回复:200smart 走profinet通讯多个1500可以用吗?

已锁定

Siemens automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1049
  • 精华

    15
  • 被关注

    312

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-04 13:30:45

1楼

     只能给一台1500做智能设备。

     如果 S7-200 SMART CPU 作为带下级 PROFINET 系统的智能设备,支持的最大下级 IO 设备数为 8,并且只支持一个上位控制器。


详情参考下面链接。

S7-200 SMART PROFINET通信概述:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/communication/Ethernet/PROFINET/profinet_comm.htm


S7-200 SMART PROFINET通信:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/076.html