S7-200 SMART 通过PROFINET连接V90 PN实现基本定位控制

使用绝对定位模式之前,要先确认绝对位置“已经找到参考点”。这个信号实际上是来自于伺服驱动器的R参数,它可以由伺服驱动器的面板或者调试软件“编码器零点设置”功能,也可以通过EPOS模块的4或5模式对报文111的定位控制字”POSSTW2“赋值16#0002,两种方式都可以使绝对参考点寻零完成标志位置位。

只有绝对位置寻零完成,才可以进行绝对定位动作。