晃电对S120驱动器的影响是否有避免措施

已锁定

CK_DONG

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    639
  • 精华

    6
  • 被关注

    39

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-10-11

普通 普通 如何晋级?

晃电对S120驱动器的影响是否有避免措施

3441

32

2021-04-22 21:39:48

近期电网不稳定,有点头大,不清楚是电网110KV-35kv,还是高压变电站35kv-10kv,还是10kv-400v,这几段哪一段出的问题,晃电晃了好几次了,用的的Janitza UMG604EP在负载段检测的,瞬时电压降到192Vac了,持续时间40ms或者60ms,晃电的时候,有的设备停,有的不停,有的时候一块停,报F30003欠压,MM4系列的变频器报F0003,我对照故障说明,看了看参数,都正常。

不知到有没有好的办法,降低这些驱动的灵敏度,或者延长这个报警时间,40-60ms的时间,直接停了有点可惜。。。。。。

低压配电室之前测量过电源质量,5次和7次的谐波有点大,不知道跟这个有没有关系?