我们单位有个设备原来是是300plc配的tp277触摸屏 后来坏了然后直接把触摸屏程序写到tp700里用了,然后画面数据显示也算正常,但是有一个数据页就变成空白了 不知道什么原因后来以为是型号和固件的问题又重新把wincc的程序移植到了博图更正了设备版本和固件但最后和没换这些之前一样,还是那页空白,实在想不通了,希望各位英雄好汉给点建议
STEP7 V5.6编程软件与ABB机器人用Profinet网络经常掉网,PLC下面10台机器人,有5台总是掉网,网线换过,机器人那边也换过网口,就是网络经常掉,十多秒后就恢复了。
模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区订货号/描述 组件 版本 6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 7 - - - 固件 V 3.3.12 Boot Loader 固件扩展 A 37.12.12 机架: 0插槽: 2事件 27 / 263: 事件 ID 16# 4548因 I/O 管理而进入 STOP 模式上一模式:RUN请求的模式:STOP (内部)内部错误, 进入的事件11:48:52.791 2025-10-25(编码: 16# 4548 FF84 C000 0000 8005 0000)事件 28 / 263: 事件 ID 16# 2942读取时发生 I/O 访问错误P 区域,字访问, 访问地址: 370所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)优先等级: ...
设备在比较震动的环境中,西门子300PLC的内存卡经常松动导致报警,有什么好方法可以解决
现有一套CPU 319F的PLC系统,在运行过程中,突然停机,重启后又能恢复正常,是什么原因,请大神相助。
如图,绿色箭头,315 2PN/DP CPU后边带的8个模块做为主站,通过pfibus通讯,挂了几组ET200M分布式IO,现在CPU后边带的8个模块有一块坏了,需要更换,正确做法是?1第一种方法是,只给坏的这一块模块断电,进行更换,300的CPU后边模块是通过U型槽连接的,这种做法会对整个系统造成什么影响?第二种做法是,尽管生产在运行,也得把CPU左侧PS电源拨码开关到OFF,在进行更换坏的模块,这两种方法哪种方法正确?还是有别的正确做法更换这个坏的模块?
在没有备用电池情况下断电,对CPU的影响与完全复位有怎样的区别?没有电池或者没有MMC卡 的情况下 CPU 断电程序会丢失删除外还会有怎样的影响?硬件组态是否也会同时被删除?由于电池原因导致程序丢失时,重新下载就可以了吗?CPU 被完全复位又会是怎样的状态呢?两者的区别是什么?
虽然S7-300系列已经停产,但是很多公司都在继续使用,所以简单分享一下关于300CPU的状态指示灯含义,对于在平时的维保工作有很大的帮助。内容如下:SF(红色):系统出错故障指示灯,CPU硬件或软件错误时亮。BATF(红色):电池故障指示灯(CPU313和314配备)。当电池失效或未装入时,指示灯亮。DC5V(绿色):DC+5V电源指示灯。CPU和S7-300总线的5V电源正常时亮。FRCE(黄色):强制作业有效指示灯。至少有一个I/O被强制状态时亮。RUN(绿色):正常运行状态指示灯。CPU处于“RUN”状态时亮;LED在“Startup”状态以2Hz频率闪烁;在“HOLD”状态以0.5Hz频率闪烁。STOP(黄色):停止状态指示灯。CPU处于“STOP”或“HOLD”或“Startup”状态时亮;在存储器复位时LED以0.5Hz频率闪烁;在存储器置位时LED以2Hz频率闪烁。BUS DF(BF)(红色):总线出错指示灯(只适用于带有DP接口的CPU)出错时亮。SF DP:DP接口错误指示灯(只适用于带有DP接口的CPU)当DP接口故障时亮MMC卡:S7-300必须插卡才能让CPU...
在工业自动化领域,西门子 S7-400 系列 PLC 始终是备受瞩目的焦点。其模块化无风扇设计堪称经典,为系统的稳定运行奠定坚实基础,丰富的模板配置,涵盖电源、CPU、信号及通讯等各个关键环节,能灵活适应多样化的工业场景,精准满足您的专业需求,是您构建高效自动化系统的理想之选。正值圣诞跨年季,我们特别为您准备了一系列超值惊喜活动,只为给您呈上满满的诚意与超值实惠。无论您是极为注重性价比的理性客户,还是热衷于获取额外福利的细心买家,都能在此找到选择西门子的理由。1.填写表单,拿电池惊爆价!填写下方表单后添加西门子官方工业商城客服企业微信,即可获取缓冲电池,惊爆价1X9!不仅如此,我们还将从填写表单的朋友里选取5位,直接免费送出超级英雄装备——缓冲电池1个。还想什么?赶紧参与!扫描上方二维码或填写下方表单参与活动:https://app.jingsocial.com/mF/commonLandingPage/CTA/2fa1e1eaf73c496cb3dad74d72e73c30?pushId=x5dbevj3Pqxv2997CXUkM812.买主机,送电池即日起至1月19日,在西门子官方...
