回复:S200使用工艺对象,102报文,加速的时候会超过目标速度很多,然后降回目标速度

Siemens automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1048
  • 精华

    15
  • 被关注

    310

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-03 10:23:33

11楼

在程序里面将指令的加减速时间设置小一点,加加速时间也设置小一点,效果会好很多。还有你用博图调试软件做一键又换,可以适当在带负载的情况下,选择做一键优化。


S200通过Startdrive执行一键优化:


https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1937745_172_0_2.html#anch


S200通过Webserver执行一键优化:


https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1937891_172_0_0.html#anch