    你的理解是不是有误区。你用MC_POWER指令 使能什么,G120C变频器驱动需要使能吗?不是轴才需要上使能后,发送运行指令才能运行吗?你这个G120C可以做轴进行PROFIdrive控制吗?

变频器控制如下:(把下面参数写入到程序对应1号报文的地址就可以控制变频器)

正转:16#047F(前面是通过直接写入需要16进制格式)

反转:16#0C7F

停止:16#047E

复位:16#04FE

你报文1对应地址写入这些参数就可以正常驱动变频器。

1200 控制G120C变频器,参考我以前的一遍帖子


1200与G120C PN通讯 352报文