网友专栏

本版版主:

帖子 3225 条,当日新帖0

发布故事帖,听您讲述工控生活中的点点滴滴!

总置顶

【春日季 · 黄金3月】拓展你的工控“技能库”,喜提春日宝箱!

6391浏览191回帖

最新内容

第一次参加 尝试 (●ˇ?ˇ●)

总置顶

【有奖畅谈】1847三周年!畅谈未来,聆听初心!

797浏览14回帖

最新内容

西门子1847学习平台视频每天有空就看,非常好,特别是带有案例讲座能加深理解。建议相同视频讲座不要起两个名字,有时甚至放在一起。

总置顶

【乐享干货内容,嗨翻周年惊喜】 S7-1500标准CPU的网络接口专家解析

373浏览6回帖

最新内容

就在今天 好好学习

本版置顶 精华
上新了LOGO!,宝藏版主yming带你从入门到进阶应用,一路飙升!

最新内容

真不错,自己动手的智能生活

小产品,大作为,大事小情,LOGO!很行!技术论坛宝藏版主@yming 把LOGO!用到了炉火纯青的程度,家里的花花草草都靠LOGO关照着,不如先来回味一下乐工用宝贵经验设计的精彩应用案例吧!低端智能逻辑控制器到底如何应用如何选择?今天开始就带你深入浅出,一路走向熟练灵活。话不多说,快上车!开启LOGO!加速之旅吧!(持续更新中!)1. 新手推荐带你认识什么是LOGO!2. 新手推荐LOGO!入门使用,操作规范在这里3. 一图详解CIM4.LOGO! 8.3主要特点功能摘要5. LOGO!官方直播的27个问与答6. LOGO!如何助力打造升降系统自动化7.震惊!这位工控大神在北京实现了“三亚自由”!8.《我为啥喜爱LOGO!》下期预告:8. LOGO!实现远程照明控制LOGO!版区陆续更新多个系列技术内容,文档手册+图文视频、应用案例囊括其中,内容更新不间断,收藏关注不迷路!重磅:一起期待yming版主空降吧!

2023-03-09 17:48:45 7771 31 32

参与讨论
本版置顶 精华
西门子840问题汇总

最新内容

谢谢楼主分享,先收藏

做数控做的,维护诊断是不可避免的。做的久了,接触的系统多了,有时发现经常有一些处理问题的过程,过几天就忘记了,即使当时经历很长的判断过程也会这样,再遇到曾经遇到的问题总不能再从新判断一次,为了改变这种状况,我开始记笔记,无论什么故障系统,只要处理过就笔记留底,这种习惯跟随我到现在,于是调试维修变得越来越简单了,因为过程随用随找。 记得当初,刚接触840D的时候,那时系统工厂这边安装调试有很多缺陷,在工厂调试时间又短,一出厂就发现问题。而且各自问题都来了。那时,处理系统故障的频率要比机械频率高。 没办法,处理一样,就留底,回头自己总结一下,再安装时能避免就尽可能避免了。后来记了好多,相关故障处理方法:在这里贴出来,供坛友参考!Q1. 840D OEM显示故障A:机床制造厂家在HMI安装使用PROGRAM PACKAGE等软件编制的画面,修改了HMI原有的菜单系统,所以请参考机床生产厂家的使用说明书,完成数据恢复操作。Q2. HMI与NCU的版本配置有什么要求? A: NCU更换为572.3, PC卡更换为05.03.42, 问题解决。 注:关于HMI与NCU兼容表,请您与本地的西门子办...

2021-10-29 18:22:31 5321 19 35

参与讨论
本版置顶
关于MODBUS-RTU的讨论贴汇总

最新内容

看了版主发的“博图环境下Modbus-RTU应用入门之任务轮询“ 里的程序,本人刚入门博图,正在做一个60块表的modbus轮询程序,打算用3个通讯模块CM1241,这样是不是需要调用三次您程序中的功能块MB_RTU_Master_V31,引脚PORT对应3个不同的硬件编号?这么写行吗?新手盼回复 感谢

关于MODBUS-RTU的讨论贴汇总 MODBUS-RTU的应用越来越广泛,网友们的讨论也越来越频繁,这里我汇总了一下近期关于MODBUS-RTU的一些帖子,方便大家集中学习。也在此感谢诸位曾经参与讨论各位网友!博图环境下Modbus-RTU应用入门之任务轮询关于Modbus-RTU轮询通讯的一些看法学习《DB_ANY之MODBUS-RTU轮询程序》有感学习《博图环境下Modbus-RTU应用入门之任务轮询》有感发福利:S7-1500 S7-1200 Modbus RTU主站轮询程序!附视频教程!求一个能用的modbus rtu主站轮询程序一种通用化的Modbus站点任务队列执行的模块实现SMART PLC Modbus 轮询程序不使用UDT的设备FB封装---ModbusRTU通信的温控器的例子MB_COMM和Modbus_comm的困惑S7-1214C通过模块扩展CM1241(RS422/485)实现Modbus rtu通讯一种不需要轮询的Modbus RTU通讯的方法Modbus RTU由于某一个从站掉站引起的轮询周期时间延长,如何减小此影【分享】200smart 与V20变...

