恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-12-03 08:44:21
3楼
永磁同步电机,要是只为了转起来,没有矢量控制,用V/F控制不行吗?满足不了要求吗?
看了你的电机铭牌。你选型应该选择CU310-2加驱动PM240-2的11kW重载型。S120即可。选择G120只能是V/F控制,而S120,官方推荐用矢量控制,有无编码器均可。
我空载测试时,使用的是CU250S-2DP,slcv是可以的,论坛上也有人说到这个问题。
永磁同步对变频器的要求更高吗?g120不能使用vc。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主