西门子目前最高端的控制器,或者说另类PLC
319F PLC 因改造需求导致内存不足,如何扩展内存,换更大的内存卡是否可以,还是必须要更换 PLC
现有一台老设备 S7-300 系列的 CPU 317-2 PN/DP 经常故障 维护成本就像窜天猴一样啊 越来越高了 所以现在计划进行替换 请教一下各路大神 老师们 有没有做过 S7-300 系列项目移植的 1500选型 移植过程要注意什么? 希望有经验的前辈指点一二 万分感谢!!!
误接线酿成的一起维修事故 今天下午刚刚收拾收拾桌面准备下班时,公司同事打电话给我,说工厂有一条涂装设备生产线,同事在维修风机控制,不经意间在连接电流保护热继电器辅助触点时,误将220V回路误接入热继电器的另外一组PLC输入辅助触点,使220V电流串入PLC控制的24V电源,造成批量PLC模块瞬间烧毁的故障。排障结束后,统计烧毁的模块有:ET200M(6ES7 153-1AA03-0XB0)1个;DO模块(6ES7 322-1BL00-0AA0)3个;DI模块(6ES7 321-1BL00-0AA0)1个。排障过程:从站接口模块绿色指示灯不亮,万用表检测L+、M端子24V输入正常,断电更换模块后,绿色指示灯正常,站点的输入模块工作正常,PLC能够监控输入状态。只是该站点的所有DO模块及导轨上最后那个DI模块所有的指示灯均没有亮起,监控PLC程序是有正常输出的。而没有输出的DO模块及最后新扩展出来的DI模块,共接在同事错误接入220V的回路上,这样,批量烧模块就可以理解了。从简至深的排障原则入手,先断电,将工作正常的最后那个DI模块与第一个异常的DO模块背板U型连接器进行更换。重新上电,仍...
Step7 V5.7 WinCC 7.5 UD6做全集成项目,编译OS时提示报错,编译OS(302:3124)读取Step7 项目数据时发生常规错误 305
2起414-2dp CPU报警处理过程1) CPU及电源模块报警:2) 在线cpu诊断缓冲区信息:分布式8183需要维护。这个问题前一段时间也遇到过,我当时是更换了DP DP Coupler模块从站侧的DP插头,订货号:6ES7 972-0BB12-0XA0。但是,更换后设备应用一段时间后,该报警依然出现,说明报警的成因并不是DP插头引起,待进一步观察。重启电源模块上电源开关,报警消除。2)另一台设备上相似的报警。诊断信息:更换电池6ES7 971-0BA00后,将电源模块上的电池开关,从BATT拨到OFF,然后再拨到BATT使用电池,报警消除。
CPU315 使用FM354控制伦茨9300驱动,目前报警轴不能移动(报警代码020c),外部线路及驱动状态检测均未发现异常;正常状态见图1,异常状态见图2、3;目前发现异常轴驱动使能缺失,关于FM354控制使能和驱动使能有固定的地址吗?
一起西门子SM338模块SF报警处理过程 今天正在现场调试一台变量泵柔性控制项目,同事焦急跑过来说另外有一台设备,他在排除设备下顶料气缸动作可靠性问题时,发现模具内有产品堆积,情急之中按了急停按钮后,恢复送电设备再也无法再有动作,让我马上过去帮助诊断一下故障原因。我问同事急停释放后,到控制柜里面去复位过断路器的脱扣器没有,回复说已经恢复了,同事还说恢复送电后,感觉设备主泵没有运行一样,主滑块在手动模式没有了动作。到设备现场,我首先确认主电源的断路器已经复位,验电笔验证确实已经上电。让同事启动冷却泵、控制泵后,再启动主泵,启动过程有接触器的吸合动作声,到接触器柜检查2组主接触器确实星-三角转换已经吸合完毕,到主泵电机侧检查,电机确实已经在旋转的。 返回到控制柜从站侧检查控制回路,发现SM338模块有SF报警指示灯亮红灯。马上将电脑连接上412-2dp的cpu,在硬件组态界面诊断SM338模块的报警信息,图示:“常规”。“诊断中断”信息: 诊断结果为外部的故障引起的SM338模块故障,该模块的外部传感器我没有备件,到传感器现场看二进制磁致位移传感器绿灯亮,没有亮红灯,基本判断传感器并没有异...
S7 300PLC与200PLC主从通讯是很经典的使用方法,通过PLC自带端口MODBUS RTU通讯读取485设备也是很经典的方法,在此综合以上两程方法,使300PLC能够读取连接在200PLC PORT0端口的485温湿度仪数据,同时300、200PLC各IO数据也能相互交换。硬件:300PLC CPU313C-2DP? ? ? ? ? 200PLC CPU224 CN,EM277? ? ? ? ? 485温湿度仪1,STEP7新建工程,硬件组态后添加从站EM277通信模块,300地址默认2,EM277地址3,EM277模块上对应地址钮要设置为3,速率1.5M,EM277自适应不用管。2,EM277模块里设置V区偏移地址为300,V0+300=V300为起始地址,默认为0,此处设置无实际意义,仅供学习参考。3,EM277选择8字节出8字节入的(此处前期误写2字节出2字节入,感谢5楼老师指正后修改),组态地址对应300PLC映像如图标注所示。4,300PLC侧程序。5,200PLC侧温湿度仪表MODBUS参数设置及程序。6,200PLC MODBUS读取到温湿度传感器的湿度值,并发送...
win10 专业版 22H2 系统下S75.6与PLCSIM无法连接。老一点的版本却可以。求大神指点。
各位老师、各位同学好!温度加热速率控制算法,用PLC如何实现?