2020-06-05 10:37:21 32194 37 100

参与讨论
本版置顶 精华
SINAIMICS V90专栏

最新内容

其他关于V90的资料1. 西家传动推文集之V90篇(一)2.V90资料及常问问题文档下载链接汇总3.V90 参考案例4.V90视频链接汇总

SINAMICS V90大全 V3.0 (2021.06.27更新)SINAMICS V90样本1. SINAMICS V90高效便捷的伺服系统2. SINAMICS V90PN产品信息及相关资料3. SINAMICS V90快速选型指导4. Catalog D 33: SINAMICS V90 Basic Servo Drive SystemSINAMICS V90手册PTI版本1. SINAMICS V90 脉冲序列, USS/Modbus, SIMOTICS S-1FL6 入门指南2. SINAMICS V90 脉冲序列, USS/Modbus, SIMOTICS S-1FL6 操作说明PN版本3. SINAMICSV90 PROFINET,SIMOTICS S-1FL6入门指南4. SINAMICS V90 PROFINET, SIMOTICS S-1FL6 操作说明通用5. SINAMICS V-ASSISTANT 在线帮助6. SIMOTICS S-1FL6 伺服电机7. SINAMICS V90 伺服驱动, 信息导读8. SINAMICS V70/90 驱动器风扇 (备件...

2016-11-12 23:39:04 190420 9 169

参与讨论
【有新意】+谈谈最近编程遇到的数据转换问题

最新内容

学习了,谢谢分项思路

做Modbus通讯难免会遇到数据转换的问题,因为Modbus的灵活性,对方的通讯数据可能是int,Dint,Uint,real等各种类型,而REAL还可能是4321、2143、1234等各种高低字节排列。以前做Modbus通讯都是写在一个FC里,读取的数据放在一个非优化访问的DB中,这样可以直接用物理地址访问通讯过来的各个数据,要想实现字节或者字的拆分和组合都比较方便。最近我在做标准功能块编程,也就是想把一个设备的通讯和数据处理做到一个FB功能块中,形成一个可重复调用的指令。由于目标是把数据通讯和数据处理都放在一个FB中,这样通讯数据就需要放在Static数据区的数组里,而对数组操作就不如直接用物理地址方便了。比如原来物理地址DB1.DBW0和DB1.DBW2可以直接通过访问DB1.DBD0而实现两个字组合成一个real或者Dint,使用数组后就不具备这种功能了。 在做一个电表的数据通讯时,遇到的问题就是它的大部分数据比如电压、电流等都是通过int类型传输的,后期通过乘以0.1或者0.01等还原成实际的实数,但是总电量数据是Dint类型的,占用了相邻W28和W29两个字。...

2024-01-22 22:50:01 139 19 2

参与讨论
【有新意】+国产化替换德国产德马格二合一正反转接触器

最新内容

左边是更换后的交流接触器吗?看看这线路也是有点乱啊。正反专用接触器强调的是机械方式联锁,电器上触点熔焊,机械机构卡阻都可以避免主回路同时吸合状态而短路。不是简单的接触器电器上的联锁

公司内一台进口的德马格行车,使用了18年了,近期出现了一些问题,上升下降有点失控。一般这种情况下都是主电路正反转接触器问题。打开电箱门。一看开始有点糊涂了,后实际带电操作行车正反转,发现是一个接触器控制的,这个德国德马格产的AC24V接触器相对当是二个普通的接触器组合而成的。带接触器常闭触点互锁。适用3KW的AC3环境下使用的。我们常规的电机正反转控制电路控制原理图德马格的这种行车接触器,占地小,应该是定制的接触器,国内没有那家做这种类似的二合一正反转接触器,找德马格的这种STF8133接触器备件,发现这种德国产价格很贵价格在2千多。就考虑自己改造一下,就是一个简单的正反转电路而已。后仔细研究了一下德马格接触器的参数,考虑采用国内容易购买的如合资的施耐德接触器来代替。使用施耐德的二台LC11801,AC24V,带一对常闭辅助触点的接触器,价格总共不到200元,就可以完全代替德马格的STF8133了,以后更换接触器也很方便了。安装好后试机效果非常好,完全满足需求。简单的解决了这个比较棘手的问题。

