西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S110、S120、G110、G120、G130、G150等
上次整理还是2016年,一转眼已经两年多的时间,看起来已经有点过时,而且新发布的手册有S120系列的5.1版本,以及G120系列的新成员G120XA,,其实我认为大家应该还是学会去SIOS里面查找,毕竟那是一个资源库,有太多的东西,而且我看到这次的新年活动4就是针对这个的,,如果没有注意到这个问题的,或者现在还不知道全球技术资源的,那就在这下载使用吧,关键别忘了,去SIOS看看,只是以前置顶的文档帖子,统一到这个来吧。https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1317096b_id=47b_sid=0s_id=0num=56#anch https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1283359b_id=47b_sid=0s_id=0num=12#anch
两台SLM整流并联运行,正常情况下是同时合闸的,但是现在一台合闸正常,另外一台合闸后1S左右又分闸了,导致报F06500故障,目前变频器内部确认是正常的,怀疑是主接触器保持吸合回路有问题,想咨询一下,主接触器保持吸合回路怎么查?具体受哪些器件控制?有没有主接触器的控制时序图?
目前根据客户要求的工况,矢量单元需要做如下控制转速控制+转矩限幅转矩控制+转速限幅目前配置的是自由报文4/4,4个报文S120那边接收依次是,控制字、主设定值、扭矩设定值、以及P1501[0]转速扭矩控制模式切换,目前比较迷茫的点是转速限幅和转矩限幅应该怎么配置。以下是个人想法:转速模式时,P1070设置转速值 , P1522[0]、P1523[0]关联到自由报文限制最大和最小转矩转矩模式时,P1503设置转矩值 , P1085[0]、P1088[0]关联到自由报文限制正转和反转的转速极限望个位大佬指点迷津,谢谢
各位大神,更换电机后使用commission里面的功能进行优化和使用参数P340,P1910,P1960等参数进行优化有区别吗现场使用的话哪个更好
首先是虚拟机环境。win10的系统,1909和21H2都尝试过。软件的安装包是官网下载的。在安装时会报错,尝试过以管理员运行Setup.exe文件。
第一次用S120,方案是CU310+PM240+1FT7+1500T 。1.其中有个伺服带抱闸 ,这个抱闸一般是这么控制的? 我想用CU310的DO16控制抱闸,看了老半天不知道应该连接哪个参数 2.另外伺服第一次通电都要调整什么参数? 只做静态优化+动态优化能满足正常使用吗?3. 还有电流环默认是125 可以改到62.5吗?
这是项目硬件组态,一台1215,两台S200。驱动器+电机订货号都核对过,都是正确的。连不上的表现形式如下,实际位置反馈一直是0.0,点动/定位等命令都提示EPOS无法使能(2)——缺少位置实际值有效反馈。两台伺服轮番罢工,一会儿连得上能控制动作,一会儿不能控制。转换成GSD通讯,HSP调试,搞定了,截图如下最后提一句:EPOS-112报文,单圈绝对值,basic驱动器,断电重启后当前位置直接清零。且没有找到虚拟多圈的设置项,也无法设置多圈分辨率。
安全模块的3个输出点接到CU320的DI,作为安全通道,但是最近经常出现F30611报警,然后转为F30600报警。检查FDO的输出是正常的,输出的电压值也正常,不知道变频器为什么会报这个故障,请问有经验的大佬们,有什么思路能提供吗?
S120多轴带一个车辆运动,用PLC1515TStartdrive非工艺对象来控制,S120的控制和状态都是通过报文控制字和状态字来控制读取的,PLC还需要对S120的加速度/减速度/加减速时间进行设定控制,但是报文控制字也没法添加P1120/P1121等参数,该怎么处理才能让PLC读取控制到各位参数?请教各位老师!问题补充:由于多轴原因,所以是通过位控制操作S120的,但由于车辆重量较大,所以加减速时间需要被读取和设定,但PLC不知道该怎么从startdrive里面读取相关信息,报文也连接不上,请教各位老师该怎么处理!另外P1300我该怎么连接到报文设定?
自己对s120系列的产品不是太了解,图纸上的几个硬件我都没组成功,只能厚着脸皮寻求各位的帮助。
最近调试的一个设备,因为机械结构及速比的变化,原来的电机参数运行的时候,有时候会出现一个问题,电流在速度到达峰值开始减速的时候会有尖刺,伴随着电机异响,单纯从速度看,转速也是比较稳定的,但是电流的异常和声音的异常,尤其是后者的表现,需要找到原因并解决。因行程较短,设备几乎无匀速段即开始减速,而且存在超频运行的情况,额定3000,最大速度时到4500,找技术支持,对方提出速度曲线并无异常,电机超频严重,带来了转矩衰减,建议让重新复核电机选型问题。但相近设备都是预采购了同型号电机,所以依然考虑从参数上看看是否有可以优化的余地。我一开始考虑做让设定合适的转动惯量,并旋转测量,但一番操作下来反馈并无效果。甚至,设定了惯量后,右侧曲线还不及左侧的。此办法没走通。后来直接尝试调整了电流环增益P1715,发现有效果,经过几次小幅降低尝试,最终速度运行平稳基础上,实现了噪音的消除和电流曲线的平稳。回头再看增量及电机识别的调试流程问题。还是有点不明白,想探讨一下正确的操作流程,以及这几个参数的关系,不知道是否有相关资料或者经验可以分享的。342惯量比和变速箱惯量、负责惯量等下面几个参数是什么关系呢?S1...
