看了大家的贴子让我受益匪浅,究竟扫描周期和定时器的计时是同步还是异步的并不重要,重要的是定时器计时到了,他的触点的变化也只能在定时器计时时间到后扫描到的语句中生效,如果在扫描到N3语句前定时器就被掉电了M10.2还是没机会置位的。也就是说确实能接通的条件是有的,应该是正好扫描到N3的时候定时器T3得电,但这个概率太小了,比概率上讲的小概率事件还要小,小得几本上没有发生的可能。在N2和N3之间加了中断会使被M10.2被置位的概率增加,而且中断的时间越长,这个概率就越大,但加了延时不就不是楼主所说的那个程序了吗?所以我认为在楼主说的那个程序中,M10.2是不可能被置位的,但在实际的应用中有可能被置位,但这肯定是一个不稳定的程序。
个人意见,仅供参考。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨整理结果,请
点此详阅。