2023-12-31 15:33:42 249 25 6

参与讨论
精华
【有新意】+F30037过温故障处理

最新内容

厂家推荐5w小时应该是保守的,主要原因怀疑还是现场环境太恶略导致。很多公司能做好机械部分的保养已经不错,电气部分的保养很多不被重视。

设备正常运行中S120报故障停机,发现故障代码为F30037过温故障。此时的可能性有:1环境温度高,空调制冷效果不好。2变频器过载电流大导致过温。3逆变器冷却风机轴承坏停转或者其熔断器损坏导致的风机停转。4灰尘导致风道堵塞,散热不畅也可能引发过问故障。随之对现场变频器进行检查,发现风机微动未正常运行。检查左下端熔断器是否正常,(注意熔断器的下方为进线,上方为出线)电压为220伏。经万用表测量此时上端电压正常,怀疑由于灰尘的原因导致风机轴承损坏。导致风机无法运行。停止装置检查,风机断电后,用手拨动风机叶轮,发现有卡阻的现象。一边安排人员查询备件。一边安排人将风机拆除、拆线。将熔断器分开确保人员的施工安全,将固定风机的两个固定螺栓拆卸。将风机抽出。风机由于长时间未拆卸导致其用手无法抽出。看过设备手册所以明白其原理结构,用螺丝刀及老虎钳用力将其抽出后发现风机上端灰尘覆盖严重。叶轮处灰尘也覆盖严重。用手转叶轮发现左右间隙较大,确认风机轴承损坏。用万用表测量电容发现额定为3.5uf。实际测量后发现,为2.3,电容老化严重。通过检查变频器的参数可知S120逆变器的风机维护保养寿命西门子推荐的为5万...

2023-12-31 21:36:19 199 6 0

参与讨论
【有新意】+西门子CU310-2PN控制单元冷却改造

最新内容

cu310的没用过,CU320的用过,IP等级及散热确实裸漏较多,电柜一般用的威图柜加空调。

公司内三辊压光机使用三台CU310-2PN控制器单元控制,由于现场电柜没有安装电柜空调,且电柜不是很密封,冷却风机对着控制板吹,存在很大的问题,控制器容易坏,发现控制器内电路板快比较密集,控制器下面就是冷却风扇直接向上吹风冷却内部的3块电路板,使用一段时间后,特别是挨近冷却风扇处电路板,积粉尘很厉害,造成电路板局部的腐蚀迹象,后来没有办法改进了一下:原装的外壳比较封闭,将控制器外壳开冷却口,将塑料外壳去除,让电路板直接裸露,就不使用风机了,这样试用了一下,不行电路板温度比较高不行。后继续改进将冷却风扇冷却方式由吹风改成抽风,塑料外壳安装回去,也就是方向相反安装,这样就由局部吹变成全方位的吸,局部积粉尘就明显减少,冷却效果还行。左边是反装风扇,右边是原装的风扇,使用一段时间后明显反装往外抽的风扇表面的灰尘比较少一点。左边是原装风扇,右边是反装风扇,明显反装后控制器内部电路板灰尘明显少了很多,粉尘比较分散了,外壳开冷却口,再向外抽风冷却,粉尘就会相对比较分散,不会像以前向内吹风导致出风口处的电路板积粉尘严重,从而比较好的解决了内部电路板易腐蚀损坏问题。

2023-12-31 16:21:33 40 3 1

参与讨论
精华
PG的系统时间对PLC的影响

最新内容

看了不错!!

由于工程部释放了新的选项,那么终检台子增加检测产品的新功能,此时需要增加一个电阻检测的功能,由于PLC 是一个T CPU , 更改硬件配置时, 需要S7-Technology 软件,由于该软件不便宜,而且用处不大,所以也一直没有购买。所以只能使用老的电脑(大概有20年了),该电脑(XP系统)上有相应的软件(STEP 7 V5.4 T V4.0)可以进行硬件配置的更改,直接把一个标准的模拟量输入模块中,不用的点更改为600 ohm 量程的,并把模块中对应通道三角形调整为A,然后把硬件配置下载到PLC 中。 下载完之后,PLC 重启之后,PLC 一直处在停止状态,然后匆忙看了一下诊断缓冲区,看到了 inconsistency in the configuration data 然后就开始断电,再次查看硬件配置,再次把硬件配置下载下去,然后PLC 还是同样的状况,后来自己再想了一下,以为是通过交换机下载的,是不是公司的网络发现了这台不在白名单的电脑,把什么东西给拦截了,所以一直是 inconsistency in the configuration data 。 想到了这里,我就把C...

2024-01-24 10:49:58 622 25 12

参与讨论
【有新意】IO 设备故障 -看门狗时间已到,分享我遇到的问题处理方法

最新内容

这个问题有最终结论吗?还是说最后处理了接地,就不再发生了,或者说发生的频率只是降低了

最近现场遇到一个l0 设备故障 -看门狗时间已到,经过我慢慢查资料和沟通最终还是解决了。最初开始怀疑是轴太多了导致的1.修改了IO通讯时间2.修改了OB91的循环周期也排查起来网络结构问题和修正网络结构(设备网络结构分布真的很总要这里个人觉得)修改前,怀疑是可能是网口负载太大了修改后减轻单个网口负载问题另外这里在网线分布的时候可以参考西门子图书,上面还是有很多经典网路案例的处理完成后,发生报警的频率从原来基本上1个小时到现在1天出现2到三次,错误也开始新增加了一个 F7576错误这个时候我开始处理设备干扰问题,排查伺服驱动器接地果然是屏蔽板没有安装,参考安装手册把屏蔽板处理好OK,伺服驱动器编码器线屏蔽层一定要接地这点很总要。关于抗干扰问题推荐大家多看看西门子写的,西门子自动化系统接地指南书籍,其实很多问题都是人为导致的,平时耐心点处理问题基本上都可以找到和解决,总结就是凡事不要慌,淡定

2023-12-21 10:51:17 418 21 7

参与讨论
精华
【有新意】关于G120的调试与控制特性

最新内容

说的好,感谢分享!

