近期电网不稳定,有点头大,不清楚是电网110KV-35kv,还是高压变电站35kv-10kv,还是10kv-400v,这几段哪一段出的问题,晃电晃了好几次了,用的的Janitza UMG604EP在负载段检测的,瞬时电压降到192Vac了,持续时间40ms或者60ms,晃电的时候,有的设备停,有的不停,有的时候一块停,报F30003欠压,MM4系列的变频器报F0003,我对照故障说明,看了看参数,都正常。
不知到有没有好的办法,降低这些驱动的灵敏度,或者延长这个报警时间,40-60ms的时间,直接停了有点可惜。。。。。。
低压配电室之前测量过电源质量,5次和7次的谐波有点大,不知道跟这个有没有关系?
下面俩链接是从咱们论坛上找到的。
晃电对变频器的影响程度
6SE70变频器如何能在晃电的情况下不停机啊??有什么防范措施啊??