回复:1500 PLC如何控制速度模式下的伺服精准定位?

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2418
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-14 19:53:06

7楼

如果只看题目,伺服速度模式如何精准定位?

在1500plc中有工艺轴,对伺服驱动器一侧需要提供105报文(速度控制),plc侧通过OB91(servo专用)循环中断读取伺服反馈的编码器位置,通过OB92运动控制插补运算构成位置环控制。1500是单轴PTP控制,1500T才是多轴同步控制。

在1200plc中的工艺轴,需要伺服驱动器提供3号报文,和1500位置控制原理是一样的。

科尔摩根驱动器是支持111报文的,但它的111报文状态机和西门子的并不一致,也就是说西门子软件集成的EPOS功能块并不适用于科尔摩根的111报文。

怎么会这样呢?

一般而言,EPOS功能块都是由驱动器方总线开发组提供的,你在哪家购买的驱动器,就问驱动器供应商索取。

另外,把伺服驱动器就当作是普通变频器,能不能做plc侧的位置环?我有一篇帖子:

如何利用伺服或变频器的速度控制,在plc侧做位置环控制?