回复:V90伺服刚性调整

已锁定

conquer3

  • 帖子

    444
  • 精华

    3
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-12-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-11-01 13:18:37

3楼

1、加减速时间在PLC里调整,工具--运动--轴0--电机时间,可以设置加减速时间

2、伺服电机刚性调整时,先将伺服电机运行到中间行程,在V90 调试软件界面,调整位置幅值,然后再开始一键优化,确保不碰到限位开关。

具体信息见附图。

3、V90驱动器优化

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/V90_Document/10_Turning/00_Tunning/Tunning.htm