问题1:C115站换了屏后还是Profisafe断开连接,与屏和参数设定没有关系,刚开始认为干扰引起,检查交
换机数据包错误,发现数据包CRC检验无错,从而排除干扰问题。
根据拓扑视图,发现屏通过交换机P07端口接出,查看交换机日志,发现P07端口有频繁断开情况,
所以触摸屏Profisafe断开是由物理链路断开的原因,检查物理连接,网线接头为非西门子接头,设备
运行时有抖动,从而导致物理链路的断开。
问题2/3:感觉是产品质量的问题,在刚开始客户买的一批屏经常出现黑屏,全部更换一批,说是底层OS
要更新一下,这两天又有出现黑屏,通讯没有断,要重启才能亮屏。
问题4:估计要石沉大海了,因为客户已经不使用Profisafe,换成端子接线。
最后借花献佛,附北京杨工的检测报告。
Support Report4EC - ZhuoYue Onsite Detection report.pdf
精华帖版主置评:要做好总结,提高总结能力