quote:以下是引用西周在2010-05-02 23:43:00的发言:quote:以下是引用oem_mc在2010-04-30 16:58:25的发言:
各位,我将参考点信号接到扩展DI模块上,怎么也找不到参考点,为啥?
参考点信号接入的通道必须可以产生中断,因此只能使用CPU集成DI或信号板上的DI通道,不能将参考点信号接入扩展模块上的通道。
硬件限位信号接入的通道也必须可以产生中断,因此只能使用CPU集成DI或信号板上的DI通道,不能将硬件限位信号接入扩展模块上的通道。