2023年通过针对G120的调试,有了一些心得与收获。下面就谈一下我的调试使用心得。首先将最近调试的两台37kW传动控制系统。其控制特性trace录波展示如下:第一台37kW异步电机,额定同步转速3000rpm,最高转速6000rpm。转速设定值r62与转速实际值r63的加速-稳态-制动波形如下:第二台37kW异步电机,额定同步转速3000rpm,最高转速8000rpm。转速设定值r62与转速实际值r63的加速-稳态-制动波形如下:由trace曲线,设定值和实际值动态与静态调速波形轨迹完全重叠。完美。这也算是调速特性的最佳状态了。怎么做到的呢?其实很简单。就是通过G120的操作手册(注意,是操作手册,不是参数表手册)。下面请看手册中的描述:上图示,G120的控制结构中,有一个“计算加速转矩”的框图。它作为系统惯性观测模型,实时作用在设定值的前馈通道。利用它,设置好真实负载的惯性参数,即可实现我所展示的那种完美曲线控制特性。怎么参数化设置调整惯性数据呢?手册上如是说:调整方法:我的调试步骤:第一步,启动快速调试。根据快速调试的流程准确输入电机铭牌数据,然后启动变频器给电机通电。这个过程,...

2024-01-28 19:11:05 919 44 25

参与讨论
【有新意】一起火线和24V+的短接事故

最新内容

万幸CPU选择220V规避了风险

最近发生一起因检查操作不当出现的事故,工人用电笔探查接点带电时,使24V和一根火线发生了接触,好在上级漏保反应及时发生跳闸,恢复后,系统能正常运行,各器件看起来工作正常。示意图如下:接触处如下:听闻此事,刚开始担心开关电源,PLC,I/O口,隔离变送器,传感器,触摸屏会出线损毁,恢复还能正常运行,实属侥幸。这起事故中,各器件能继续正常运行,除了漏保及时切断,各电器有短时承压的能力外,还存在其他因素吗?对本次侥幸,想总结点经验教训,哪些该规避,以及是否有借鉴之处?不知从而着手。

2023-12-20 11:02:31 609 63 9

参与讨论
精华
【有新意】论坛发帖一年来的总结和分享

最新内容

新意十足有奖征文未公示结果啊

虽然工控是一份工作,但是希望大家可以从中找到属于自己的乐趣; 注册论坛好久了,刚开始工作出差调试多,没有太多自由时间,真正开始发帖是从今年开始的;利用晚上和周末时间写了一些分享贴,大多是自己以前想到的一些想法,但是没空去实现的程序代码;1.递归 递归有着平常循环所没有的独特魅力,它利用了调用自身的方法去展开问题,思考的时候需要总结一个重复的步骤和最后一步去实现的样子;典型的比如汉诺塔,从A 柱子经过B 柱子到达 C 柱子;就可以简化成先把n-1 个挪到B 柱子,再把第n 个给挪到C;然后问题就又变成了类似原来的样子,只不过问题现在是把在B 柱子上的n-1 个,经过A 柱子协助,挪到 C 柱子;依次类推... ...,思考清楚后就陆续实现了几个版本:STL 版本地址链接: https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1826730_66_0_0.html#anchSCL 版本的地址链接; https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1826670_66_0_0.html#a...

2023-12-21 14:12:14 1784 100 25

参与讨论
【有新意】CPU 412-3H故障停机问题处理。

最新内容

遇到过单cpu停机,两个都停机有时是因为触发连锁设置,你这明显是因为硬件故障,会不会备用cpu停机前为主,没有切换到另一个cpu

2023过年后,公司某套装置CPU出现停机故障,现场维护人员到现场后,发现两个CPU均处于STOP状态,维护人员将两个CPU依次重启后恢复正常,但是我心里开始怀疑(因为正常情况下两个CPU同时停机几乎不可能,不然还怎么冗余),但是此后大概半年没出现过异常,也就没有去管他了,但是7月上旬开始,又开始出现备用CPU停机,巡检人员发现的及时,将备用CPU启动起来了,装置才没有停车。7月下旬又跳机了,而且启动不了,CPU指示灯全亮(闪),这次觉得不对劲了,利用这次机会,将CPU的同步模块,同步光纤都更换了,读取CPU的故障缓冲区,没看出个什么(因为维护人员已经尝试过启动,所有导致两个CPU的故障缓冲区一样了),将项目全部重新下装后开机运行。到了9月份,中间陆续出现过几次备用CPU停机的现象,但是都被巡检人员发现及时启动了。电话咨询西门子,要将CPU的诊断信息导出来查看,初步怀疑CPU硬件有问题。但是因为装置没停车,一直没有去操作。10月份CPU再次停机后,立马要维护人员不要启动,联系西门子技术,利用软件“S7Dump”将两个CPU的诊断信息导出来,以及PCS7里的诊断缓冲区导出来后一并发...

