以下是引用芳季在2020-06-08 17:46:33的发言 >

我有一帖在写,用abort的话会,在临近终点的时候发生,会超出终点。我不知道是我程序问题还是真的会这样。另外两种停止我要试过才知道。

刚刚专门看了芳侠的那篇帖子,其实我的需求跟你在那帖子表达的意思应该一样:怎么样最快停止脉冲,而不是去考虑伺服什么时间停下,对吧?因为不管是用Abort还是用CTRL的MOD_EN好像他的脉冲输出都没有立即停止下来(因为用STP伺服停下来的更快,所以这么怀疑);并且我程序中使用的是输入中断来触发的!

另外在您那个帖子里看到zane版说摆着1200不用而是用200smart,其实我用1200也测试了,外部信号停止也是不能立即停下来(尴尬尴尬!)可能还是未取得真经的原因!


另附芳圣那篇帖子的链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1619401&b_id=64&s_id=83&num=33#anch

还请大神们继续指点