回复:关于大型异步电机的轴电流

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23526
  • 精华

    903
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-12-30 10:20:58

17楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-12-30 07:15:52的发言 >14楼

前后轴加碳刷短路, 这个短路电流有多大, 对电机有什么影响?

以下是引用yming在2021-12-29 17:51:35的发言 >11楼:轴电流确实不是变频...

引用11楼详细内容:

轴电流确实不是变频器带来的。工频一样。

它的回路是:转子-轴承-外壳-轴承-转子。

对于绕组磁场来说,相当于一匝

说实话,这就是衡量电机制造水平了。


别说电机了。就是一台手动的自耦调压器,你把调整中心轴,连接到外壳试试。(不电人)电流非常大。

就和我们安装加热轴承、轴套一样的电磁方法。(加热到200度就是十几秒的事儿。)

好在电机绕组盘绕方向正交转子,平衡漏感还好些。但对于高电压的,绕组匝数多的;就要小心了。

加碳刷只是让它短路,保护轴承。


另外,如果轴承处能有放电、火花的话,这电机质量已经很有问题了。这个轴电流的电压已经有几伏以上了。


我分析哦,定子绕组要是能正交磁极,就能减少到最小。但嵌入工艺上又是不可能的。(它是稍许偏斜,叠入的。)存在于两端的这个直轴分量,是轴电流产生的“元凶”。

作用在【转子-轴承-外壳-轴承-转子】环路(相当一匝)中的电流取决于等效电阻大小。而电压比取决于定子匝数和定子电压。这里要关注定子电压。如果含有电压高次谐波,毫无疑问,其感应强度会更大。

而大型电机轴承安装是个学问,它会留有热变形间隙。

而在上述回路中,轴承滚珠、滚柱的接触点是最最薄弱环节。

注意:烧损并不是取决于电流的大小,而是电流密度!(因为我们是搞焊接的,只关心电流密度。)

下面是从前的讨论:


《电机轴承的保护,轴电流、谐波》

 下图是所有经过轴承的可能电流:


《短路轴电流保护电机轴承》

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:嗯,有图有真相的讨论很好。kdrjl