回复:今天突然想到单按钮控制启动停止,不用上升沿与计数,或置位复位。写了一段

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-05 16:09:53

73楼

展开查看
以下是引用西山炮台在2020-09-30 10:41:00的发言 >66楼


上面的程序,可以脱离PLC,使用纯继电器接触器来实现。

SB - 按钮

KA1 - 中间继电器

KA2 - 中间继电器

KM - 接触器


如果要增加一些连锁信号的话,可以加在接触器线圈之前

一键启停硬电路-技术论坛-工业支持中心-西门子中国  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1379765&b_id=24&s_id=0&num=59#anch

这个电路使用继电器是可以做到单按钮启动停止的。


从左到右依次为KA0,KA1,KA2,后面的图都是这样的,是使用欧姆龙MY4NJ,线圈电压为AC220V的,第一次按按钮KA2动作。

再次按按钮停止