2023-12-21 11:46:08 256 22 4

参与讨论
有新意 西门子1500查故障

最新内容

前几天我也遇到同样的问题,是1215C的CPU,正常生产的设备突然就出现模块闪红灯然后模块全部不亮,一会儿就正常,反复出现且CPU一直是STOP状态,切换不到run。这样反复出现大概两个多小时突然又正常了,也能切换到run,持续了一个小时正常状态后彻底歇菜了,PLC灯都不亮了。期间怀疑是短路引起的,排查线路都正常,模块24V供电也正常,确保没有短路后更换PLC重新下载程序后正常。

记得那是早晨刚上班,班长给安排今天的消缺内容,说是空预器漏风系统的触摸屏的通讯中断,于是到现场一看,CPU模块指示灯,以及整个机架模块的所有指示灯都灭了,当时唯有电源模块的指示灯亮着,随手测量了一下电源的输入和输出都没问题,交流220V,直流24V,插头接触也正常,很明显CPU坏了,问题也随之就来了,这是怎么回事,当时感觉就是三种可能:一是是有强电串入,因为其它的模块有强电串入,导致了CPU的损坏,二是工作环境恶劣,因为厂房的环境温度本来就高,冬天在40摄氏度,夏天的环境温度在55摄氏度左右,再加上锅炉粉尘较大,控制柜密封不严,导致粉尘进入从而损坏CPU,这是我当时过去的时候打开CPU前盖,里面全是尘土,三就是产品自身的质量问题,因为毕竟运行已经了5年了,然后通过和供货商联系,因为过了质保期,他认为是第一种情形,强电损坏了CPU,于是我们又买了一块相同的CPU,当然了已经把程序下载进去了,可是当时我们也不确定是否还有其他的模块损坏,如果有其他模块的损坏,光买一块新的CPU还是不能解决问题,于是我就把整个柜子的电断了,把就地控制的电也断了,重新把所有的接线对了一遍,接线完全正确,并...

2024-01-09 20:30:23 62 4 1

参与讨论
【有新意】+变频器屏蔽板

最新内容

涨经验了,谢谢分享!

说个关于变频器屏蔽板的事情 单位采用仿威图柜,高度1.8米也就这么滴了。55KW西门子变频器往底板上一放,也就没有多少空间了。以前呢还比较正规,屏蔽板还是装在变频器本体上的,附件即使不用也是放在柜门盒子里留给客户,说不定以后要用上呢。。。。55Kw变频器输入线呢采用单根多股线鸭舌线鼻子压接后接入变频器下部左边端子处,输出线工艺上是不经过端子台,由电机处接线后直接引过来直接接入。使用的是带屏蔽层的四芯电缆线。把屏蔽层和当接地线用的线搅合后压接线鼻子接到变频器下部的带PE文字处。接线工艺上就是这个样子了,这屏蔽板觉得也没有真正使用上啊,几根线从屏蔽板缺口里面穿上来和伸长脖子等挨刀是一个感觉啊,用扎带扎吧不是更加使得线和缺口靠紧了。有时还会忘记放到电器控制箱发出去,这样子呢时间长了就发现屏蔽板越来越多,每年最后到年底了,大扫除就处理掉了。我想问大家个事这些个东西西门子回收不?还是可以订货时提出来减去一点马内。

2024-01-24 16:22:59 90 9 4

参与讨论
PLC自学菜鸟的年终感慨

最新内容

这一行要学习掌握的东西还是很多的,数理化电脑网络机械电气工艺各方面,最好还有实践对手能力。能走多远要看个人基础、兴趣和毅力了。

年底了,感慨总是很多,说一说自己学习PLC的经历吧。本人普通本科院校自动化专业毕业,目前就职于一家物联网企业,其实工作中用到PLC的场景并不多,偶尔在一些小型项目中会用到200SMART进行数据采集和通讯以及一些简单的控制。即将过去的一年,公司经历了不小的挑战,销售额下降,我们的收入也随之减少,这引发了我对于未来职业规划的思考,思来想去我决定学习PLC,主要有两个原因,其一是因为之前简单接触过一些,上学的时候也学过,这个比较容易上手,其二,本人所在城市的一个特色产业是机器人,用到PLC的地方应该很多。学习PLC当然是要学习市场占有率最高的西门子PLC学起,而在西门子大家庭中,最基础,最好上手的smart是首选。于是决定从200smart开始入手。从网上找了许多视频,文档资料,最开始的学习是基本的硬件,外观,接线等,接下来是学习编程软件的基本操作,基本的指令等,再然后开始做一些简单的例题加以巩固。随着学习的不断深入,自己陷入了迷茫当中,主要有三个原因;其一,PLC是一门应用性非常强的学科,而我只是用空闲时间去学习一些理论,没有系统的学习,也没有实践的机会。其二,会一些基本的操作以后,接触...

