楼主给出的程序,都是在OB1中调用,且不存在其他程序的情况下进行的试验。通过在Network1和Network3之间增加执行时间,确实会出现不一样的结果,为什么会出现这样的结果,我同意四书五经的看法。
至于说调整指令的顺序,能不能解决这个问题,这要看怎么调整,调整后的程序执行的状态是否确定,和编程者想要实现的结果是否一致。
只要是结果是确定的,且结果和编程者的目的是一致的,那就没有问题。