回复:技术专题探讨-SIMATIC PLC 计时器的使用

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-18 10:15:10

0楼

做这么一个实验:
ob1:
Network 1
A M 10.3
JNB _001
CALL FC 1
_001: NOP 0
Network 2
A T4
= M10.5
FC1:
A M10.6
L s5t#5s
sd t4

M10.3接通,调用FC1,当M10.6=1时,T4开始计时,这个都是正常的调用。T4计时到前断开M10.3,T4会继续计时且时间到后会接通M10.5。所以定时器的更新是和PLC扫描周期是异步执行的。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨整理结果,请点此详阅
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。