回复:技术专题探讨-SIMATIC PLC 计时器的使用

Harry_dong

  • 帖子

    480
  • 精华

    16
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-18 13:35:25

0楼

仔细分析修改后的1程序M10.2也是有可能不能置位的,原因同之前所讨论的一样,希望不要误导大家!
1程序:A T 3
S M 10.2

AN T 3
L S5T#3S
SD T 2

A T 2
L S5T#3S
SD T 3

那么2程序应该不受影响任何时候不会发生误动作。
2程序:A T 2
L S5T#3S
SD T 3

AN T 3
L S5T#3S
SD T 2

A T 3
S M 10.2

管理员注:本帖已被纳入此次探讨整理结果,请点此详阅