我查找手册没有故障值是7的解决方案?我现在需要测量什么?怎么解决这个故障,感谢各位老师
第一次使用S120系统,很多控制不太熟悉控制参数写入和读取参数地址是通信伙伴数据区的地址吗?需要DPRD_DAT和DPWR_DAT连接报文的硬件标识符吗,还是无需连接?
请问各路大神西门子6SL3120-1TE21-8AA3可以用8AC0代替吗?如果可以需要怎么操作?
S200驱动器可以带第三方电机吗?有个设备使用的是S120驱动器+第三方交流异步电机的方案,现在想把驱动器从S120换成S200,电机是否一定要替换成西门子的SIMOTICS伺服电机才行?
用s120带第三方电机,识别时动态识别过不去,一直报f7990-160,根据官方建议跳过了动态识别,手动输入相关参数,配置好后运行发现系统报f30003,显示母线电压过低。检查了输入端、电源等都没问题。现在怀疑是跳过动态识别后有参数没有设置好,请问可能有哪些原因?
s120频繁报F30001 F7901 F30021,更换编码器后正常。有几个问题请问专家,1.报F30001和F7801,都是过电流,有何区别?2.位能负载带编码器的矢量控制,能否改成无编码的矢量控制。
为什么带载优化和空载优化出来的1460和1462 包括P342空载只有1.2、带载有33,差别都很大,通过监控转速曲线发现空载比带载明显要好很多,没有那种小阶梯,但是在实际生产过程中不带载优化出来的参数会不会对实际生产带来坏影响呢?黄色是带载优化过的带载曲线,红色是不带载的优化过后的(优化完成后把联轴器和减速箱连接上的转速曲线)?
各位老师, 帮忙看看,我这个电机是用矢量控制走352报文,18A的模块 和4.7KW的电机,但是下载完优化完后发现R1084一直显示只有2880转,这款电机额定转速有4500转,这个怎么修改啊,是不是哪里设置有问题
S120带编码器矢量控制,位能负载。从高位提重物向下落,给定不变,突然失速,实际速度急剧变大,电流急剧上升,报F7801跳闸。编码器检查并更换,没有问题。这是什么原因,电机的问题吗?
S120带位能型负载, P1300=21 ,频繁报F7902,录波看到编码器的毛刺,现场的屏蔽线未接,重新接上后,波形正常。旁边的另一台,编码器 屏蔽线未接,波形也正常。编码器的屏蔽线的规范接法,应该是怎样的?
今天在现场发生了一个奇怪的事情, 现场S120合闸不能合闸,在线看 ZSW1 == 16#253 状态, STW1 = 16#476 就是没有合闸状态看了半天,没有发现什么原因,还没有处理, 操作工就又合闸成功了,现象CU320显示状态0看了一下功能2610, 有点不明白合闸禁止的这个地方的逻辑,不知道哪位大侠对2610功能图,有没有简单的介绍。
如上图, 在设置里面,单位选择有四个, SI System of Units : System of Units referred/SI : US System of units: System of Units referred/UI:这四个选项,应该会影响P2000参数的定标, 我想问的时, 这个对应关系时怎么样的,大侠能不能举例子说明一下。还有, 假设我通过PN或者DP通讯, PLC接收的电流实际值的数值是: 16384, 电机的额定电流是10A, 但是我P2002设值的值为20A,那么我在PLC中接收的 16384 对应的是 100% 还是 200%, 就是我要在WinCC画面显示的电流的百分比是 100% 还是200%
最近有个s120的项目,英语不好,安装starterv5.5不知道有没有汉化版
咨询一下大佬,SMC40可以和CU310-2PN直接连接使用吗,不加功率单元。
1、就比如我一个项目有10各变频器,我单体调试时可以单个看曲线调试,就是我要是联调时,是不是可以在一个曲线里显示10个驱动的速度曲线。2、我这只有一台变频器一台电机,我没法试。但是我如下图这样添加曲线感觉是不行的,还是分开的一个一个的。
请教老师,问题1:原变频器6SL3210-1SE17-7UA0更换·一样的型号后,不能正常使用,不清楚什么原因 问题2:接触了一段时间S120,但是始终不得其法,应该怎么去系统学习S120变频器?
分享