钻石 如何晋级?
50
1
2026-01-19 16:08:31
WINCC6.0先升级到6.2------升级到7.0SP1(记得安装更新1)-------在升级到WINCC7.2------然后升级到WINCC7.5就可以打开了。
1、请问,WINCC能不能连接双网段CPU,S7-300和S7-400?
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1932808_5_0_0.html#anch
更改子网掩码没好使,最终使用:单网卡双IP设置。
2、已安装WINCC7.5SP2,不安装STEP7,可以用ISO和TCP/IP与300/400通信吗?
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1936836_5_0_0.html#anch
【已解决,安装SIMATIC NET V17】
3、请教大神,STEP7-300与WINCC连接数问题,【已解决】
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1936842_4_0_0.html#anch
STEP7-300:能连接3~4个WINCC客户端。在多了就时断时续。
4、单独项目WINCC A 和 单独项目 WINCC B 之间通讯?OPC?
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1937697_5_0_0.html#anch
最终采用OPC UA,由于S7-300不能连接多个客户端,所以需要选出2个电脑用作OPC 服务器,本项目一共8个WINCC。
5、WINCC 7.5 SP2 安装UPDATE16或者UPDATE19之后不能使用OPC UA?
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1938228_5_0_0.html#anch
我删除证书+服务器安装wincc Connectivity Pack连通软件包,+wincc Connectivity Pack连通软件包授权
6、旧项目wincc5.2升级wincc7.5升级后WINCC声音不响,解决办法。
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1941412_5_0_0.html#anch
就是把原来声音配置都删除,然后在重新配置一下。虽然我不知道为什么好使,但是声音报警正常了。
7、PCS7V9.0SP2增加操作员站_20260119_155825.docx
通过网盘分享的文件:PCS7V9.0SP2增加操作员站_20260119_155825.docx
https://pan.baidu.com/s/1sv1ZPeO8y6NM4rEycGe_VA?pwd=w28r
PCS7增加客户端:增加的电脑帐号密码和原有账户密码用户名一样。PCS7总组态2台电脑。所以电脑共享文件夹。然后PCS7网络组态,下载单个网络链接,不用停机下载。
剩余80%未阅读, 请登录阅读
1. 文件大小:上传文件的大小请限制在2M以内。
2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有: .avi,.wmv,.mp3,.rar,.zip,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.wma,.asf,.txt,.7z
请填写推广理由:
查参数?诊故障?调设备?问问「AI小西」
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有13665条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!