多段速占用过多的IO点,导致本来本体就不多的IO点的smart200 PLC有点捉襟见肘。用IO点控制多段速,比较稳定,故障率低,编程还是比较方便直观。
模拟量,smart200本体就不支持,需要单独增加一个模拟量输出模块,这样控制方式增加成本。
启动通过外部数字量控制,modbus控制调试组合,不需要二外增加成不。但是通讯程序编写负载,通讯容易受到干扰。
一般变频器控制有多种方式。你设置启停用数字输入端子控制启动,MODBUS通讯调速。这样通过程序判断来控制变频器启停信号,当通讯反馈有故障,你马上停止输出控制启动信号,通过通讯读写控制变频器参数,同时故障遇到故障能快速停止变频器启动。这样安全可靠,设置简单方便,同时不占用太多IO点。 我一般都是这样来控制变频器。
你可以参考V20通过 P700=2、P1000=5,表示由数字输入端子控制启动、由USS/MODBUS通讯调速。
变频器启停和调速:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/v20/05StartSpeed/control.html