quote:以下是引用冬日在2010-06-26 13:55:19的发言:
6SE70可以预设值一个位置值,然后就可以很方便的把角度值和转速值送到PLC,不知道S120是不是有类似的功能?
如果你选择的是 s120 的 111 报文的话,s120 发给 plc 的第6和7个字就是位置实际值,不过它的单位是 LU,负载转一圈的LU值可以在参数 p2506 中查到,你要转换成角度值需要自己做一下转换;s120 发给 plc 的第8和9个字就是速度实际值。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