2024-02-01 09:40:14 248 21 1

参与讨论
【有新意】从技术到管理,探索未来的职场上限

最新内容

能转型并成功,确实不容易。特别是你说的发现技术人员普遍的问题,我也特别认同。

我消失在西门子技术论坛,有一年半的时间了,新春龙年将至,说说过去,展望未来,希望2024年龙马精神,龙腾虎跃,朝气满满。22年下半年,告别爱人和孩子,孤身一人来到千里之外的*州,加盟一创业型团队。团队的领导层是十年前的直接领导,十年期间并没有过联系。早期接触的时候也是拒绝过很多次,拒绝的理由很多,但是选择加入的原因就两条:一是人已中年,心中不甘,不舍,焦虑,困惑充斥自己。十年前的领导,就是现在的我,他们这些职场精英如何渡过了中年困惑期,达到了新的高度。这段人生的起点终点有太多的未解之谜,想要答题。二是工资收入提升。在这段时间,几乎每天加班到晚上9点10点,在现场调试期间,凌晨1点2点是常态,实在是辛苦,累。但是这种苦干,硬干把电控软件系统从0→1的建立,在春节前夕顺利拿到了6亿的订单。虽然拿到了订单,虽然同事们领导们都信任我,但是我自认为管理这块的转型,我是失败的。总结的经验教训在此抛砖引玉,希望和大家共同探讨。1、汇报能力的管理。敲代码的不如写PPT的,在职场中是司空见惯的事。大家犯不着去批评或鄙视这条职场铁律,只是要努力去适应它。坦率的说,技术思维的工程师,在写PPT时确实是问题很...

2024-02-04 16:52:52 239 16 7

参与讨论
【有新意】西门子300PLC调试之奇葩故障

最新内容

这个问题只要是严格按照PLC接线图进行接线。就不存在这样的问题。如此奇葩的现象也是第一次见。但这个现象是真实存在的。可能我对产生这种现象的最终解释是缺乏说服力的。

今年作为疫情结束后的第1年,各大企业都准备好好干一场。但实际经济大环境一点都不景气。作为工控人的一员公司效益也不是特别忙。在今年下半年的时候调试了一个300系统的控制柜。因为系统很小只使用了一个314的小型CPU.外挂了一个32点的DI模块2个32点的DO模块。原理图使用CAD软件绘制画的不是很详细。控制柜安装完成后我去下载程序调试这个小型系统。简单的检查完电源接线没有明显的短路问题后就接通了控制柜的AC220V电源。控制柜通电后DC24V电源正常。但此时出现了一个比较奇怪的情况其中一个DO模块的DO输出指示灯居然自己点亮了。CPU里面都没有装载程序PLC怎么就有输出了难道MCC卡自带程序不成?随后使用MPI电缆将程序下载进去。发现故障依旧。仔细检查程序Q点是没有输出的。因为出现成组的DO灯亮的情况。怀疑应该是接线错误导致的这个问题。随后仔细检查了系统控制部分的接线。发现了如下几个问题: 问题1:系统设计时使用了2P断路器作为分断DC24的电源开关。并对模块进行了多路分断。这个设计直接导致在一部分断路器未合闸时控制电源DC24的公共端COM。并没有短接在一起。COM被分断为好几部分...

2023-12-29 15:44:26 51 5 2

参与讨论
精华
一次设备的改造经历——干扰处理篇

最新内容

学习经验,感谢分享。

设备改造完了,终于松了口气。没过几天,客户打电话过来,刚松了的那口气立马又吊了起来。通过客户描述,感觉麻烦来了。客户每台机器都用了4台伺服,国产某品牌的,之前就经常发生液压站压力变送器损坏、某个环节偶尔不工作等情况,通过增加滤波电路、分开走线等措施解决了。这次又出状况,第一反应还是干扰问题,虽然源头在伺服驱动那里,但没办法,客户不明白,就是认定了改造了设备出现的。哎,真是哑巴吃黄连,有苦说不出。设备偶尔出现不合模或者工作完成后压力卸不下来的情况。苦逼兮兮赶到现场,观察了一个小时左右,问题又出现了,进模之后,不合模。看了一下smart的对应点位,没有输出,监控了一下程序,发现下模低限位开关信号没有,让人更换了接近开关。又观察了一下,发现在两个允许下放吊钩的指示灯一直闪烁,肯定是干扰信号过去了。把线路理顺了一下,发现这个指示灯的电源线与伺服线走到一起了,伺服驱动没有与伺服电机等电位接地。把一台伺服驱动器的地线搭了一下外壳,发现冒火花,果断将其与电机相连并接地,发现指示灯还是闪烁。让客户开机试了一下,工作了一个多小时之后,故障又出现了,这次是不合模。监控了一下程序,发现接近开关还是没有信号。...

