回复:产品技术介绍—SIMATIC S7-1200 运动控制

西周

  • 帖子

    63
  • 精华

    18
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2010-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-28 15:54:25

18楼

quote:以下是引用oem_mc在2010-04-28 10:29:13的发言:
为什么我在位置极限组态界面没做任何设置,在组态完其他项目后,硬件限位设置位置显示有错误?


你可能是在“轴”工艺对象的“回原点”组态中选择了“达到硬件限位开关后允许自动反向运行”。如果选择了这个选项则必须对硬件限位进行组态。如果不选此选项则不会出现这种错误。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15105条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。