      你如果是方便旋转停止调整位置或是确保整个路径安全,通过上电断开抱闸,手动去移动轴的位置来确保位置路径下是安全安装调试位置,是可以通过程序断开抱闸控制。可以使用SinaPara(S)指令去读写控制抱闸驱动。我以前就是用SinaPara(S)对S210伺服进行手动打开抱闸,打开抱闸,需要先程序断开使能,需要确保断开抱闸后,不会出现溜车或是垂直下落的安全事故,也就是断开抱闸需要确保是否安全后再去通过程序断开抱闸。


你可以参考下面S200的伺服使用这个指令。


S200 PN驱动的参数读写:


https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_3613.html


1847视频教学链接:


https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/1811048/6888


PLC读取/修改V90 PN参数


https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/V90_Document/03_V90S71200/07_ReadWriteP/ReadWriteP.htm


用SinaPara(S)指令(FB287)中Parameter管脚填写抱闸参数就是1215,你AxisNo:驱动编号,V90PN需设置为2。


详细看帮助里面介绍,这个指令如何使用,这个有指令有时序要求,不然使用不当会导致报错。你如果安装的博图版本大于等于V16,就在指令------>选件包------> SINAMICS下面找到这两个指令,建议使用SinaPara(S)这条指令。