quote:以下是引用老兵在2008-12-26 08:36:33的发言:
quote:以下是引用西门子技术支持与服务在2008-12-23 11:06:03的发言:

对于“计时器的动作是在下一个扫描周期”的说法能不能找到理论或实践来证明呢?
这个结论到底是对的还是错的呢?
这对我们分析程序会有很大帮助


我认为关于这个结论的验证已经有了方案,比如“塔吊”在NETWORK3前加了一段“wait"的代码。
如果利用“wait"代码让OB1的扫描周期大于T3的计时周期,比如,把T3与T2的计时时间都设定为20ms,而OB1的扫描周期控制在大于50ms以上,那就很容易的判断T究竟是动作在本周期还是下一个周期了。


我做试验了,按老兵的说法,我把周期加大到足够大,把延时也加到足够大,而计时器缩短时间,用肉眼就能有足够时间观察到变化,然后用PLCSIM可以看出来,本周期内就可以置位,不用到下一个周期,也就是说,计时器如果时间到了,那么本周期内后面的触点就可以起作用,不用等到下一个周期。不知道能否说明啊?也是就是说计时器的动作应该不一定在下一周期吧,只要计时时间到,程序扫描到触点,它就应该会动作