10 438 3 0

参与讨论
【求助】完整的地址编号查找

最新内容

我还是喜欢用STL 语言编程,因为它Any 、Pointer 非常好用。

L P##Any LAR1 L 16#10 T B [ AR1 , P#0.0 ] L B [ AR1 , P#1.0 ] L 16#5 I JC END L 0 L W [ AR1 , P#4.0 ] ==I JC _002 T ##DB_OPN OPN DB [ ##DB_OPN] L 16#84 T B [ AR1 , P#6.0 ]_002: L W [ AR1 , P#2.0 ] T #DB_SUB L D [ AR1 , P#6.0 ] LAR1 L #DB_SUBnext: T #SUN L W [ AR1 , P#0.0 ] T #Temp1 T #数据输出 L #Temp1 L 编号查询.输入 ==I JC _003 TAR1 L P#2.0 +D LAR1 T #Temp2 L #SUN LOOP next_003: L #Temp2 L P#2.0 /D L 1 +D T...

2026-01-09 15:46:06 491 4 0

参与讨论
【探讨】西门子1500子站MP电源怎么配置好

最新内容

子站用开关电源供电

1500子站MP,是配开关电源好,还是配背板电源,那个更好

2026-01-03 20:22:11 720 3 0

参与讨论
【探讨】西门子S7-1500系列产品有EAC认证吗

最新内容

出口海关联盟项目太复杂了,一堆认证

最近有项目要出口到哈萨克斯坦,需要EAC认证,请问西门子S7-1500系列硬件、Wincc8.0、TIA V19都有EAC认证吗?

2025-12-12 17:11:13 587 1 0

参与讨论
【求助】主从轴同步定位走工艺对象IRT等时同步,OB91的扫描周期设置为6毫秒,定位精度会有多大的误差?

最新内容

1.只有同步的那两台走工艺对象,其余四台走Epos定位,2.调大CPU最大允许循环时间到300ms

主从轴同步定位走工艺对象, 6个轴走工艺对象105报文等时同步周期为6毫秒,没办法,因为改小CPU就报错OB1扫码周期超时150毫秒CPU报错。1511-1PN-带6个汇川SV660F的PN伺服,2个同步轴,剩下的4个都是单独定位。运动控制资源负载70%.欢迎大神指教。帮忙解答一下,万分感谢!!!

2025-12-07 10:08:23 1205 4 1

参与讨论
【求助】ET200SP模块,应该怎么配置熔断器?

最新内容

熔断器?(保险丝?)从来没给它配过。DO即便是带大负载,也是经过中间继电器。中间继电器的触点保护,也是用空开。

ET200SP模块,应该怎么配置熔断器?配置熔断器大小?是一个模块配一个还是几个模块配一个,AI,AO是否需要配置熔断器?DI/DO怎么配置熔断器/?

2025-12-10 09:52:30 586 3 1

参与讨论
【求助】1500P LC ,噪音分贝仪,打印机

最新内容

噪音分贝仪可以485通信,打印需要打印不同的贴

工艺需求,PLC触发噪音分贝仪检测,噪音分贝仪检测结果发给PLC,PLC触发打印机打印合格贴,具体怎么选型,他们直接怎么通信的,分贝仪通过什么模块能连到plc,打印机通过什么能连到PLC

2025-11-08 19:40:26 1972 9 2

参与讨论
【求助】PLC新站上传后,在线离线不同,编译后工艺轴不等时同步

最新内容

还有个不太理解的地方,见图

给客户主机配一套工装,客户给的程序在线直接组态设备不兼容(在线/离线PLC型号不同)执行新站上传上传完硬件组态有感叹号,显示在线离线不同,编译后工艺轴不等时同步勾选等时同步,再编译硬件组态正常编译,在线有些程序块在线离线不同,执行下载(一致性)然后问题来了:伺服原点丢失执行MC_HOME指令,报8010,去工艺轴配置看了下编码器配的是增量型(实际为绝对值,V90软件中也是绝对值),工艺参数中灰色不可修改请大佬指导下,怎么让伺服寻参?

2025-11-11 15:54:10 916 6 1

参与讨论
【求助】博途PID批量控制答疑

最新内容

放在画面上可以用背景DB块里的引脚做按钮。一次性循环所有pid要试试,没试过这么多

各位大佬大家好,我是做欧姆龙plc的,以前也做过两年的博途,用过博途种的pid功能,我有几个疑惑。我现在的工艺条件有100个加热丝,我用欧姆龙直接调用一百个pid,在wpf上做了一个pid的自整定功能按钮。设备只需要按下这个按钮,plc中循环触发所有pid的startAt功能,同时对所有的进行自整定,然后结束自整定后把参数写道pid的三个参数里。我有以下疑惑:1、以前用博途我用pid比较少,就三五个实例,我在工艺对象里面按照预调节、手动调节、精确调节然后上传参数,大概是这个流程,这样我们设备就必须要有电脑在才能完成工作。我想问问能不能直接由画面操作pid调节的自整定,搜了很多教程,发现没有讲解的很详细的。2、博途1500系列能带多少个pid,是不是必须都要去工艺对象里组态,能不能和欧姆龙一样,直接调用功能块就行,不需要组态。3、pid是不是都要放在同一个硬件中断里4、谢谢大家

2025-11-06 10:41:37 817 1 0

参与讨论
【求助】ET200SP与变频器模拟量的接线

最新内容

变频器接线是2线制的, 变频器AI模拟量输入接PLC的AO 模块,可以PLC给定指定频率,变频器AO模拟量输出接PLC的AI模块,读取变频器的频率。一般都选4-20MA

有没有哪位大神能够指导下ET200SP模拟量驶输入输出模块与变频器的输入输出的如何接线。变频器的模拟量输出是两线制还是四线制?

2025-11-01 17:47:59 1171 3 0

参与讨论
【求助】6ES7 532-5HF00-0AB0 1500模拟量模块

最新内容

4线制接线方式,就是要接S+,S-,不接S+,S-的话,不就是2线制连接了么,可能会影响控制精度,连接电缆过长,线径小会导致输出到负载的电压信号会有压降,采用4线制可以保证输出的精度,通过端子S+,S-可以测量负载两端的压降,对输出电压进行修正补偿。

4线制的传感器可以只接1脚和4脚,监听模式2脚和3脚不接可以吗

2025-09-23 09:12:48 1091 3 0

参与讨论
【求助】1500带V90PN用报文3和105使用中有啥区别,请赐教给大神

最新内容

3号报文的延时抖动不确定,这是固有的缺陷,因此是不适合,高速,高动态,大惯量的系统的。S7-1500与V90PN的组合,如果是TO工艺轴方案,那就必须选用105报文,以获取较高的系统相应性能,否则就干脆选用EPOS方案。同样的优化策略下,3号报文与105报文获取的系统响应性能是不能相比的。楼主描述的情况不明,因此可能还存在其他的影响因素,这都是会对3号报文的控制带来额外不利的可能

1500带V90PN使用报文3时,机械噪音时不时很大,有时还抖动,机械是同步带轮+丝杆模组,刚性26多次优化调制12,现象依然存在,想用报文105试试,不知道是否会有改善。

2025-07-25 10:52:26 2787 5 4

参与讨论
200篇主题