一起西门子400PLC的电源模块报警的处理 在我的维保记忆里,对西门子400系列PLC的使用印象一直都非常好,10多年的维保经历中基本没有遇到过一些“稀奇古怪”的问题。唯一一次故障是曾经遇到过一次程序丢失,也不知道具体的原因,当初维保西门子400所谓的工作经验比较少,设备没有动作故障后,在线监控程序发现没有可以监控的程序,于是,我断电,拔Falsh卡后,重新插卡后上电下载的硬件和软件,设备就恢复了正常,之后,我只是定期更换一次400电源模块上的电池,工厂中有5个400系统10多年下来,工作一直正常着。前几天,到工厂去处理其它问题时。听工厂机修反馈说有一个400系统的设备电源模块报警,但是,设备运行还是正常的,没有异样。今天,到工厂去处理一起因供电电源引起的键屏重复启动问题时,再次到工厂设备处查看,确实是如同工厂值班机修反馈的情况,随手拍了一个照片,图示: 在线联机,看cpu诊断缓冲区有什么信息?虽然,我已经从电源模块的指示灯上看到有电池的报警信息指示红灯亮了,图示:诊断信息并没有明确是那个模块的故障,只是报警系统模块问题,需要调用OB82。 先更换电池再进一步诊断看看。 现在西门子电池...
PCS7 9.1可以用在西门子400系列PLC上吗
331-1KF01-0ABO 8×13bit模块,如果要全部接入2线制电流信号,40只端子如何接线,求助高手!!!
S7-300的分布式I/O模块安装在SIVACON 8PT低压配电柜时,需要预留安装模数吗?是否可以装在开关柜柜顶空间内?
记得那也是个冬天,当天晚上我值夜班,大约是凌晨两点钟,值长打电话,说是翻车机的压车梁无法工作,在计算机上发出压车指令,就地设备没反应,因为卸火车,这是个比较严肃的工作,一刻也不能耽搁,所以我和同事从被窝爬起来,由于路途较远,再加上外面的气温在零下十几度,所以驱车赶往翻车机现场,在画面上发指令,果真没反应,也检查了plc,也没有报警,工作正常,打开S7管理器,看了压车输出线圈也能正常的输出,打开S7管理器,看了压车输出线圈也能正常的输出,此时我悬着的心落了下来,只要plc自身没有问题,问题就简单了,电磁阀不动作,不外乎就是电磁阀的线圈烧坏,或者是接线断开,再者就是机务的电磁阀体卡涩,导致阀门不动作。结果到就地打开油站的箱子,里边的电磁阀有八九个,一时间也搞不清楚,哪个才是压车电磁阀,于是又回班组找到相应的图纸,最终才确定哪个是压车的电磁阀,这样来回一个小时过去了,在确定了电磁阀之后,先是手动操作电磁阀的动作开关,压车梁动了,这样就排除了电磁阀体本身卡涩,那么只有线圈和接线的问题了,拔下电磁阀插头,测量线圈的阻值200欧,线圈也正常,问题只能是插头接线断开了,最后果然在打开的压车电磁阀...
在电厂工作十几年了,明白了一个道理,好多的知识并不是在学校学会的,而是在工作中实践得来的,因为我并不是自动化科班出生,所以刚开始plc对我来说就是天方夜谭,根本不知所云,在工作中慢慢的接触最简单的200系列,逐步的是300系列,400系列,我厂翻车机设备的控制就是通过400系列的plc,就其规模而言,在我厂是首屈一指的,别提领导有多么的重视,其控制柜如下图,它是由两对互为冗余的400系列plc控制,其下绝大多数的模块为数字量模块,只有2块为模拟量输入模块,并且数字量模块均为交流数字量模块,为220伏的交流电,为就地的接近开关,光电开关,行程开关,继电器线圈提供工作电源。那是我厂翻车机刚刚投运不到一年,就出现了模块烧坏的事件,刚开始都以为是就地的设备出现了故障导致模块烧坏的,但是经过检查,就地的设备也正常,于是就联系了供货商,换了一块新的模块,并且人家说是我们的电源出了问题,导致模块出现烧坏的现象,大家不以为然,因为200系列的也有继电器输出的数字量模块,其电源也就是普通的220伏交流电,用的也都一切正常,没有出啥毛病。最后厂家给我们提供了一块隔离变压器,让把它串联到模块电源的回路...
S7-300的CPU模块315-2DP 6ES7315-2EH14-0AB0现在是中国成都生产的吗?以前都是德国产的吧?什么开始以成都工厂生产了呢?