恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-14 17:50:47
1楼
增量式编码器可以用用FB284/FB300,选择回零模式,触发回零指令回零就可以了。
绝对值编码器可以用FB38000功能块进行回零校准。
回零说明(EPOS、TO工艺对象、IPOS)
S7-1200/1500通过FB38000实现V90 EPOS绝对值编码器的校准
https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_14983.html