回复:S7_1515F与KTP700F无规律出现Profisafe断开连接

yuyu123

  • 帖子

    4
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2017-09-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-29 23:29:08

1楼

问题1:C115站换了屏后还是Profisafe断开连接,与屏和参数设定没有关系,刚开始认为干扰引起,检查交 

             换机数据包错误,发现数据包CRC检验无错,从而排除干扰问题。          

XB208_CRC.png

            根据拓扑视图,发现屏通过交换机P07端口接出,查看交换机日志,发现P07端口有频繁断开情况,

            所以触摸屏Profisafe断开是由物理链路断开的原因,检查物理连接,网线接头为非西门子接头,设备  

            运行时有抖动,从而导致物理链路的断开。

XB208_Log.png

问题2/3:感觉是产品质量的问题,在刚开始客户买的一批屏经常出现黑屏,全部更换一批,说是底层OS

               要更新一下,这两天又有出现黑屏,通讯没有断,要重启才能亮屏。

问题4:估计要石沉大海了,因为客户已经不使用Profisafe,换成端子接线。


最后借花献佛,附北京杨工的检测报告。

Support Report4EC - ZhuoYue Onsite Detection report.pdf


精华帖版主置评:要做好总结,提高总结能力