2024-01-24 15:50:43 2670 94 46

参与讨论
我眼中的西门子变频器简史

最新内容

厉害了,谢谢前辈总结。

二十五年前,刚参加工作不久,因项目需要,第一次就比较完整的应用了西门子产品。电控系统中所用设备基本情况如下:控制器:S7-300系列,CPU315-2DP+ET200MSCADA系统:WinCC V5.0驱动系统:MASTERDRIVES CUVC,也就是大名鼎鼎的工程型变频器,6SE70系列。本文我想聊聊我看到的的西门子驱动系统的发展过程。我所用系统中属于这种变频的典型应用:两个并联的整流回馈单元共直流母线,带十几个逆变器驱动电机,控制方式为带脉冲编码器的速度控制。这些逆变器的功率范围跨度也很大,从11KW的书本型,到400KW装机装柜型都有。这种变频器有着鲜明的特点:l 整流/回馈单元向直流母线供电,使来自电流电网的电动状态能量供给逆变器,也能把发电能量由直流母线送回电网(四象限工作)。l 可插拔的CUVC控制主板。丰富的可选电子板:通讯板、端子扩展板、工艺板、同步板等l BICO连接技术,丰富的软件功能块基于以上特性,使用起来稍显复杂,所以号称“专家应用”!还有一个最大的特点就是稳定可靠性。项目于2000年调试完毕交付使用,到现在运行了二十多年了,大部分设备都没有进行过维修,还在...

2024-01-03 11:09:34 85 11 1

参与讨论
【运维】+设备资料备份

最新内容

都是一边干一边学啊。哈哈。任何可以电子化的东西都要好好的保存,做好备份。

刚参加工作没几年,机电自动化专业四年,不想考研了,在网上投了简历,荣幸之中被一家机械加工产接纳!厂里的设备数控较多,系统也繁杂,但西门子系统还是蛮多的,从840C-到现在的840DSL,这里的分工不是很明确,录用时以设备维护部为所在部门; 刚来的一段时间,发现维保的加上我一共就2个人,另一位是70后的老师傅,以机械为主,电器强电懂一些,弱点一窍不通,然而工厂的设备还是数控为主,遇到问题就是向外求援,由于支出费用越来越高,于是才有了我的加入,在学校学过一些数控概念,那都是皮毛,来到实际应用现场发现校门里的知识都是基本理论性质! 过了几个月,每日的工作除了给那个老师傅打下手,就是看各种数控设备的说明书,然后了解过去设备常出的故障类型; 不懂就向老师傅请教,一转眼已过两年,发现设备的大多问题都是机械部件的老化,也有系统丢数据的时候,机械部件老化我无能为力,但是数据的丢失我是可以防止的,于是在论坛里咨询备份的资料,感谢论坛里的哥们大公无私,还有免费为我远程指导的,我非常喜欢这个交流的角落!由于工作忙,不是每一天都能登陆,但偶尔也会过来学习一下, 记得当初刚开始备份的时候,严格按着手册记载一步...

2024-01-31 17:28:25 82 7 3

参与讨论
【有新意】+西门子程序的自动备份

最新内容

自动备份跟手机的自动同步到云端有点类似吧。毕竟定期手动备份,总有时间间隔,如果在两次备份中间出了故障,那这期间如果有什么改动就比较尴尬了。不过还是得养成良好的习惯,我现在是每次只要修改程序,都要先导出一份做备份,写清日期以及做了那些修改。当然,我备份的原因主要还是为了修改过后程序有问题的话,可以尽快回滚回去。

   程序备份在生产中也是很重要的一个环节,特别针对于老旧生产线,当设备不知道什么时候会坏掉需要更换新的PLC,还有当公司技术能力不足时,设备完全由供应商调试维护,当供应商工程师不稳定时,可能设备的源程序都不是最新版本,特别是西门子的触摸屏,不能上载实现同步。PLC只要不是硬件大修改(增加第三方PN通讯),基本上都可以上载。如果PLC烧毁不能上载程序时,那就需要使用备份程序。所以能实现PLC程序的自动备份也有一定的意义。当然对于技术能力较强的公司,所有程序的源码都掌握在自己手中的时候,PLC程序的备份作用就不是那么明显。   为了实现PLC的程序自动备份,在网上找到德国的一家公司的软件能够备份市面上绝大多数品牌PLC,包括品牌由三菱,欧姆龙,倍福,codesys平台,Eplan平台,ABB机器人等,具体见下图。   既然第三方软件能备份程序,那说明西门子软件是可以提供接口给第三方的,为了究其根源,发现了西门子的Openness接口支持第三方的访问,具体功能见Openness手册介绍。 https://cache.industry.siemens.com/dl/files/802/109...

2024-01-13 19:37:31 252 37 3

参与讨论
基于博图软件的MAC地址及名称分配

最新内容

感谢分享!

