本版区产品包含:西门子MasterDrives系列产品,如6SE70、6SE71等

| 主题 | 点击/作者 | 精彩楼层总数/最新精彩时间 |
|---|---|---|
【分享】一则70MC控制器控制板炸机故障恢复经历
(609字)
|
6914 / HUANGZE7.. | 1 / 2017-12-19 15:47:14 |
【探讨】偷懒导致的矢量控制器两“炸”事故!
(463字)
|
3083 / keene426 | 4 / 2017-12-18 07:39:31 |
【求助】请教下电机在速度为零时的转矩保持问题。
(314字)
|
3879 / xjb_8302 | 3 / 2017-11-28 19:12:56 |
【求助】西门子传动在加速到设定速度时张力波动较大是什么原因呢
(54字)
|
5521 / lanyan | 3 / 2017-11-28 16:05:20 |
【探讨】6SE70控制吊重物溜钩,见所录波形。
(681字)
|
3174 / 一定要弄.. | 9 / 2018-01-08 13:45:46 |
【求助】6se70变频器,p100=3控制模式下,转矩限制的疑惑
(2693字)
|
7890 / 20161006.. | 3 / 2017-11-05 17:56:33 |
【探讨】6SE70系列的矢量控制器参数优化问题
(436字)
|
2847 / keene426 | 13 / 2017-11-08 08:49:24 |
【探讨】共直流母线6SE70如何激活电容
(129字)
|
4496 / wdc | 3 / 2017-08-26 21:31:49 |
【探讨】6se70变频器 一拖多现场配电箱着火了
(103字)
|
5240 / 匪夷所思.. | 31 / 2017-11-05 10:48:28 |
Starter通过DP通讯调试6SE70
(124字)
|
5332 / 20160709.. | 2 / 2017-06-12 20:46:24 |
【求助】关于6SE71柜式变频器功能图使用的问题求助
(32字)
|
3731 / 茂哥 | 5 / 2017-08-13 11:46:15 |
【求助】一个6SE71柜机3年多时间的故障求解
(539字)
|
2097 / 茂哥 | 2 / 2018-03-15 09:43:19 |
【求助】变频器怎么选型电抗器
(48字)
|
8599 / 蓝烟 | 9 / 2017-07-26 10:23:39 |
【分享】G150变频器转速异常波动,制动电阻产生高温,有异常的烧糊味!
(1250字)
|
2872 / 渔明锅红 | 2 / 2017-08-02 10:04:26 |
【求助】F015故障
(435字)
|
3887 / 感悟生活 | 3 / 2017-04-14 13:21:57 |
【探讨】逆变器个数发生改变,整流单元必须作识别?
(92字)
|
1807 / Power_ie.. | 2 / 2017-04-12 13:25:23 |
【求助】逆变器快熔全部烧
(155字)
|
6626 / 感悟生活 | 3 / 2017-04-05 19:54:36 |
【探讨】6SE70的自由功能块应用一则
(603字)
|
3811 / kdrjl | 3 / 2017-03-25 17:35:07 |
【分享】我和传动那点事
(1516字)
|
3428 / zgh22920.. | 4 / 2017-03-18 16:20:31 |
【求助】6SE7023-4TP50使用手册
(220字)
|
1918 / 20160531.. | 2 / 2017-03-17 20:28:29 |