以下是引用小小萌新嘿嘿在2019-04-07 20:09:48的发言 >

参考了这篇帖子。

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_like.aspx?b_id=28&a_id=1333947

看了一下你的程序,执行逻辑没有问题。

原来不运行的原因是PI控制器的模拟量输出值上升太慢造成的。

其中PI控制器的比例积分设定有问题,把比例修改到10以上,积分改成30秒以内,程序就能执行了。