接到协助电话,赶赴现场,细致排查外围及电柜表象后,发现总控西门子1511PLC及二工位夹具侧EX600阀岛组的多个红灯闪烁不停。遂连接外设电脑,在线搜索整条产线的组态元件时,没有看到二工位夹具的EX600阀岛组。小组依次对调了工位一二的阀岛组网线、电源模块、通信模块、输入模块后,将故障点定格为输入模块坏掉。小组来不及喘息,立即更换故障件,恢复好先前线路,在电脑侧通过博图软件识别出更换的阀岛组并进行MAC地址识别后,写入总控PLC内。至此,PLC及EX600上闪烁的红灯全部熄灭,正常状态的绿灯全部点亮。操作人员试运行设备,夹紧、旋转、焊接等动作均正常。抢修完工后,小组进行了修复过程回顾,记录了排故过程,总结了此类故障的大致处理技巧,为后续其他设备的运维积累了实战经验。

2024-03-10 21:21:33 22 1 0

参与讨论
【有新意】+ET200安装不良故障

最新内容

之前变频器上面的CU310控制单元,也是让操作工插CF卡时,把里面的控制单元的针给插断了几根,这是硬怼进去的。不怕你用设备,就怕暴力安装。

说个故事或者说事故,,单位选用S7-1500PLC+SIMATIC ET200SP组合,接线完毕,进入调试阶段,上电无故障,电脑监控无异常。对应的动作功能却没有。检查外围线路没有问题,接下来检查模块,当时也没有注意到模块没有卡装到位。。。拆除模块,观察模块底座没有问题(参考照片),再次安装还是没法完全卡到位。怀疑是模块有问题再次拆开模块,检查针脚(针脚很密)在光线不好的地方根本看不清,想了一个办法用手机打开摄像头灯,拍照模式对焦后拍照,让后在手机里放大检查,发现在中部一侧的两根针脚有歪斜,导致已经无法插入正确的座子位置。 问题已经找到,怎么把针脚归正??幸好我有平口镊子,在光线充足的地方,经过几次夹持,基本恢复到垂直,让后保持模块与底座垂直小心推入,直到上下两侧的塑料卡子听见咔哒声,进过以上操作,程序输出动作正常。。。 事后分析,估计是安装电工认为模块也是旋转的装入的,先接触的下部,让后往上翻转,造成中部的针脚错位。唉,不看指导说明书的电工不是好电工啊。

2024-01-04 13:24:31 61 8 2

参与讨论
【有新意】+冷水给电机降温

最新内容

这只适合临时使用,最好在电机上面装个风机就行了。价格实惠不贵,本来就不是大功率。

说一个用 自来水冷水给电机降温 的事 记得那是几年前的事了(不想记得太清楚),单位有几台设备销售给了某国营企业(绞对机和成缆机和成盘机),已知是新车间还没有建造完成先购买几台试验一下。去的时候好像已经7,8月份的样子,机器排列在看起来像是仓库的厂房里。。。里面有生产在用的空压机和辅助材料。厂房大概五米高,室内不开灯比较昏暗,人进去感觉压抑的那种。 经过几天安装,进入调试阶段。调试过程中成缆机的几个放线盘在生产运行时放线张力不稳定。报电机过热故障。用手背(防止触电)靠上电机外壳,未见麻电温度也确实挺高,估计七十度以上(吐口水在电机上约三秒发干)。 先说一下配置,变频器1.1Kw,CU240E-2控制单元,重载配和0.75Kw电动机,电机是ABB的,普通异步电动机,不带降温风扇。 怎么办?查看参数P601=0无温度传感器,P612.1=1默认已经激活异步电机的温度模型。电机是ABB的自冷方式。放线电机在启动后如果不生产将一直维持在几乎不运转状态(+-10转),电机得不到散热。。。。有要求尽快生产。当务之急是把电机进行降温处理。。。。使用自来水给电机降温。仓库嘛有很多...

2024-01-20 14:54:48 44 4 0

参与讨论
【有新意】+与应用技术越走越远

最新内容

可以分享一下怎么转型的吗,越做这个行业越觉得自己身上的不足和这个行业的深度和维度,刚接触这个几年时间,还在原地踏步,只是在应用极少的知识,眼界极为底下,也想像博主一样去接触更多的东西,更加的宏观

忙忙碌碌一年又过去了,工作十来年,觉得与最实际的应用技术越走越远了。毕业后进入配电行业,开始做电站的自动化控制与监测报警,接触西门子的一系列产品,当年对PLC、触摸屏、通讯等等不说是应用非常熟练,至少也是应用没啥障碍,现场设计、调试等也是得心应手。做了几年后转行进入了变频驱动行业,远离了自动控制产品,转而去熟悉并了解变频、电机等产品,又与西门子接下了更深的缘分,从原来接触终端的销售到接触区域性的工程技术支持人员,对驱动产品的了解也更加透彻,随着项目的不断增多,身份也由一般的技术人员转成了系统集成,实际上对产品的了解也越来越趋向于宏观,对底层的控制技术也已经逐渐模糊,关注的也不再是某个产品的性能,更加关心系统的整体功能和性能,遇到问题也不在自己解决而是直接呼叫西门子支持人员来现场解决。变频驱动做了几年后又转入了数字化转型的行业,所做工作更加宏观,接触的技术人员也更加高层次。此时剩下的更多是对需求、对过程、对工艺流程、对工程目标的关注,不再关心细枝末节了,同时对西门子的接触也更加系统,已经不再拘泥于某个PLC或者某个屏、某个电机的问题,更加趋向于整体的解决方案,整体的解决思路,自我也变得更...

2024-01-17 11:32:36 99 11 1

参与讨论
3225篇主题

本版热门话题

网友专栏

共有3225条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。