再说说电机调试不正确,容易造成输出电流过大的问题。
首先是电机的定子阻抗(P0350)没有做辨识或辨识结果不正确。
我们知道,MM4的V/F控制是存在默认50%的电压提升的。它的提升实际值就是启动初始(0Hz)给出产生50%电机额定电流的电压。因为此时0Hz=直流,所以输出电压值=50%X电机定子阻值(P0350)X电机额定电流(P0305你输入的)。如果辨识不正确、星角接法错误,输入错误(输入了角接的电流值);那么启动输出的电压就会很高,完全可能超出变频器的额定电流,出现电流过载。
所以,按照实际电机接法,在快速调试中输入正确的铭牌数值很重要!做好P1910=1的通电电机参数辨识很重要!
如何检查呢?因为MM440/430有3套DDS,你可以打开另外的P0350.1对照一下,如果偏差太多,要找找原因,看看是否合理。
此外,要根据具体情况来设置P1310(连续电压提升)、P1311(加速度电压提升)、P1312(启动电压提升)这三个电压提升是共同叠加作用的,都是在不同状况提升输出电流,因此其总和不要超过过载因子(P0640)的百分比。
关于其细节,可以看看用LOGO!捕捉的曲线。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=1209194&s_id=0&num=8#anch
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:又一个因为调试原因出现F0001应用的经典案例!