下面分析一下关于直流母线过电压(F0002)故障的处理思路
1、 变频器上电,在不启动、不运行的情况下就出现(F0002)故障显示。并且不能复位!
首先,观察参数(r0026=?)。如果r0026=540V左右,(对于输入电源380V的变频器而言)并且比较稳定,说明直流电压检测电路没有问题。我也曾遇到过变频器上电后,直流母线电压不稳定的情况,不断上升或不断下降,高的时候到600v 以上,于是就报(F0002)故障了,也遇到过直流母线电压(r0026)显示1000V以上的。总之,用万用表测直流端子的电压应该和(r0026)显示的值一样才对,如果相差很多,说明直流电压检测电路元器件出了问题,需要送修。
这是我曾经维修的一例:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_elite.aspx?b_id=10&a_id=7623202、 变频器上电时正常,运行中时常报过压。
一般这种情况比较头疼!当你站在变频器旁边等它出现的时候,它就是不出现,一旦你离开变频器很可能它就报(F0002)故障停机了。用万用表检测母线电压也算正常,许多客户经常反应这个问题。经研究发现,P0210这个参数是供电电压,但是,你修改了这个参数的值(比如=440V),当实际供电电压=430V的时候,变频器还是经常报故障。岂不知,修改这个参数的同时必须将(P1254=0)才可以使得修改过的供电电压起作用。否则是不起作用的!
大家可以注意看一下(r1242)这个参数以及它下面的说明,当你将(P1254=0)时,改变(P0210)的值,(r1242)的值才会跟着变化,如果(P1254=1),改变(P0210)的值,(r1242)的值是不会跟着变化的。
大家知道:西门子变频器的额定输入电压是380V-----480V/AC,为什么在输入电压一般偏高在430V/AC左右时,变频器就会时常报(F0002)过压故障呢?这是因为:当(1254=1,出厂默认)时,(r1242)便记住了变频器第一次送电时的输入电压,并自动计入了(r1242)里面,当输入电压以后有所变化时,(r1242)的值并不会随之改变。
比如:变频器第一次安装调试时,如果在白天供电电压相对正常时(380V/AC),那么,到了夜里,供电电压有可能超过(420V/AC),而(r1242)的值并没变化,这时就可能发生(F0002)故障停机。如果按照上面的方法,将(P1254=0,P210=输入电压全天变化的中间值),可能(F0002)的问题就不会出现了。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_elite.aspx?b_id=10&a_id=735327